05.03.2016 в 21:05:00
Здравствуйте. Необходимо мнение опытных людей. Система отопления частного дома (80 м2) Котел газовый 10кВт. Отопление планируется вести одной веткой, 9 радиаторов с термоголовками, радиаторы стальные 22x500x600 (мощность с запасом), разводка двухтрубная, труба ПП, общая протяженность около 30м, насос 25-50. Вопрос. Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?
05.03.2016 в 21:32:58
Sergey_78 написал: Вопрос. Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?
С учетом того, что режим Вашего котла должен быть 70/60, массовый расход теплоносителя при этом будет довольно большим. Поэтому, хотя бы часть магистралей и обвязку котла советую сделать ППр 32 мм. Подробнее об этом пишу
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.03.2016 в 22:26:45
Sergey_78 написал: Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?
Достаточно!
05.03.2016 в 22:59:45
iv.iv написал: Достаточно!
:swoon
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.03.2016 в 03:12:38
Sergey_78 написал: Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?
По умолчанию для широты Киева достаточно.
В любом случае лучше 2 ветки!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
06.03.2016 в 11:03:33
Inch1964 написал: С учетом того, что режим Вашего котла должен быть 70/60, массовый расход теплоносителя при этом будет довольно большим. Поэтому, хотя бы часть магистралей и обвязку котла советую сделать ППр 32 мм. Подробнее об этом пишу ЗДЕСЬ
Вот пример расчета для системы работающей в температурном режиме 70/60 и тепловой мощностью 8,5 кВт.
Для такого температурного режима, через трубы обвязки котла имеющие внутренний диаметр 20 мм (шероховатость стенки 0,01 мм), нужно пропустить массовый расход теплоносителя 0,248 кг/сек или по другому объемный расход должен быть 0,91 м3/час.
При этом скорость теплоносителя (вода) в трубах составит 0,8 м/сек, а линейное сопротивление будет около 380 Па/метр. Что уже слишком много.
А для ППр трубы 25мм (вн.диаметр 16,6 мм), скорость должна быть уже 1,17 м/с и сопротивление около 930 Па/м, что уже является недопустимым, даже если насос и сможет прокачать такое большое гидросопротивление.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.03.2016 в 23:23:14
Наверное нужно уточнить, дом расположен в Днепропетровской обл. Отопление сейчас в доме есть, которое было изначально, только заменил котел и поставил насос.Система открытая. Сейчас двух-трубная разводка подача (1 1/2) в две ветки, обратка (1 1/4) общая. Дом утеплен, температура на выходе котла обычно 40-45 градусов, в морозы до 55 град. Батарее чугунные гармошки -3шт остальные 5 сваренные из плоских труб. Цель - заменить батареи, убрать трубную разводку из под потолка (сейчас в кухне и одной комнате), уменьшить объём теплоносителя, избавится от расширительного бака на чердаке, вода в котором в сильные морозы замерзает. Подачу и обратку планирую пустить по низу.
07.03.2016 в 10:44:09
Хватит или нет той или иной трубы можно судить только после сделанных расчетов. Иначе это будет просто мнение прохожего, а не специалиста. Аргумент "Я так уже давно делаю, и всё работает" просьба не приводить. Итак, расчеты "в студию."
07.03.2016 в 12:38:17
Sergey_78 написал: Наверное нужно уточнить
Да, уточните с какой дельтой Т должен работать Ваш котел.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.03.2016 в 14:18:03
iv.iv написал:
ждем !
Это Ваших расчётов ждём. Вы же утверждали, что достаточно трубы ППр 25 мм. Вот и обоснуйте своё утверждение.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.03.2016 в 20:24:36
Sergey_78 написал: Достаточно ли будет на на магистраль трубы диаметром 25мм?
Если бы в двухтрубка в два крыла то можно было бы 25,а так в одну сторону 9 батареи, я бы начал бы с пп 32.
08.03.2016 в 23:57:27
orinbasar написал: Если бы в двухтрубка в два крыла то можно было бы 25,а так в одну сторону 9 батареи, я бы начал бы с пп 32.
ТС пока стесняется нарисовать где и что будет стоять....может у него и теплообменник бассейна появится.....А потом еще и котел который только на открытую систему годится.....
09.03.2016 в 00:02:15
Sergey_78 написал: Котел газовый 10кВт
Что за котел? Начинаем с этого,потом схема (на плане дома где и что....)....