Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2018 в 15:56:57

Grey299 написал: Хотел бы у себя в деревенском доме установить реле УЗМ-50Ц.

Из описания Номинальный ток коммутации 63А (Максимальный ток коммутации 80А в течение 30 минут) 63х220=13800, так что с запасом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Grey299

Местный

Регистрация: 14.07.2018

Омск

Сообщений: 2

14.07.2018 в 16:37:08

Vadim 161, megrad, Огромное спасибо!

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

14.07.2018 в 23:03:57

megrad написал: 63х220=13800, так что с запасом.

Нет. 63х230=14490. По новому стандарту давно уже в сети номинал 230+/-10%, т.е. 207-253В это норма.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.07.2018 в 00:11:27

Программист написал: Скажите, ZooZoo, а это чем пахнет? http://www.mastergrad.com/forums/t275925-zloschastnyy-din-voltmetr-var-m01-ot-meandra-opyat-sryvaet-vinty/

Да, собственно, ничем особым не попахивает. Меняйте по гарантии то, что не нравится или просто возвращайте деньги и покупайте что-то иное. Вы же продукцию от меандр не просто так решили купить? Думали, наверное? Советы устраивали домашние - что и как... Т.ч. ваша тема по ссылке больше эмоциональна, чем практически полезна. На мой взгляд, конечно.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.07.2018 в 08:49:48

mastak написал: По новому стандарту давно уже в сети номинал 230+/-10%, т.е. 207-253В это норма.

Согласен, но тут сила привычки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.07.2018 в 09:12:46

mastak написал:

megrad написал: 63х220=13800, так что с запасом.

Нет. 63х230=14490. По новому стандарту давно уже в сети номинал 230+/-10%, т.е. 207-253В это норма.

mastak, почему же тогда нижний предел у УЗМ-50Ц равен 190 В?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

15.07.2018 в 09:17:08

menket написал: почему же тогда нижний предел у УЗМ-50Ц равен 190 В?

Порог здесь не причём...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.07.2018 в 09:36:10

menket написал: почему же тогда нижний предел у УЗМ-50Ц равен 190 В?

Вы пределы и нормы не путайте. Принять что то просто, а вот выполнить не всегда быстро. Есть области, где 200 В это идеальное напряжение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2018 в 10:56:42

mastak написал: Нет. 63х230=14490.

Понятно, что производитель хочет написать побольше :), но:

megrad написал: Есть области, где 200 В это идеальное напряжение.

а 200*63 = 12600

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2018 в 11:04:39

Ещё интересно, что в Меандре подразумевают под

megrad написал: Номинальный ток коммутации 63А (Максимальный ток коммутации 80А в течение 30 минут)

Что такое "ток коммутации" понятно - это ток, который устройство способно коммутировать, т.е. замыкать и размыкать. Но что такое "Максимальный ток коммутации 80А в течение 30 минут"? Это ток, который устройство способно непрерывно замыкать-размыкать в течение 30 минут. Но с какой частотой? Ведь можно в течение 30 минут коммутировать ежеминутно или ежесекундно, или каждый период - и результаты будут совершенно разные. Или имеется в виду, что в течение 30 минут допускается только однократная коммутация тока 80А?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

15.07.2018 в 11:29:08

Kamikaze написал: Но что такое "Максимальный ток коммутации 80А в течение 30 минут"?

Не так, а "Максимальный ток нагрузки (АС-1, 30 мин.) - 80А"...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2018 в 11:43:09

MaSeVi написал:

Kamikaze написал: Но что такое "Максимальный ток коммутации 80А в течение 30 минут"?

Не так, а "Максимальный ток нагрузки (АС-1, 30 мин.) - 80А"...

MaSeVi, Это в более поздних редакциях? Тогда ладно :) Хотя тоже неидеально: о типе нагрузки АС-... говорят применительно как раз к коммутации.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

15.07.2018 в 11:45:55

Kamikaze написал: Это в более поздних редакциях?

Из крайней инструкции, которая у меня перед глазами сейчас :)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.07.2018 в 14:49:06

megrad написал:

menket написал: почему же тогда нижний предел у УЗМ-50Ц равен 190 В?

Вы пределы и нормы не путайте. Принять что то просто, а вот выполнить не всегда быстро. Есть области, где 200 В это идеальное напряжение.

megrad, я не путаю. Если я хочу поставить пределы плюс-минус 10% от 230 В, то нижний предел в УЗМ-50Ц я не смогу выставить в 207 В, т.к. он не может быть выше 190 В. Вопрос - пуркуа?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

15.07.2018 в 14:58:22

menket написал: пуркуа?

Потому что. Пороги выставляются не для того, чтобы соблюсти требования стандарта, а для того, чтобы соответствовать реалиям. У меня был объект, где в будни напряжение было 270В, а в выходные - 140В. И всё, алес...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу