Можно УЗМ, почему нет???
Производителей хватает, основные наши вот:
Vadim 161 написал:
Rbuz/Zubr, еще порекомендовал бы Новатек РН-106, но там раньше стояли злосчастные балластные конденсаторы на 275в, исправилась ли эта ситуация сейчас - мне неизвестно.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Я хотел бы обратить внимание что ответ на это "если" не может быть истиной так как ваша оценка касается только того оборудования, про которое говорил я (очевидно, что это исчезающе малая доля продукции, выпускаемой Меандром).
Есть и другие негативные отзывы, которые пока никто сторонний не учитывал и не анализировал (очевидно, что заводу-изготовителю нельзя доверять в данном вопросе так как он заинтересованная сторона). Так же есть те, кто просто не писал о своем опыте.
Поэтому браки, с которыми я сталкивался, очевидно не могут быть всеми браками Меандра, сколько их реально, вопрос открытый. Опять же, по бракам любой марки я могу судить лишь по тому с чем лично сталкиваюсь - например, из множества автоматов Legrand, которые я установил в щиты, мне попался лишь один раз раз бракованный, при том что на один УЗМ в щите в среднем их приходится около 20-30.
Но на вашем месте я бы обратил внимание как же так получилось что из "любимца" многих хотя бы на данном ресурсе (как и на ряде сторонних), компания Меандр вдруг незаметно превратилась в нечто совсем другое (по моим субьективным ощущениям).
Но на вашем месте я бы обратил внимание как же так получилось что из "любимца" многих хотя бы на данном ресурсе (как и на ряде сторонних), компания Меандр вдруг незаметно превратилась в нечто совсем другое (по моим субьективным ощущениям).
{{post:6351468,просто тут пошли разговоры, что есть траблы с ними. Мне нужно еще 6 штук закупить)
Во первых это зависит от Вас, типа кармы. Во вторых процент "дохлости" крайне низок.
Если отдельным специалистам не везёт, то простой выход - не пользоваться данным оборудованием.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
illuzion,
вы вообще в Питере живете, т.ч. вам Меандр без вариантов
зы. на самом деле, у ЕКФ не так давно появились РКН (они их почему-то просто называют РН) в линейке Proxima. Статистики у меня нет, но гарантия 7 лет. Как-то jaja их тестил на своем сайте, но сайт почил; а перенесен ли тот материал на ВКонтакте - я не знаю.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Всем добрый день. Хотел бы у себя в деревенском доме установить реле УЗМ-50Ц. Возник вопрос, нужно ли использовать контактор? Или реле вполне может само разъединять и соединять нагрузку в 5,5 кВт?
Извиняюсь если вопрос глупый, просто мои познания слишком малы, поэтому и обращаюсь к вам.
Программист написал:
Скажите, ZooZoo, а это чем пахнет?
Да, собственно, ничем особым не попахивает.
Меняйте по гарантии то, что не нравится или просто возвращайте деньги и покупайте что-то иное.
Вы же продукцию от меандр не просто так решили купить? Думали, наверное? Советы устраивали домашние - что и как...
Т.ч. ваша тема по ссылке больше эмоциональна, чем практически полезна. На мой взгляд, конечно.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
megrad написал:
Номинальный ток коммутации 63А (Максимальный ток коммутации 80А в течение 30 минут)
Что такое "ток коммутации" понятно - это ток, который устройство способно коммутировать, т.е. замыкать и размыкать. Но что такое "Максимальный ток коммутации 80А в течение 30 минут"? Это ток, который устройство способно непрерывно замыкать-размыкать в течение 30 минут. Но с какой частотой? Ведь можно в течение 30 минут коммутировать ежеминутно или ежесекундно, или каждый период - и результаты будут совершенно разные.
Или имеется в виду, что в течение 30 минут допускается только однократная коммутация тока 80А?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
menket написал:
почему же тогда нижний предел у УЗМ-50Ц равен 190 В?
Вы пределы и нормы не путайте. Принять что то просто, а вот выполнить не всегда быстро.
Есть области, где 200 В это идеальное напряжение.
megrad, я не путаю. Если я хочу поставить пределы плюс-минус 10% от 230 В, то нижний предел в УЗМ-50Ц я не смогу выставить в 207 В, т.к. он не может быть выше 190 В. Вопрос - пуркуа?
Потому что. Пороги выставляются не для того, чтобы соблюсти требования стандарта, а для того, чтобы соответствовать реалиям. У меня был объект, где в будни напряжение было 270В, а в выходные - 140В. И всё, алес...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Ну, это ответ из разряда диалогов "купи слона". По сути же, насколько я полагаю, делать подобное ограничение по нижней границе - это говорить об ограничении элементной базы. Причем ничем не обоснованной, кроме, пожалуй, экономических причин (не хочется думать, что инженеры не смогли).
Ну почему же, это, вероятно ограничение для моторизированной техники, которая "боится" пониженное напряжение. По всей видимости, 190В - это достаточный минимум-миниморум...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Ну почему же, это, вероятно ограничение для моторизированной техники, которая "боится" пониженное напряжение. По всей видимости, 190В - это достаточный минимум-миниморум...
MaSeVi, похоже, так и есть.
Рабочий диапазон промышленных расцепителей минимального напряжения 0,85-1,1Un (195-253В), включение 0,8Un (184В).
Holma777 написал:
все компоненты из Китая самые дешевые. Качество продукции на самом низком уровни.
Holma777,
Все не все, но резьба на одном зажимов N была уже сорвана, хотел ставить по проходной схеме, но пришлось подключать с отводом от УЗО, а так как не закручивался верхний зажим, то подключил снизу на выходе )
Сам УЗМ-50Ц свежий, октябрьский, светодиод желтый, корпус серый, при работе узм-ки есть небольшое гудение. Кнопки смещены в отверстиях, меньше них и практически не выступают. Не факт, что еще раз это куплю.
PS Расхождение в показаниях с тестером Mastech MS8239C примерно 1.5V
Решил на досуге обновить свой мини-щиточек в домашней лабе. А в связи с тем, что старенький 3-х модульный УЗМ-51 в этажном щитке сгорел(скорее всего по причине сдохшего кондера), решил поставить себе новый УЗМ-50Ц.
Почитав отзывы, нашел негодования по поводу малой точности измерения тока и напряжения. Вот мои замеры. В целом напряжение укладывается в заявленные погрешности для их серии ВАР, ток немного вылез за заявленную погрешность +-2%+1ед.
Если замеру тока можно доверять "относительно", то думаю с замером напряжения никто здравомыслящий спорить не станет.
Решил не филонить и промерить ток нормально, нормальным прибором - Keysight U1282A. Ибо нефиг позорить отечественного производителя
Так-же на всякий случай даю кусочки протокола калибровки кейсайтовского мультика и его спецификации.
Вывод: УЗМ-ка полностью "в спецификации" ВАР-М01-08, укладывается как по напряжению 1%+-1ед, так и по току 2%+-1ед. (проверено от 1 до 10А)
PS.При большем желании форумчан могу расчехлить прибор точностью выше чем их хваленный 0.1% Омикроновский калибратор Но надеюсь этого делать не придется.
У меня в этажном щиточке 51M серии откябрь-2018, ничо-так винты, НШВИ-шки 6-ки нормально можно затянуть. Со "всей дури" я конечно не пробовал, но затягиваются нормально. Плохо-то, что подходят к ним только филипсы. Да и на фоне всех остальных модульных приборов, винты у них очень слабо упопленны, так можно случайно и пальцем влезть... В этом плане 50Ц выглядит значительно лучше.
Rumato, Чтобы разделить учесть довольно дохленького варистора УЗМ-ки(который кстати на большее класс. напряжение)
Никогда не знаешь, какой индуктивный выброс от добрых соседей прилетит по фазе.
Сейчас очень много школьников повторяют знаменитую youtube инструкцию от KREOSAN: "Измеряем ток короткого замыкания в розетке 220 вольт"
А Вы не смотрите Ютуб, ибо он, в большинстве своём - полнейшее зло. Уже много неофитов "обломались" от всяких там видеоинструкций типа: "А сейчас, дети, я вам покажу, как из г...а и пыли сделать чудо-девайс!"
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
После долгих размышлений купил данные устройства (3шт)
Через 1,5 месяца на одном из них погас ЖК дисплей. При этом желтый диод реле/авария горит. Нагрузка после него подключена.
В Меандр сказали надо им отправить в отдел рекламаций по почте в СПб на диагностику, за свой счет (я в Москве)
По-моему это выглядит авантюрой. Кто нибудь сталкивался с таким?
К сожалению пока склоняюсь к тому, что устройство оказалось очень сомнительным по качеству.
Также лишний раз убеждаюсь, прежде чем ставить чудо устройства (особенно из серии "все в одном") которые не производит ни один именитый производитель электрооборудования надо очень хорошо подумать.
Victor_P написал:
В Меандр сказали надо им отправить в отдел рекламаций по почте в СПб на диагностику, за свой счет (я в Москве)
По-моему это выглядит авантюрой. Кто нибудь сталкивался с таким?
Конечно. Они всем так отвечают.
Victor_P написал:
Через 1,5 месяца на одном из них погас ЖК дисплей. При этом желтый диод реле/авария горит.
Можно фото?
Victor_P написал:
Также лишний раз убеждаюсь, прежде чем ставить чудо устройства (особенно из серии "все в одном") которые не производит ни один именитый производитель электрооборудования надо очень хорошо подумать.
Это как то плохо соотносится с
Victor_P написал:
После долгих размышлений купил данные устройства