"Славик, я чёт очкую"... 5-6 лет назад мне сделали ремонт "под ключ", сейчас пытаюсь разобраться и мне как-то не по себе от щитка. Кажется номинал автоматических выключателей завышен.
От застройщика см. первое фото. В подъезде АВ С50.
От "под ключника" второе фото: на входе - 2Р С40 эл.плита (10.3 кВт) - провод 34мм - С 40 кондиционер - 32,5мм - С 25 холодильник - 32,5мм - С 25 розетки - 32,5 - С 25 свет - 31,5 - С 25 стиральная машина/водонагреватель - 32,5мм - С 25
насколько это грамотное решение?
Хочу переделать так:
на входе оставить 2Р С40 или как у застройщика УЗО 50А потом УЗО 2Р 40А 30мА после УЗО автоматы: эл.плита (10.3 кВт) - провод 34мм - С 25 кондиционер - 32,5мм - С 16 розетки кухня - 32,5 - С 16 розетки комната - 32,5 - С 16 розетки коридор - 32,5 - С 16 холодильник - 32,5мм - С 16 свет - 31,5 - С 10 отдельно: стиральная машина/водонагреватель - 32,5мм - диф.автомат 1Р+N 4,5кА С-16А 30мА АС либо УЗО 2Р 25А 30мА + С 16.