02.03.2016 в 01:59:38
serj12 написал: А что это за элементы на картинке под буковками и циферками FA и FA2 ?Никак цепи управления непотребно защищают бусурмане =)ссылка
так там целый блок управления с кнопками защищается, он еще и на выносе может быть стоит, а тут что защищать, 10 см провода?
02.03.2016 в 06:27:20
Никак не доходит до населения что АВ защищает кабель, не прибор. Если прибор подключенный к АВ выбивает этот самый АВ то все нехорошее с прибором уже случилось. И прибору уже кранты. Данное утверждение не распространяется на некоторые случаи с двигателями и сети питания систем управления где АВ защищает прежде всего источник вторичного напряжения, либо большое количество элементов в том числе установленных удаленно. Не путать с предохранителями.
02.03.2016 в 06:34:00
serj12 написал: Никак цепи управления непотребно защищают бусурмане
Конечно. Там просится не 2 независимых предохранителя при питании от линейного 380В, а СДВОЕННЫЙ АВ. Пример - короткое в пульте управления с одной из фаз на зануленный копус - 1 Gl вылетает, схема отключается, но остается под напряжением с другой фазы. Это ляп.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.