15.04.2016 в 10:19:29
andrejsheve, вот ещё в продолжение темы:
15.04.2016 в 13:19:16
andrejsheve, С этим согласен, если нет заземления. Потому что в момент касания человека через него пройдет максимальный ток(в зависимости от сопротивления кожи) Тут скорее важнее быстродействие узо. И я так понимаю узо тип А более "медленное" по сравнению с АС?
15.04.2016 в 18:25:58
Alexey_Spb написал:
SVKan написал: Я вот нет. И глядя на эти импульсники даже теоретически не могу себе представить как может от него дернуть, если туда отверткой не ткнуть...
Я вот тоже не могу представить как может быть КЗ в стационарно подключенной варочной панели. Но тем не менее, автомат все ставят.
Легко. ТЭН пробьет на корпус. И проводки всякие там тоже есть. Может и отвалиться.
А вот лакированные дорожки на плате на пластиковый корпус утечку точно не дадут. Никак...
15.04.2016 в 19:50:28
Alexey_Spb написал: Вот и расставили точки над i - тип АС должен быть запрещен в розеточных группах точно
И еще 1п АВ... повезде. :)
Alexey_Spb написал: Пользователь Артём Зорин написал: Что насчёт электромеханических УЗО типа A? У IEK они есть.
Речь шла об электронных АС с аргументацией "подешевле".
Электронные у ИЕКЪа только дифы, их добрые люди и так не используют. А УЗО - просто конфетка! Ничем не хуже самого Хагера, не говоря уже об всяких абб etc.
15.04.2016 в 20:12:00
KovBoy написал: Тут скорее важнее быстродействие узо. И я так понимаю узо тип А более "медленное" по сравнению с АС?
Не уверен что даже с практической точки зрения есть существенная разница в быстродействии. Важнее все же токи утечки,скажем 10ка точно поможет,а вот до 30ти может и не дойти - в системе без заземления разумеется. Я бы предпочел эл/мех типа Ас 10ма нежели тип А 30мА.
15.04.2016 в 20:31:13
Про разнцу 10мА и 30мА, имеется ввиду, что ток утечки обычно либо стремится к нулю, либо ощутимо выше 30мА. Т.е. "страшилки" про бьющие 25мА, а УЗО на 30мА не срабатывает, не имеют общего с реальностью. Ибо вымышленные. А вот, что в книжке по этому поводу (вырезка)...
15.04.2016 в 20:44:42
Если пробой на корпус без заземления то что 10 что 30 ток будет ограничен только сопротивлением человека. Пробовал делать утечку 1 кОм резистором ток в пике был выше 200мА и в 10 и в 30 УЗО Узо iek (Ас)не сработало от одного диода Пока узо abb (ас) срабатывает там где не должно срабатывать
16.04.2016 в 01:01:16
SVKan написал: Легко. ТЭН пробьет на корпус.
Нет, там не советские комфорки.
SVKan написал: А вот лакированные дорожки на плате на пластиковый корпус утечку точно не дадут. Никак...
Вы ни разу не видели отслаивающиеся дорожки? :)
Хватит теоретизировать, тем более что вы не знаете какой сюрприз приготовят вам друзья-китайцы в следующем блоке.