snow-tube написал: Но я не верю в это.

Правильно делаете. Если даже вы насчитаете у себя в квартире электроприборов на 70А (15,5кВт), которые могут выбить вводной АВ, это не значит, что через вводной АВ когда-либо пройдет такой ток, потому что коэффициент спроса для квартиры где-то в районе 0,35. Возьмем даже с огромным запасом - вдвое больший - всё равно не выбьет.

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

21.02.2016 в 23:12:42

snow-tube написал: Я сделал такой. В уме. 50А хватает

О чём и речь. Внимательно выполненный расчёт, как правило, всё ставит на свои места.:)

snow-tube написал: Если будет не хватать -придётся лезть в лестн щит, включать и думать как быть. Но я не верю в это.

Если 50А действительно хватает на всю нагрузку (интуиция подсказывает, что скорее всего так и есть), Вам не это не понадобится. Просто, помимо общей нагрузки, нужно внимательно рассчитать и отдельные группы.

0
snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

22.02.2016 в 00:59:40

Дед Егор написал: внимательно рассчитать и отдельные группы.

А какие это?

По поводу наконечников для ПВ-3: так что-же плохого если я их не применю и 10-ку и 6-ку в один клемник, волоснёй вперед аккуратно затолкаю и затяну винт на АВ иди УЗе? Медь не течет, и протяжка хорошая. Плохо? Кстати, те гильзы на двойные проводники, что вы показывали не просто найти в не большом количестве, поштучно. Покупать пачку 100 шт за 400 рут я не буду..

0
snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

22.02.2016 в 13:24:39

Вот такая схема получается с учетом размещения в щите. Две дин рейки на 12 модулей каждая. Hager Volta. К УЗО всё равно как подключаться, снизу или сверху?

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

22.02.2016 в 17:15:53

snow-tube написал: Вот такая схема получается с учетом размещения в щите. Две дин рейки на 12 модулей каждая.

В отношении автоматов та же ошибка. Под 50А было 131А, стало 180А. Т.е. стало ещё хуже чем было раньше. С учётом того, что 50А (по Вашим расчётам) вполне хватает, можно предположить, что где-то явно завышены номиналы. Просчитайте все отельные группы (роз, роз комн, холод и т.д.) ещё раз внимательно.

snow-tube написал: По поводу наконечников для ПВ-3: так что-же плохого если я их не применю и 10-ку и 6-ку в один клемник, волоснёй вперед аккуратно затолкаю и затяну винт на АВ иди УЗе? Медь не течет, и протяжка хорошая.

Зато любой многожил имеет свойство "пушиться". Кроме того без оконцовки можно запросто повредить отдельные жилки при затяжке соединения.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21259

23.02.2016 в 01:21:08

Дед Егор написал: В отношении автоматов та же ошибка. Под 50А было 131А, стало 180А. Т.е. стало ещё хуже чем было раньше.

Дедушка Егор, шутка, повторенная трижды, перестает быть смешной, ей-богу :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.02.2016 в 03:34:27

Дед Егор написал: В отношении автоматов та же ошибка. Под 50А было 131А, стало 180А. Т.е. стало ещё хуже чем было раньше. С учётом того, что 50А (по Вашим расчётам) вполне хватает, можно предположить, что где-то явно завышены номиналы. Просчитайте все отельные группы (роз, роз комн, холод и т.д.) ещё раз внимательно.

Вас, к примеру, не смущает два трехфазных C125 на двух вводных фидерах в многоквартирное здание при том, что на этих фидерах сидят 120 квартир (по 60 на каждом), в каждой из которой на вводе стоит однофазный С50. А еще на фидерах сидит инженерка здания (включая насосы и лифты).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.02.2016 в 11:24:45

snow-tube написал: К УЗО всё равно как подключаться, снизу или сверху?

Без разницы сверху или снизу. Главное ноль и фазу (право-лево) не перепутать.

0
snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

23.02.2016 в 11:57:10

Rumato, Спасибо!

0
Викор
Викор
Новичок

Регистрация: 15.01.2020

Макеевка

Сообщений: 12

16.01.2020 в 16:55:01

Доброго времени суток. Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую. В однокомнатной квартире необходимо заменить проводку и щиток. Места мало, поэтому щиток на 9 слотов. Накидал схему, хотелось бы знать - ставить УЗО на 2 линии (бойлер и стиралка) по схеме ниже допускается? Схему прилагаю. Прошу сильно не критиковать - с финансами и разными новыми технологиями не очень)

0

Я вообще не понял задание, но сейчас сделаю!

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

16.01.2020 в 17:10:25

Викор написал: необходимо заменить проводку и щиток.

кабель - 3х2.5 и 3х1.5

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.