sadteh написал:
1)Нужно вести только фазу и ноль, а землю забыть до лучших времен и, соответственно, не подключать в розетках?
Да, кабели 3-жильные, но PE на концах не подключена. В идеале не пользоваться техникой класса защиты I :-)
sadteh написал:
2)В этажном щите надо поставить селективное УЗО 100 на выходе, вот только на сколько,на 32 или 40? Где должен стоять защищающий селективное УЗО автомат? Может ли на входе в квартирный щиток и какой должен быть номинал?
Какой вариант на моей схеме 1 или 2 лучше?
Если из этажных щитков не воруют и вы понимаете, что лучше защитить кабель до квартиры, чем пытаться достичь селективности, то:
этажный щиток: АВ — счётчик — УЗО; вводной кабель; квартирный щиток: выключатель нагрузки (необязательно) — всё остальное. Реле напряжения можно перенести в этажный щиток.
Если воруют/не понимаете, то этажный щиток: выключатель нагрузки (дешёвый автомат номиналом как можно больше) — счётчик; вводной кабель; квартирный щиток: хороший автомат — УЗО, реле напряжения — всё остальное. Отсутствие защиты до квартирного щитка не противоречит ПУЭ при длине вводного кабеля до 6 метров (ПУЭ-7 3.1.16).
Номинал вводного АВ зависит от разрешённой мощности и сечения вводного кабеля. У вас везде написано 32 А. Тогда нужен кабель 6 кв. мм..
Номинал УЗО должен быть не ниже номинала АВ (32 А). Есть мнение, что не просто не ниже, а как минимум на 1 ступень выше (40 А).
Какое реле лучше — не знаю.