mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 18:36:30

ebf написал:

mpmaks90 написал: 1) теплый пол + освещение + розетки для телевизора, ноутбука и прочей мелочевки (ВВГнг 2,5кв)

Вообще то тёплый пол,надо делать отдельной линией :popcorn

mpmaks90 написал: 2) варочная группа (ВВГнг 4кв)

Варочная 6кв :popcorn

mpmaks90 написал: (ВВГнг

А ещё говорят,что он должен быть LS :)

ebf, он LS (хотя в случае пожара это не спасет, вы сами то верите что это принципиально?)

юра Т написал: лишних 10-12 метров пластиковой, горючей изоляции, это как бы несколько понижает безопасность в случае пожара (тем более изоляции без индекса -LS)

Я его укладываю без гофры, и не в ПНД трубе.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 18:42:00

MaSeVi написал: mpmaks90, 1-я группа адова мешанина, т.е. это вас не смущает? ТП отдельно, свет отдельно, розетки отдельно...

MaSeVi, в эти розетки ничего мощнее блендера включаться не будет... Пол максимум киловатт.

юра Т написал: а для домохозяек, которые до последнего будут вилку втыкать в искрящую розетку, как нибудь наискосок, чтобы заработало, да, лучше зацепить каждую розетку на свои жилы

В будущем я могу переехать и в этом случае будет там проживать как раз домохозяйка.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 18:47:21

юра Т написал:

mpmaks90 написал: юра Т, на ввод 40А, не нужно там 6кв

mpmaks90, по нормам положено 6 кв, значит нужно 6, с понятием экономическая плотность тока Вы знакомы? светодиодные светильники тоже кушают 0.1 ампер, что же их теперь 0.12 жилами подключать?

юра Т, т.е. сэкономить 600 руб в одном месте и вложить их в избыточный кабель в другом месте. Врядли 4 кв. кабель когда-нибудб оплавится. А вот шлейф вовремя не подтянутый - вполне может быть.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

04.01.2019 в 18:47:54

mpmaks90, Теплый пол надо рассматривать как отдельный стационарный девайс и подключаться он должен отдельной линией с диффзащитой ,( не обязательно отдельной )

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 18:52:42

dokar, диф автомат на всю кухню один 32А 30ma. После него на группы с кабелем 2,5 - автоматы на 16. Если где-то утечет ток, вырубит все помещение.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

04.01.2019 в 19:02:11

mpmaks90 написал: сэкономить 600 руб в одном месте и вложить их в избыточный кабель в другом месте. Врядли 4 кв. кабель когда-нибудб оплавится

во первых по нормам положено, во вторых линии долговременно нагруженные, их просчитывают ещё и экономически, вполне возможно что чуть переплатив сейчас за сечение, мы в будущем больше сэкономим за счёт уменьшения потерь

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

04.01.2019 в 19:03:29

юра Т написал:

mpmaks90 написал: юра Т, на ввод 40А, не нужно там 6кв

mpmaks90, по нормам положено 6 кв, значит нужно 6, с понятием экономическая плотность тока Вы знакомы? светодиодные светильники тоже кушают 0.1 ампер, что же их теперь 0.12 жилами подключать?

юра Т, освещение я подключаю 1,5кв не больше ни меньше. Но кухонная плита никогда не перегрузит 4 кв. Скорее вырубится вводной автомат.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

04.01.2019 в 19:05:10

mpmaks90 написал: dokar, диф автомат на всю кухню один 32А 30ma. После него на группы с кабелем 2,5 - автоматы на 16. Если где-то утечет ток, вырубит все помещение.

mpmaks90, теплый пол это такая штука, которую иногда надо иметь возможность вырубить из системы (утечки всякие итд)

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

04.01.2019 в 19:06:49

mpmaks90 написал: Но кухонная плита никогда не перегрузит 4 кв.

Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм

при работе плиты по 3 часа в день на половине мощности (16А), за срок службы кабеля (30 лет) на 4 мм2 потеряется больше на 26 кВт, чем на 6 мм2, на каждом метре провода, в рублях это порядка 100 рубликов... (на каждом метре) а провод дороже на 40 руб... но когда провод тонкий, а хозяйка долго кипятит воду сразу на всех конфорках и что то запекается в духовке, а ты трогаешь провод к плите, начинаешь немного нервничать...

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

04.01.2019 в 19:08:03

юра Т написал:

mpmaks90 написал: dokar, диф автомат на всю кухню один 32А 30ma. После него на группы с кабелем 2,5 - автоматы на 16. Если где-то утечет ток, вырубит все помещение.

mpmaks90, теплый пол это такая штука, которую иногда надо иметь возможность вырубить из системы (утечки всякие итд)

юра Т, Ну не хочет человек, что Вы право слово!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

04.01.2019 в 19:26:24

Тема шлейфа не раскрыта.

Хотелось бы всё-таки понять, чем "шлейф" из двадцати розеток опаснее "шлейфа" из двух? При одинаковой их защите.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу