Аватар пользователя
HqRTf54

Местный

Регистрация: 26.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

20.02.2016 в 15:23:41

Здравствуйте. Делаю ремонт,достаточно бюджетный. Сейчас протянуты все провода, собираю щит. Прикрепляю иллюстрацию, то как сделано сейчас.

Вот мои вопросы:

  • вынести вводной ДИФ на лестничный щиток вместо автомата после счетчика и на его место поставить Реле контроля однофазного напряжения УЗМ-51МД

  • вынести кухню на отдельный автомат,но места нет. из нагрузки там только микроволновка и чайник. Может выкинуть ДИФ на водогрей, вместо него повесить обычный автомат?

  • ввод сделан кабелем ВВГ 6мм2, на пути от шины в щитке до квартирного щитка стоят автоматы 32А, какого номинала и типа лучше использовать? для себя решил подобрать изассортимента фирмы Legrand. Может у кого есть опыт использования автоматики этого бренда? альтернативы?

  • щиток стоит маленький, на 12 мест, IEK. И распределительные шинки там особо не засунешь. Нормально ли заводить по 3 провода нагрузки в автомат. Раньше часто так делал, но может сейчас другие возможности, требования

  • Дом конца 70х, земли нет. Но провода везде растянуты 3х жильные. Я так понимаю, земляные жилы оставить просто висеть в воздухе.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.02.2016 в 16:35:21

HqRTf54, фирма Legrand выпускает качественную автоматику и пользуется заслуженным доверием мастеров. Не надо тратить время на поиски отзывов. Всё будет нормально работать. Даже "домашняя" серия ТХ3. Альтернатива среди известных производителей: ABB, Eaton, GE, Hager, SE, Siemens. Качество то же самое.

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

20.02.2016 в 21:14:01

HqRTf54, судя по начинке эл/щита ремонт не самый бюджетный :). А вот то что Вы пытаетесь путем обмана получить бесплатные советы, вместо того чтобы заплатить электрику 100% правда.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.02.2016 в 21:29:25

220v-elektrik,

Срочно переименуйтесь - уже давно в розетке 230 вольт, а не 220!

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
HqRTf54

Местный

Регистрация: 26.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

20.02.2016 в 23:18:49

220v-elektrik, Бюджетный, смотря с чем сравнивать. Купить 400 метров ввг и самостоятельно его уложить в штроба много денег не стоит.Квалификации хватает. В чем обман, не ясно. Там вопросы, то подразумевают ответы: да или нет.

0
Аватар пользователя
220v-elektrik

Местный

Регистрация: 27.08.2015

Старый Оскол

Сообщений: 160

20.02.2016 в 23:26:45

Alexey_Spb, не у всех, у кого-то и 200В, а 220 это бренд ;) Удачи всем и позитива, и...поменьше отвечать таким "экономным" людям, глядишь коллега заработает лишнюю копеечку.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.02.2016 в 23:52:52

220v-elektrik написал: поменьше отвечать таким "экономным" людям

+1, я давно об этом пишу.

Достали уже темы с щитами девственников электромонтажа.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2016 в 00:12:29

Alexey_Spb, неа,у меня 220 :)

0
Аватар пользователя
HqRTf54

Местный

Регистрация: 26.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

21.02.2016 в 00:35:32

Не особо тут и гостеприимно. Загуглить проще видимо.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.02.2016 в 00:51:13

HqRTf54, все в теме "Легенды и факты электромонтажа". :) А на 6 кв.мм обычно и ставят автомат 32А.

0
Аватар пользователя
kkg

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Киев

Сообщений: 11

21.02.2016 в 22:55:16

220v-elektrik написал: Alexey_Spb, не у всех, у кого-то и 200В, а 220 это бренд ;) Удачи всем и позитива, и...поменьше отвечать таким "экономным" людям, глядишь коллега заработает лишнюю копеечку.

Зачем сидеть на форуме, за это время можна ведь копеечку заработать? Главное, не подавиться :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

22.02.2016 в 13:59:47

HqRTf54, при желании можно после счетчика установить диф 32а только 30мА, и всё, дальше рн и простые АВ. Три провода в один АВ не надо, максимум два одинакового сечения. УЗМ-51МД ругают, установите проверенное УЗМ-51м.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109211

22.02.2016 в 16:41:35

HqRTf54 написал: щиток стоит маленький, на 12 мест, IEK.

на этом можно и закончить :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу