Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

29.03.2016 в 03:24:55

От СИП до эл.щитка проложены алюминиевые провода, как их защищают от окисления в месте подсоединения к двухполюсному входному автомату ?

С творчеством кажись закончил, выдаю два финальных варианта расположения приборов на рисунках. На проверку. По приходу электрика, на месте, и решим какой вариант предпочтительнее притворить в жизнь. На втором рисунке вводной АВ поставил внизу, хочу что бы он стоял в крайней низшей точке ящика и к нему в каких то ситуациях мог дотянуться рукой любой из нас. Можно ли так ставить вводной АВ, если входящие провода заводятся в щиток сверху ?

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

29.03.2016 в 04:25:09

Подыскиваю выключатель для обесточивания линии на которой висит компьютер : надоел комп, корректно из него вышел и вместо нажатия где то там внизу кнопки сетевого фильтра, протянул руку и разъединенился с электросетью. Удобно, нагинаться не нужно, это во первых, а во вторых подыскивается более надёжное разъединение, что бы через него ничего извне не проскакивало. Можно и вилку вытаскивать из розетки для страховки, ток неудобно, придётся постоянно изгибаться и чего то там тянуть. Есть ли не дикой цены выключатели, надёжно обесточивающие линии, не сильно бросающиеся в глаза своим видом и размерами ?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

29.03.2016 в 04:43:56

Fokys, обычный бытовой выключатель в общей рамке с розеткой, но это изврат

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 05:06:32

Fokys, Вот такая классная штучка , тут описание подробнее :) Есть идут сразу со шнуром и вилкой, есть без - сами прикрутите какой надо).

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

29.03.2016 в 07:44:08

Розетка и сетевик внизу, сетевик недалеко от ноги, а розетка дальше за ним, мне же выключатель нужно вывесить на уровне плеча : встал, отключил и пошёл по своим делам, а не гнуться в три погибели, имея живот и сыпучий позвоночник особо не разбежишься. Простой выключатель думаю всё равно чёнить попустит из сильного, думал есть что то посерьёзнее, но не габаритное и глазу радостное :)

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

29.03.2016 в 07:45:14

Тугая мысль всплыла не жданно не гадано, не знаю как подать, с чего начать :) Начну с УЗО. Из прочитаного о нём уяснил, что реакция на утечку тока в проводке с заземлением и без заземления у УЗО разная, в первом случае защита отключает проблемную линию без участия человека, во втором прикосновение человека или другого живого существа к месту в районе утечки обязательно, при этом теплолюбивое создание может огрести нехилый удар по организму. В ясном размышлении получать неожиданный привет от электрического тока как то никому не хочется, но избежать этого не имея заземлённых розеток при утечке не возможно, поэтому остаётся только смириться и не роптать. Смирение однако не мешает глубинному подсознанию искать какой то выход из тупика, то то я замечал, чё эт моя вбитая в землю труба постоянно впоминается каждый день, вылезает исподволь и требует к себе внимания, и вдруг в один момент всё встало на свои места, я понял, что единственный мой шанс не получать ощутимых шлепков от электричества перед срабатыванием УЗО, это вернуть трубе роль заземляющего устройства. Не кидайтесь тапками, дайте досказать фантазию. Раскладываю как оно представляется необременённому знаниями индивиду. Не так давно проверял доступным способом, используя переноску(лампочка, патрон, два провода), есть ли у меня на отдельно взятой розетке заземление или нет, подсоединяя один проводок к фазе, другой к усику. Проверка никуда не годная с точки зрения научного подхода, но тем не менее, в каких то широких пределах тест был успешно пройден, лампочка прекрасно раздавала свет в яркости не уступая контакту фаза-нуль. Полагаю можно надеяться, после появления УЗО на этой линии, при утечке тока эл.прибор уловит изменение в потоке и защита сработает без помощи человека. Всё бы хорошо, но есть суровое : "...отсутствие подобного "заземления" положительно скажется на общей электробезопасности эксплуатируемой вами электроустановки. Т.е.: следует полностью рассоединить все присоединения упомянутого "заземляющего устройства..." и такое никак не проскочишь.

И всё же, не могу не спросить... что именно пагубного привносит подобное однорозеточное заземление вообще и в частности в моём случае, если розетка используется редко, только для стиральной машины, и совсем изредка для запуска цир.насоса на несколько часов в день в самые жгучие морозы, при этом после окончания любой из этих работ вилка никогда не остаётся в розетке ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 10:29:01

Fokys написал: От СИП до эл.щитка проложены алюминиевые провода, как их защищают от окисления в месте подсоединения к двухполюсному входному автомату ?

Обычно - никак. Можно бы вазелином намазать, но... -он стечет при небольшом нагреве в дугогасительную камеру АВ. И здравствуй, возгорание. :( Если СИП моногопроволочный - ничего с ним лучше не делать (не считая специализированных экзотических наконечников, которые в модульные устройства не помещаются). Если монолитный - рекомендуется придать ему немного плоскую форм, для увеличения контактной поверхности.

Fokys написал: Можно ли так ставить вводной АВ, если входящие провода заводятся в щиток сверху ?

Да. Хотя это несколько непривычно для персонала.

Для того что бы сократить количество перемычек выполненных проводом, можно использовать однофазную шину-гребенку (расческу). Соединив ей выход фазы из УЗО с нижними зажимами АВ. А нагрузки присоединить к верхним зажимам АВ. Вот таким образом:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 10:44:14

Fokys написал: И всё же, не могу не спросить... что именно пагубного привносит подобное однорозеточное заземление вообще и в частности в моём случае, если розетка используется редко, только для стиральной машины, и совсем изредка для запуска цир.насоса на несколько часов в день в самые жгучие морозы, при этом после окончания любой из этих работ вилка никогда не остаётся в розетке ?

Получается извращенная схема ТТ. При грозовом разряде запросто получите возгорание в розетке. Да еще имея массу не заземленных (не подключенных к СУП проводящих частей). Да и в таком случае не должно быть одновременно доступных к прикосновению сторонних проводящих частей.

В принципе возможен несколько иной вариант использования данного заземлителя. Проложить катанкой на изоляторах (смотреть брошюры ОВО) по коньку кровли молниеприемник к УЗИП I класса на фасаде. И отдельно от ЗУ ("трубы") к щитку, где установить УЗИП II класса. Обязательно измерить сопротивление ЗУ!

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 12:37:30

ПPOPAБ, честно скажу, о СИП с цельной жилой не слышал)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 12:42:37

SB3, да валом его. Есть многопроволочный (не уплотненный и уплотненный), есть ОЖ (одножильный). Первый еще умеет "плакать". Внутри него может вода течь в щиток. (не ручьем, но заметно)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

29.03.2016 в 14:40:27

Fokys написал: только для стиральной машины

Далась Вам эта стиральная машина... Бак стиралки (а также ТЭН и двигатель) электрически с корпусом не связан! При аномалиях с ТЭНом и двигателем, модуль управления итак отключит питание от данных потребителей, выдав ошибку на дисплей или в виде последовательности мигания светодиодов, если дисплея нет. Плата управления, на которой органы управления, питается от низкого постоянного напряжения. "Щипать" может только корпус (ну и петля двери), из-за того, что и L, и N соединены на него, каждый через свой кондёр. И то, если трогать одновременно трубу газопровода или еще что-нибудь. Поставьте одномодульный диф. вместо автомата и будет Вам счастье! А на сэкономленные деньги купите что-нибудь приятное. Или поменяйте выключатели с розетками на красивые. Или клёвый сетевой фильтр для компа. Или аквариум... К нему тоже всякие приблуды нужды, но там хоть красота и гармония. А куча УЗО никакого комфорта не даст. Они просто будут висеть мертвым капиталом на стене. На фиг раздельные УЗО для линий вообще не понятно, да еще и отдельный диф. Параноидально-абсурдная схема. Денег, видимо, куры не клюют! Мне бы так... Ради прикола, попробуйте провести объективный сравнительный анализ своей нарисованной системы и системы настоящей, но с дифом вместо автомата. Вот что дают два УЗО, диф на сварку и 100500 автоматов?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу