SB3, они Не знают http://russia-brand.ru/tovary/klimat/obogrevatel-maslyanyi-lazur-709.html :a да вы вкурсе что при низших значениях допустимого напряжения при питании в 220 вольт , часть бытовых электроприборов работать не будет или небудет выдавать паспортную мощность ? И нехватать будет 9 вольт (я не описался девять именно ) .
Димон114, Кто они, чего не знают ? Извините, но здесь уроки конспирологии или , что ? Причем здесь масленик ?
dokar, да при том что он Российского производства на номинальное напряжение 230 вольт . Производители его не знают что кто-то там в теме( к которой нас sb3 отправляет ) на мастерсити написал что и как .
Димон114, Кто они, чего не знают ? Извините, но здесь уроки конспирологии или , что ? Причем здесь масленик ?
dokar, да при том что он Российского производства на номинальное напряжение 230 вольт . Производители его не знают что кто-то там в теме( к которой нас sb3 отправляет ) на мастерсити написал что и как .
Димон114, Так на какое напряжение должны нонче проэктироваться отечественные бытприборы ?
День добрый,
раз уж тут за напряжение речь зашла, я мультиметром разжился и последил за напряжением в розетке, так же последил за напряжением на входе стабилизатора(на табло оно светится).
Получается что если напряжение на входе стабилизатора от 220 до 237 - то в розетке оно же и есть,
если на входе стабилизатора напряжение поднимается выше 237, то происходит щелчок в стабилизаторе и напряжение в розетке меняется на 208.
И если на входе стабилизатора будет 239 то в розетке будет 210, если на входе 243 то в розетке 215.
То есть напряжение в розетках при включенном стабилизаторе прыгает между 237В и 208В, даже 204В было как-то один раз.
Нормально ли это - что стабилизатор показывает на выходе 220В стабильно, а напряжение в розетках меняется в этом диапазоне?
Значит ли это что стабилизатор сломан? Для бытовой техники это нормальное напряжение или это недопустимо?
yb80 написал:
Нормально ли это - что стабилизатор показывает на выходе 220В стабильно, а напряжение в розетках меняется в этом диапазоне?
У Вас релейный автотрансформаторный стабилизатор. Второй вольтметр показывает не напряжение на выходе, а уставку - напряжение, которое стремится поддерживать Ваш стаб на выходе.
Ступенька отвода на автотрансформаторе - 30 вольт - многовато для нормального прибора, но с другой стороны - не так часто реле клацает.
Девайс Ваш стабилизурует напряжение шагами. Если в пределах шага меняется входное напряжение на какую-то дельту, то и выходное повторяет все изменения.
От перенапряжений наверное защищает.... если успеет :)
Но есть-ли у Вас перенапряжения?
Сейчас норма в сети 230 вольт с максимальными отклонениями +-10%
То есть 207....253 вольта.