Fokys написал: Пробегитесь, пожалуйста, по схеме ещё раз глазами, для выявления помарок и грубых ляпов... если же всё в порядке и никакие исправления больше ненужны
Простенько, но со вкусом. Вот холодильник на "инструментальную" розетку я бы не садил.
Fokys написал: каких ещё каверз можно ожидать при однофазной проводки имея в щитке и узо и диф. автоматы.
Каверза у устройств дифференциального тока одна - они работают. Но иногда сложно понять от чего срабатывают. Частенько достаточно соединить нулевой и защитный проводник как - щелк и все потухло... Да раз в месяц-два нужно кнопочку "тест" нажимать для проверки.
Fokys написал: какие плюсы и, главное, минусы придут в дом вместе с заземлением проведённым по всем правилам науки с забиванием на нужную глубину штыря
Во время грозы держаться от заземляющего устройства подальше. Во время аварии на линии не трогать не изолированный заземляющий проводник, стоя рядом с ним на земле (или упаси бог на чугунной плите).
Fokys написал: Теоретически, что в подобном щитке сразу выгорит когда случится удар, не в влоб, а шарахнет где то поблизости :)
Ничего. Если установить ОПН - при сильном разряде может выйти из строя его "вставка", они обычно со встроенным индикатором исправности.