Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.03.2016 в 17:04:38

SB3, - перечитайте тему с самого начала. Это уже все не раз осуждалось.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

27.03.2016 в 20:01:11

Fokys написал: В ящик с автоматами хочу вписать УЗО

Fokys, если это единственное, что Вы хотите сделать, то замените вводной 25А автомат на соответствующий диф. автомат 25А 30ma. Результат будет тот же, что и с УЗО. 30ma просто так выбивать не будет, проверено. Если пользуетесь инверторами (сварка, например), то характеристика А будет кстати. Бренд на свое усмотрение и карман. Место Вам позволяет, вместо 1 модуля займете два, по фото как раз 1 модуль в запасе. Если не помещается, то диф. автоматы есть на 1 модуль. Просто замените один модуль на другой и всё - вопросу конец. Полемики больше, чем дела...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.03.2016 в 21:58:36

andrejsheve написал: Fokys, если это единственное,

Еще один "не читатель" ... :cool:

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

27.03.2016 в 21:59:51

SB3, В проводку иногда прилетают разряды от молнии, может ещё что нибудь прилететь при проблемах на линиях вне дома, боюсь кого нибудь шибанёт около заземляющего штыря, так как разместить его где то в стороне невозможно, ну его нах, пусть дома что погорит, чем так то )

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

27.03.2016 в 22:01:53

andrejsheve написал: вводной 25А автомат на соответствующий диф

Не пойдёт, разделено на три части и пусть так будет )

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

27.03.2016 в 23:20:22

ПPOPAБ написал: Еще один "не читатель" ...

Я Ваше предложение по поводу УЗО читал, но там у автора темы были сомнения влезет/не влезет. Я подумал, что он может просто не знать про дифы в один модуль.

Fokys написал: разделено на три части

Я не совсем понял, что там разделено на три части, но Вы вроде говорили, что автомат на 25А выключает все остальные. Вот и замените его на диф. автомат. Был просто автомат, а станет диф.автомат. Схема не меняется, остальные автоматы как висели, так и останутся висеть. Что там было на три части разделено, так и останется.

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

27.03.2016 в 23:30:58

andrejsheve написал: Я не совсем понял, что там разделено на три части

http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t249870-vnedrenie-uzo-v-shchitok/?p=5612306#post5612306

Там картинка со схемой. Три части это разделение линий после входного выключателя, две из них защищают УЗО, третью диф.автомат

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

27.03.2016 в 23:40:05

andrejsheve, Схема практически утверждена на самом высоком уровне, внесение поправок исключительно в случае наличия в ней критических ошибок. Кто найдёт, тому почёт и уважуха :)

ПPOPAБ, , ранее цитировали :

"...УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника..." "...В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии..."

На размещённых здесь ранее фотках вы не смогли разглядеть УЗИП на моём столбе, я тем более ничего не разобрал потому что понятия не имею как они выглядят. Не могли бы вы скинуть ссылку или дать маркировку парочки основных УЗИПов которые могут устанавливаться на воздушных линиях с СИПом, хочу прогуляться по улице и поглазеть на верхушки столбов.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.03.2016 в 00:28:10

Fokys, Прораб вам расскажет) Варианты к примеру 1 и 2 И вы погуглите этот циркуляр , чтобы целиком его почитать).

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

28.03.2016 в 01:03:58

Если такие, разглядеть должен. Циркуляр за меня, будет ли толк от обращения :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.03.2016 в 01:10:28

Fokys, похоже ещё никто не набирался такой наглости))), но при упоминании этого ТЦ в письменном обращении по др. поводу в Мск без проблем согласовали и месторасположение счетчика - на участке заявителя и ТТ)))

0