07.04.2016 в 08:20:00

san608 написал: я первый раз.

Все когда то начинали.... Я сам сейчас, можно сказать, на начальном этапе. Контур ТП металлопластом уложили? Какая разница в показаниях термометров получается?

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

07.04.2016 в 18:28:43

Мегавольт., да мет. пластиком. разница небольшая градусов 5, но там испытать то толком не дали (жарко людям), у них на котле на градуснике 40 у меня на подаче в пол 35 на обратке 30,как то так....

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

09.04.2016 в 21:22:17

5 градусов вообще идеально! Плохо что термоголовка так не удобно получилась. Ну если режим будет устраивать, то и лазить к ней не придётся.

0
Naezdnik
Naezdnik
Новичок

Регистрация: 18.12.2016

Краснодар

Сообщений: 18

20.12.2016 в 11:15:27

Мегавольт., купил дом, а там вот так

когда включаю насос, то батареи становятся холодные. Без насоса все работает, только котёл пашет вот так: 18.12.2016 в 17:24 #5875938 Ребята, котел Vaillant VUW turbo tec pro 242-5-3. Система ленинградка. ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день. Больше температуру смысла не вижу ставить в данной ситуации, так как еле еле до 63 набирает. Что делать? всю систелу менять не смогу, а вот как к моей ленинградке подключить теплый пол, оставив место подключения на том же месте? если можете, нарисуйте схему, а то уже к кому не обращался в нашем городе, все говорят по-разному.

! Это полезно! ОтветитьОтветить с цитированием

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

20.12.2016 в 15:30:49

Naezdnik написал: всю систелу менять не смогу, а вот как к моей ленинградке подключить теплый пол, оставив место подключения на том же месте?

Место подключения придется переделать: опустить насос пониже и добавить термосмесительный клапан, с подмесом обратки. Коллектор ТП останется на месте

ps а откуда такой странный насос? Из старого котла выломали??

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

20.12.2016 в 18:37:39

Naezdnik написал: когда включаю насос, то батареи становятся холодные

при такой схеме это естественно, практически получается что 2 насоса (котла и ТП) последовательно работают на контур ТП. Когда насос ТП отключаете, то насосу котла становиться легче протолкнуть через радиаторную сеть и начинают радиаторы работать.

Naezdnik написал: уже к кому не обращался в нашем городе, все говорят по-разному.

это тоже нормально. Вариантов решения тут несколько с вариациями поэтому каждый предлагает свой вариант.

Naezdnik написал: как к моей ленинградке подключить теплый пол, оставив место подключения на том же месте?

всё и не надо переделывать (вообще надо, но не срочно), достаточно изменить схему подключения ТП. Общая концепция такова: насос ТП должен гонять только контур ТП. Подмес можно организовать с помощью 3х ходового термосмесительного клапана (как в теме выше), или даже 2х ходового.
Сейчас со временем туго, позже попробую схемки накидать. Ну может кто то и до меня сделает.

0
Naezdnik
Naezdnik
Новичок

Регистрация: 18.12.2016

Краснодар

Сообщений: 18

20.12.2016 в 23:48:39

Мегавольт., да, насос из старого котла. Хороший насос, только бестолку стоит. А вообще на ТП нужен насос или котёл все-таки продавит? Хотя, дальний контур у меня отличается от ближнего заметно. Спасибо за Советы)) ещё вопрос. У меня магистраль СО 25 труба и подвод к радиаторам 25 с ручными регулировочными клапанами. Добьюсь ли я уравнивания нагрева всех радиаторов регулировкой клапанов без переделки подводов трубой меньшего диаметра?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

21.12.2016 в 00:12:38

Naezdnik написал: А вообще на ТП нужен насос или котёл все-таки продавит?

была бы одна небольшая петля ТП, можно было бы и без насоса, а так всё таки насос нужен. Как и узел смешения.

Naezdnik написал: ручными регулировочными клапанами. Добьюсь ли я уравнивания нагрева всех радиаторов регулировкой клапанов без переделки подводов трубой меньшего диаметра?

добьётесь. Надеюсь только у Вас реально регулировочные стоят а не шаровые краны. "Душить" лучше обратку что бы батареи шуршать не начали.

0
Naezdnik
Naezdnik
Новичок

Регистрация: 18.12.2016

Краснодар

Сообщений: 18

21.12.2016 в 14:51:12

Мегавольт., валтэк клапан ручной. Шуршать, в смысле журчать? В смысле воздух?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

21.12.2016 в 18:13:06

Naezdnik написал: Шуршать, в смысле журчать? В смысле воздух?

Да, может появиться посторонний шум. При этом необязательно что бы в радиаторе воздух был. Вы переделывать то сами собираетесь или мастера будете искать?

0
Acer
Acer
Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

21.12.2016 в 18:30:34

Naezdnik написал: Система ленинградка. ставлю

Мегавольт. написал: Шуршать, в смысле журчать? В смысле воздух? Да, может появиться посторонний шум. При этом необязательно что бы в радиаторе воздух был

Не будет у него шуршать, ленинградка это же однотрубная система.

Naezdnik написал: ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день. Больше температуру смысла не вижу ставить в данной ситуации, так как еле еле до 63 набирает. Что делать?

Ни чего не делать. Если котел не отключается это хорошо, дольше проработает.

0