дано стяжка 4-6см М300 залитая рабочими с руками растущими из.... в общем вы сами знаете :)

НО эти добры молодцы умудрились залить ее с перепадом до 2 см!!! итого по квартире (перепад по отдельным комнатам 0-1,2 см)

вопрос: чем лучше выровнять 100 метров такого добра, если 1)крайне нежелательно делать стяжкку в отдельных точках более 5мм(иначе пол будет выше порога входной двери :)) 2)это будет стяжка на стяжку 3)толщина варьируется достаточно сильно - от 2мм до 20 мм

заранее спасибо

0
Аватар пользователя
badteeth

Местный

Регистрация: 04.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 85

25.12.2006 в 21:35:17

может, срубить горбы проще, если они не такие протяженные?

0
Аватар пользователя
Demmiurg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

25.12.2006 в 21:37:56

да там скорее волны
так что особо не срубишь да и площадь 100м2....

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

25.12.2006 в 22:11:08

мозаичношлифовальная машина
в яндексе посмотрите мож найдете кого шлифануть

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

25.12.2006 в 22:21:53

Do Home Yourself написал : мозаичношлифовальная машина
в яндексе посмотрите мож найдете кого шлифануть

Не сошлифует!! Проверено. Она толстый слой НЕ может снять - только 1-2мм. Только шлифует. Существует фрезер по бетону, но сам его не видел

0
Аватар пользователя
Demmiurg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

25.12.2006 в 22:32:26

да не спасет шлифовка - не сниму же я 15мм

0
Аватар пользователя
Rubir

Местный

Регистрация: 09.08.2006

Москва

Сообщений: 269

26.12.2006 в 00:21:22

...да, тяжелый у Вас случай... Попробуйте решить вопрос отдельно по каждой комнате. Скажем можно увеличить количество полов, покрытых плиткой (управляя толщиной плиточного клея). Можно попробовать частично залить тонкой стяжкой с хорошим пластификатором или наливными полами (значительно дороже). В общем работа еще та...

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

26.12.2006 в 09:26:26

заливайте "старатели- наливной пол быстротвердеющий" "5- 80 мм". по маячкам. я ставлю из ротбанда. потом жидкой этой же смесью. а потом ветонитом 3000 или ваатэри +. качество- нет просвета под 3 метровым правилом. (если им работать)

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

26.12.2006 в 09:30:15

Prok12 написал : Не сошлифует!! Проверено.

понятно когда-то давно видел такой агрегат в работе, но я тогда был далек от строительных работ не обратил вниманиея сколько снимает

2Demmiurg
я болгаркой с алмазной чашкой подравнивал бетон и пескобетон но не 100 квадратов

стяжка давно уложена? на второй день, если сразу проверить, можно жестким шпателем и правилом равнять

если давно - или снимать все или лить саморастекайку

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

26.12.2006 в 09:34:26

снимать ВСе - слишком кардинально. старатели- оптимальный выбор из дешового материала. Ветонит- из дорогих. но рекомендую по маячкам.

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

26.12.2006 в 10:20:04

шлифовально-мозаичная машина снимет и более 15 мм не за проход конечно , только надо шлифовать "по-суху" (пыль стооит такая , что протянешь руку она не падает :)), сам шлифовал. Смачивание стяжки уменьшает скорость съёма.

0
Аватар пользователя
Demmiurg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

26.12.2006 в 11:51:45

с маяками один вопрос - они сожрут еще дополнительно 1см а это для меня критично

с ватери - еще больший вопрос - если делать 2мя разными составами то тогда подъем по высоте получится все 1,5-2см в самой высокой точке а это в результате будет выше

пока думаю взять именно наливную смесь(т.е ветонит 5000 здесь не подходит)
идея сделать ее без маяков маяки поставить только по порогам комнат(если их несколько штук, то можно и утопить в пол)

но не могу определиться сматериалом

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

27.12.2006 в 00:19:18

ставте из ротбанда - от нуля и до нужной высоты. и не партесь.( из ротбанда по саморезам)

0
Аватар пользователя
Rublev

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Чернигов

Сообщений: 184

08.01.2007 в 12:56:16

Уважаемый 2C2h5-OH

Пожалуйста, скажите, правильно ли я понял технологию изготовления маяков для выравнивания стяжки в ноль?

Мы вкручиваем саморезы в стяжку по всей комнате, на расстоянии длины правила, выставляем их в ноль и затем делаем длинный маяк от самореза до самореза, выравнивая его торцом правила.

Еще, если можете, объясните пожалуйста, почему вы используете Ротбанд для маяков, а не раствор на цементной основе? Я собираюсь использовать самовыравнивающую смесь Полимин ЛЦ-2 (http://www.test.fomalg.kiev.ua/fomalg/main/products/polimin/floor/lc-2.htm) - не нарушит ли целостности маяк на гипсовой основе?

Спасибо

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

08.01.2007 в 17:14:37

2Prok12
может и проверено... наверно такими же руками что и стяжку делали...

но именно такая машина снимет сколько угодно, по крайней мере 2 см снять не проблема. проблема углы и не прямо до стены шлифует...

только надо осторожно - быстро забуривается в стяжку, если она невысокой марки.