10.03.2016 в 09:50:47
10.03.2016 в 10:05:59
avmal написал: Пересчитать количество жил, разумеется, по фотографии тяжело, но плоских четырёх- и пятижильных кабелей я не встречал.
круглые
avmal написал: И сколько между ними жил требуется?
мне 3х хватает
avmal написал: В каком месте вы увидели диффавтомат на представленных фотографиях? Лично я там вижу УЗО.
это до переделки
АВДТ совместно с АВ хочу поставить после переделки
10.03.2016 в 10:38:23
NoNe написал: avmal, в любом. Разберите трехфазный котел. Даже если ТЭНы при полной нагрузке включаются звездой, то при 1/3 и 2/3 нагрузки они подключаются как однофазные потребители.
Ну вообще, любую трехфазную нагрузку можно представить как три однофазные (единственное, что при подключении треугольником такой нагрузке потребуется линейное напряжение, а не фазное).
Например, три синусоиды, сдвинутые на 120 градусов, требуются для трехфазных синхронных двигателей. Но они в домах не применяются. А трехфазный котел, рассчитанный на фазное напряжение, никто не мешает посадить на одну фазу (но это будет нерационально с точки зрения питающих кабелей и загрузки фазы).
Но от этого он не перестанет быть трехфазным.
10.03.2016 в 10:46:28
Если пятижильный кабель невозможно заменить на три трёхжильных( запитанны после распайки разные ветки), то можно на все фазные жилы подать одну фазу, и защитить 3р АВ. ИМХО ЗЫ В этом случае это будет одна группа, под защитой одного АВ.
10.03.2016 в 10:58:41
BARABAZ написал: Если пятижильный кабель невозможно заменить на три трёхжильных( запитанны после распайки разные ветки), то можно на все фазные жилы подать одну фазу, и защитить 3р АВ. ИМХО
вот об этом и был вопрос ВВодной АВ С63 дальше провод 10 мм кв следом шинка 1ф на 3 АВ С16 (которые защищают 3 фазных провода2,5 мм кв. 5 проводного кабеля) какой ток может течь в 0 (2,5 мм кв) в именно таком случае? разве не 60 А ?
10.03.2016 в 11:08:13
luzgin, Повесьте все три жилы под один 1р АВ с16, через клемники, например. на счет 3рАВ, я сморозил.
10.03.2016 в 11:21:02
luzgin, колхоз с пятижильным проводом - мина замедленного действия.
rip87 написал: Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
rip87 написал: все линии должны быть 3-х проводными...
эти слова попали в ПУЭ не просто так.
NoNe написал: а не нужно по клеммам смотреть. Взгляните на электростояк, ситуация такая же. Подходит 3 фазы, рабочий и защитные нули и внутри ноль берется на однофазные(!) нагрузки
зачем путать распределительные линии с групповыми?
BARABAZ написал: luzgin, Повесьте все три жилы под один 1р АВ с16, через клемники, например.
и что это даст?
ИМХО, повторюсь - не надо закладывать проблемы на будущее. Используйте линии как трехпроводные, а два свободных проводника подключите к земле в целях защиты при повреждениях. Придется дополнительно прокладывать новые линии без вариантов.
Единственное что может быть можно - если кабель проложен в толстой трубе - считать что это 5 проводов без внешней оболочки - если получится докинуть в эту трубу 1 землю, то использовать эти провода как две отдельных групповых линии. Но если в трубу можно докинуть землю, значит она проходима и правильнее перетянуть кабели в этой трубе. Как вариант - заменить кабель на отдельные провода. Как вариант - вынуть кабель и распустить на провода :), добавить и засунуть обратно.... если уж колхозить так КОЛХОЗИТЬ :)
10.03.2016 в 12:31:28
BV написал: Используйте линии как трехпроводные, а два свободных проводника подключите к земле в целях защиты при повреждениях.
а оставшиеся провода не свободные а задействованы как фазные :(
BV написал: Придется дополнительно прокладывать новые линии без вариантов.
зак не оплатит (типа только что все сделано)
BV написал: Единственное что может быть можно - если кабель проложен в толстой трубе - считать что это 5 проводов без внешней оболочки - если получится докинуть в эту трубу 1 землю, то использовать эти провода как две отдельных групповых линии.
кабеля замурованы в стенах все заштукатурено подозреваю что за неделю там и потолки (гипсокартон ) уже висят ввод от столба в гараж аллюминий броня 4 *16 а из гаража в дом медь 6 мм кв (метров 25):( заку показано и объяснено но перетягивать не будем :killyourselfbywall:
10.03.2016 в 12:36:38
Просто беги. И не оглядывайся. Бог не фраер. Всё видит. Тебе другую работу даст. У более умного и щедрого заказчика
10.03.2016 в 12:36:44
BV написал: зачем путать распределительные линии с групповыми?
Во-во. Общий ноль должен заканчиваться в распредщитке. Чтобы никоим образом 380 в розетки не пришло. Иначе что получается, просверлили дырку в стене, перебили нулевой провод и привет - отгорание нуля в пределах помещения. Жестоко... Смысл в УЗМах(и прочих защит от обрыва нуля) всяких вообще пропадает напрочь...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу