Здравствуйте всем! Помогите советом. У меня нет возможности штробить перегородку в ванной (очень тонкая). Решила наклеить в районе труб водоснабжения 2 слоя гипсокартона, чтобы как бы убрать их в штробу. Сверху пойдет плитка. Вопросы:1.Надо ли чем то изолировать трубы от гипсокартона. 2.Надо ли изолировать торцы гипсокартона. 3.Чем заделать штробу. Заранее, спасибо.
Ирина Тверь написал:
Здравствуйте всем! Помогите советом. У меня нет возможности штробить перегородку в ванной (очень тонкая). Решила наклеить в районе труб водоснабжения 2 слоя гипсокартона, чтобы как бы убрать их в штробу. Сверху пойдет плитка. Вопросы:1.Надо ли чем то изолировать трубы от гипсокартона. 2.Надо ли изолировать торцы гипсокартона. 3.Чем заделать штробу. Заранее, спасибо.
Ирина Тверь,
1.Трубы от ГКЛВ (и остальных неподвижных частей) желательно изолировать THERMAFLEX например. Но это делается ДО монтажа труб в стену и ДО монтажа смесителей... На данный момент можно взять небольшой кусок вспененного полиэтилена, и не в нахлёст а в стык обмотать одним слоем, на каждую трубу. Проклеить скотчем и развернуть стык за трубу к стене (чтоб штукатурка не попала в шов).
2."Штробы" можно заштукатурить например ротбандом. Судя по фото, у вас гипсокартон "влагостойкий", но всё-таки необходимо обработать гидроизоляцией (например акриловая мастика кнауф http://www.prostopol.ru/descr803e.php но есть и более дешёвые варианты) после высыхания ротбанда. Особенно тщательно нужно в местах выхода труб (водо-розеток) из стены.
Трубная изоляция туда не влезет. Для перемещения труб обмотайте ... да хоть ПЭ пакетом.
Да. Как следует прогрунтовать. ГИ на торцах - бред.
штробу - ротбандом.
**
Потом все прогрунтовать хорошим грунтом, например Тифенгрунт.
Нанести ГИ, например Гипердесмо, или Ветонит, и клеить плитку на хороший жластичный клей с хорошей адгезией, например К-80
purn написал:
2."Штробы" можно заштукатурить например ротбандом. Судя по фото, у вас гипсокартон "влагостойкий", но всё-таки необходимо обработать гидроизоляцией (например акриловая мастика кнауф http://www.prostopol.ru/descr803e.php но есть и более дешёвые варианты) после высыхания ротбанда. Особенно тщательно нужно в местах выхода труб (водо-розеток) из стены.
Ирина Тверь написал:Silver2013, Да, а что про допуски?
это я про вылет водорозеток. плиточник точно скажет, если он сможет положить плитку заподлицо с вашим новым смесителем. т.к понадобятся эксцентрики. у вас завален горизонт кмк.
purn написал:ANT/D, Трубы никуда не денутся. А деформацию тепловую куда девать? Для этого и нужна изоляция на трубы, чтоб трещины потом не пошли по плитке...