18.01.2020 в 19:26:35
19.01.2020 в 14:16:09
dokar, BV, как Вы думаете, почему в УЗОшках N-полюс явно обозначен? Ведь с точки зрения принципа работы аппарата никакой разницы нет.
19.01.2020 в 14:21:00
СтранникXXI написал: как Вы думаете, почему в УЗОшках N-полюс явно обозначен?
Вроде в электромеханнике нет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.01.2020 в 14:28:50
СтранникXXI, А где N на фото выложенных Radio?
19.01.2020 в 14:43:10
Потому что вся проблема,в стандартах
19.01.2020 в 14:56:59
megrad написал:
СтранникXXI написал: как Вы думаете, почему в УЗОшках N-полюс явно обозначен?
Вроде в электромеханнике нет.
megrad, я же выложил фото acti9. :confused:
dokar,
BV,
Сам не экспериментировал, а на форуме тема была про срабатывающее узо в производственном помещении при взводе (при повторном взводе работало штатно), общими усилиями было установлено, что клеммы при монтаже перепутали.
Тему найти не смог, так что подтвердить свои слова не могу. :o
Вечный студент
19.01.2020 в 16:47:08
СтранникXXI написал: а именно?
NFC слева ,VDE справа ,универсальные без указания N