mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

05.01.2019 в 06:50:03

Вчера, подумав, родил следующую схему (пока не поздно переделать): 1) теплый пол (1,5кв ВВГнгLS) 2) варочная группа (4кв ВВГнг) - кабель уже куплен и менять его не буду 3) 1 группа потребителей - первый блок 4 розетки + второй блок 5 розеток для маломощных потребителей (2,5кв ВВГнгLS) 4) 2 группа потребителей - блок 4 розетки + свет (2,5кв ВВГнгLS)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

05.01.2019 в 08:01:38

mpmaks90,

  1. АВ 10А;
  2. АВ 25А;
  3. АВ 16А;
  4. АВ 16А.
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.01.2019 в 09:25:22

mpmaks90 написал: 2) варочная группа (4кв ВВГнг) - кабель уже куплен и менять его не буду

А как же ваши рассуждения,о нескольких метрах кабеля и безопасности ,не наступайте на горло своей песне,купите кабель 6мм ,сделайте всё по УМУ :)

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

05.01.2019 в 09:27:44

ebf, от того что кабель 4мм он менее безопасным не стал. Ввод 40А всего, вы о чем?!

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.01.2019 в 09:30:32

mpmaks90 написал: Ввод 40А всего, вы о чем?!

О том ,что вам писал Юрий

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

05.01.2019 в 12:43:23

mpmaks90 написал: . Ввод 40А всего,

mpmaks90, В огороде бузина, а в Киеве дядька. При чём здесь вводной на 40 А? Вы же варочную будете не 40-амперным защищать, а меньшим. А 6 кв.мм пригодится если захотите 32 ампера пустить по этой цепи, а не 25, как сейчас.

0

Вечный студент

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

05.01.2019 в 13:39:31

А 6 кв.мм пригодится если захотите 32 ампера пустить по этой цепи, а не 25, как сейчас. MrGalaxy, То есть поставить плиту с духовкой и блинами ? Думаю попробовав один раз стекло керамику или индукцию, такое уже вряд ли захочется . И потом на кухню у автора ещё две розеточные линии . Неужели не хватит для всех хотелок ? :)

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.01.2019 в 18:50:40

dokar написал: Неужели не хватит для всех хотелок ?

да хватит конечно, но он же хочет всё по правилам сделать, правильный такой)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

05.01.2019 в 19:32:14

юра Т написал: он же хочет всё по правилам сделать,

юра Т, зачем, непонятно, на свет вести кабель 2,5, какие лампы через него питать? :killyourselfbywall:
Правилам, конечно, это не противоречит, но зачем? :confused:

mpmaks90 написал: (4кв ВВГнг) - кабель уже куплен и менять его не буду

mpmaks90, если этот аргумент определяющий и Вас беспокоит, что кабель пропадёт даром, то его можно кинуть на розеточную группу.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

05.01.2019 в 19:43:32

mpmaks90 написал: (4кв ВВГнг) - кабель уже куплен и менять его не буду

mpmaks90, если Вас беспокоит что кабель пропадёт даром, то киньте его на розеточную группу.

0

Вечный студент

ZorroZorro
ZorroZorro
Новичок

Регистрация: 05.01.2019

Москва

Сообщений: 5

05.01.2019 в 19:47:37

Коллеги. Всем приятного вечера и наступивших праздников. Делайте Вы проекты и будет у вас как нуджно все работать.!