05.01.2019 в 09:25:22
mpmaks90 написал: 2) варочная группа (4кв ВВГнг) - кабель уже куплен и менять его не буду
А как же ваши рассуждения,о нескольких метрах кабеля и безопасности ,не наступайте на горло своей песне,купите кабель 6мм ,сделайте всё по УМУ :)
05.01.2019 в 09:27:44
ebf, от того что кабель 4мм он менее безопасным не стал. Ввод 40А всего, вы о чем?!
05.01.2019 в 12:43:23
mpmaks90 написал: . Ввод 40А всего,
mpmaks90, В огороде бузина, а в Киеве дядька. При чём здесь вводной на 40 А? Вы же варочную будете не 40-амперным защищать, а меньшим. А 6 кв.мм пригодится если захотите 32 ампера пустить по этой цепи, а не 25, как сейчас.
Вечный студент
05.01.2019 в 13:39:31
А 6 кв.мм пригодится если захотите 32 ампера пустить по этой цепи, а не 25, как сейчас. MrGalaxy, То есть поставить плиту с духовкой и блинами ? Думаю попробовав один раз стекло керамику или индукцию, такое уже вряд ли захочется . И потом на кухню у автора ещё две розеточные линии . Неужели не хватит для всех хотелок ? :)
05.01.2019 в 18:50:40
dokar написал: Неужели не хватит для всех хотелок ?
да хватит конечно, но он же хочет всё по правилам сделать, правильный такой)
05.01.2019 в 19:32:14
юра Т написал: он же хочет всё по правилам сделать,
юра Т, зачем, непонятно, на свет вести кабель 2,5, какие лампы через него питать? :killyourselfbywall:
Правилам, конечно, это не противоречит, но зачем? :confused:
mpmaks90 написал: (4кв ВВГнг) - кабель уже куплен и менять его не буду
mpmaks90, если этот аргумент определяющий и Вас беспокоит, что кабель пропадёт даром, то его можно кинуть на розеточную группу.
Вечный студент
05.01.2019 в 19:43:32
mpmaks90 написал: (4кв ВВГнг) - кабель уже куплен и менять его не буду
mpmaks90, если Вас беспокоит что кабель пропадёт даром, то киньте его на розеточную группу.
Вечный студент
05.01.2019 в 19:47:37
Коллеги. Всем приятного вечера и наступивших праздников. Делайте Вы проекты и будет у вас как нуджно все работать.!
05.01.2019 в 19:56:18
MrGalaxy написал: если этот аргумент определяющий и Вас беспокоит, что кабель пропадёт даром
Не думаю, что mpmaks90 беспокоит несчастный кусочек кабеля. Он ведь неоднократно отмечал, что
mpmaks90 написал: А не получится экономия на спичках? Ну сэкономил человек 12 метров кабеля (800руб), зато получил меньшую надежность.
mpmaks90 написал: В конце концов даже если кабеля на квартиру уйдет метров 300 (это на трешку) по средней цене 70р за метр, это будет 20 000р. Но это будет капитально и надежно.
Нет, для него надежность на первом месте, а вовсе не какой-то там кабель.
05.01.2019 в 20:41:53
ZorroZorro написал: Делайте Вы проекты и будет у вас как нуджно все работать.!
Это Вы к чему?)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.01.2019 в 23:20:53
Radio написал: Не, не будет. Капитально и надежно - это вот так. Всё остальное компромисс.
это же шутка, правда?! такого ведь не бывает?
05.01.2019 в 23:37:27
Dron/9K, бывает.
05.01.2019 в 23:46:16
Radio написал: Dron/9K, бывает.
не могу сдержать эмоций, НО ЗАЧЕМ в однушке щит размером с саму квартиру?! Внимательно прочитал, понимаю что заказчик настоял на таком, но неужели нельзя было отговорить...
05.01.2019 в 23:47:46
Dron/9K, Работа стоит столько, сколько заказчик готов за нее заплатить (с). Зачем отговаривать заказчика?