Вызвал (с трудом) электрика. Приходил. К сожалению, я на работе - присутствовать не смог. Когда он пришел, я по телефону попросил его посмотреть состояние нейтрали и сечение фаз стояка. Через 5 минут мне отзваниваются из дома: электрик сказал, что все нормально. Все подключено и работает. Вот как свет потухнет - тогда вызывайте. И ушел... Пытаюсь для себя спланировать дальнейшие шаги. Есть какие-то стандартные приемы воздействия на подобную ситуацию? Может, предупредить соседей и шевельнуть нейтраль с тем, чтобы она отвалилась (я думаю легкого прикосновения будет достаточно)? И с чистой совестью вызывать на ремонт?

В Энергосбыте сказали, что для снятия пломбы со счетчика (а мне придется) нужно заявление. Если сам сорву кара будет страшна? Есть смысл идти на риск?

0
k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

29.02.2016 в 14:24:43

Я правильно понимаю, что:

  1. Лучшее, что я могу сейчас сделать от отгорания нуля это бегом подключить УЗМ после счетчика?
  2. От обрыва фаз на стояке в лучшем случае пропадет электричество на этаже. И сейчас поделать ничего нельзя.
  3. УЗО ставить независимо ни от чего.

Потом методично (официально) сорвать пломбы и поставить входной автомат.

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

29.02.2016 в 16:02:18

k_for написал: Лучшее, что я могу сейчас сделать от отгорания нуля это бегом подключить УЗМ после счетчика?

УЗМ или реле напряжения.

k_for написал: Через 5 минут мне отзваниваются из дома: электрик сказал, что все нормально. Все подключено и работает. Вот как свет потухнет - тогда вызывайте. И ушел... Пытаюсь для себя спланировать дальнейшие шаги. Есть какие-то стандартные приемы воздействия на подобную ситуацию?

Писать письменную жалобу в УК и в местную администрацию.

k_for написал: Может, предупредить соседей и шевельнуть нейтраль с тем, чтобы она отвалилась (я думаю легкого прикосновения будет достаточно)? И с чистой совестью вызывать на ремонт?

Даже не думайте! Иначе виновата будет уже не УК, а лично Вы. У Вас есть лишние время и нервы чтобы ходить по судам? Или у Вас завалялись лишние деньги чтобы выплачивать компенсации за ремонт или сгоревшую технику? Кроме того никто не гарантирует, что в ходе восстановительного ремонта тот же электрик вновь не подключит ноль подобным образом. Лучше напишите с соседями коллективную жалобу. Больше пользы будет.:)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.02.2016 в 21:27:00

k_for написал: Через 5 минут мне отзваниваются из дома: электрик сказал, что все нормально. Все подключено и работает. Вот как свет потухнет - тогда вызывайте

Сфотографируйте проблемное место получше и поговорите с гл.инженером УК.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.03.2016 в 00:11:30

k_for написал: В Энергосбыте сказали, что для снятия пломбы со счетчика (а мне придется) нужно заявление.

Эх, у нас с этим проще - позвонил в Электросети, сказал показания счетчика, сорвал пломбу, сделал, что нужно, оплатил повторную опломбировку и забыл.

НЕМЕЦ написал: поговорите с гл.инженером УК.

Тут уж если повезет, обычно инженеры нифига не шарят в электрике и отмазываются, отправив электрика. Может проще аварийку вызвать и сказать, что сильно искрило?!

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.03.2016 в 00:13:29

333vs333 написал: Может проще аварийку вызвать и сказать, что сильно искрило?!

Как вариант.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.03.2016 в 00:20:33

НЕМЕЦ написал: Как вариант.

Да. Но и тут заковырка - наши аварийщики приезжают, вопросов особо не задают, переделывают, куда пальцем ткнешь, но(!) вопрос в том, КАК они это переделывают. Вообщем, куда ни ткнись - сплошная лотерея. :)

PS Был у меня случай, как я переубедил электрика из ЖЭС заменить автоматы в этажном щите бесплатно. Да, да, он хотел официально снять за это деньги, о чем нам говорила и диспетчер. Мне хватило минут 5, чтобы указать на все основные нарушения в этажном щите и напомнить ему о ППР. Нехотя, но работу он выполнил бесплатно, а за старательное исполнение был награжден некоторой денежной суммой. :)

0
k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

01.03.2016 в 10:16:16

k_for написал: электрик сказал, что все нормально. Все подключено и работает.

Ввод в автомат 3P на 100 ампер находится достаточно высоко, а чтобы увидеть ноль вообще надо с лестницы всматриваться в глубь шкафа. Этот "електрик" даже не воспользовался табуретом. Т.е. он даже не посмотрел, что его просили!

0
k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

03.03.2016 в 16:42:36

Может, подскажет кто: как закрепить дин-рейку к задней стенке, чтобы зазор остался? Что-то не соображу что подложить. Не деревяху же.

0
raven123
raven123
Новичок

Регистрация: 05.04.2015

Великий Новгород

Сообщений: 95

03.03.2016 в 17:47:42

k_for, профиль потолочный для гипсокартона, у него ребер жесткости побольше и он потоньше. 27мм зазора хватит? Или прямоугольную трубу нужного размера.

0
raven123
raven123
Новичок

Регистрация: 05.04.2015

Великий Новгород

Сообщений: 95

03.03.2016 в 18:07:16

k_for написал: Щит - не щит, а углубление в стене 250х380 мм. Места катастрофически мало.

По-моему, вы слишком много кушайт… В каком смысле? В смысле зажрали́сь! (с)Ширли - Мырли. 250мм ширины и 380мм высоты это 18-ти модульный щит со свистом или 24-х модульный с небольшим расширением ниши. Текфор CVK 40-18-1 и BVK 40-24-1 соответственно. Из других производителей тоже повыбирать можно.

0