Ввод 3x6 ввг.
- УЗО для ванной может заменить на 25А 16мА?
- УЗО тип AC или A?
- УЗО ставятся перед автоматами?
- Вводный на 32А достаточно?
В целом советы, критика? Спасибо.

18.03.2016 в 18:41:56
Ввод 3x6 ввг.
В целом советы, критика? Спасибо.

18.03.2016 в 19:05:55
Sibmaster, 1)Розетка в ванной для стиралки или просто розетка? Если стиралка включится одновременно с бойлером, то 16А УЗО может сгореть, а 10мА утечки может и выбить. Поставьте УЗО на 20А/30мА. 2) УЗО тип А надежнее сработает при искажениях синусоидального тока. Обычно такое случается, если в изобилии работают компьютеры и прочая оргтехника. 3) да 4) ввод 32А для квартиры с электроплитой как-то слабовато выглядит (вроде 40А выделялось даже при Союзе). У вас вообще какая разрешенная мощность в договоре прописана?
на варочную панель 20А не погорячились? или у нее мощность менее 4,4 кВт? Освещение под УЗО с какой целью загоняете?
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
18.03.2016 в 21:32:57
Sibmaster, свет под одно УЗО не удобно. При сработке вся квартира останется без света.
Sibmaster написал: Вводный на 32А достаточно?
Смотрите выделенную мощность на квартиру и возможность Вашего стояка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.03.2016 в 00:26:40
Sibmaster написал: В целом советы, критика?
В общем исходные данные, конкретика?
19.03.2016 в 00:34:18
Kassius написал: Sibmaster, 1)Розетка в ванной для стиралки или просто розетка? Если стиралка включится одновременно с бойлером, то 16А УЗО может сгореть, а 10мА утечки может и выбить. Поставьте УЗО на 20А/30мА. 2) УЗО тип А надежнее сработает при искажениях синусоидального тока. Обычно такое случается, если в изобилии работают компьютеры и прочая оргтехника. 3) да 4) ввод 32А для квартиры с электроплитой как-то слабовато выглядит (вроде 40А выделялось даже при Союзе). У вас вообще какая разрешенная мощность в договоре прописана?
на варочную панель 20А не погорячились? или у нее мощность менее 4,4 кВт? Освещение под УЗО с какой целью загоняете?
Kassius, 1) Не выбьет 10 mA. Проверено. УЗО на 20A / 30mA не существуют. Есть УЗО на 25A/10mA.
19.03.2016 в 00:39:27
web-rr, обмишулился, Ваша правда.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
19.03.2016 в 01:57:16
Sibmaster,на вводе в квартиру такой же 2Р АВ как в этажном щите ( а что там 32А или 40А? ) или выкл. ампер на 100 :) Селективное УЗО должно быть, лучше в этажном щите. При 32А на вводе и 25А УЗО схема не пойдет.
19.03.2016 в 10:48:28
Всем спасибо за советы!
Посмотрите пожалуйста новую схему.

19.03.2016 в 10:59:43
Sibmaster написал: Варочная 7400 ватт, меняем на 25А автомат?
Разумеется! :) ей, по-хорошему, 40А надо. но если пользоваться без фанатизма, то можно и 32А обойтись. Кабель на нее 6 кв. мм стоит проложить.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
19.03.2016 в 11:12:23
Kassius, спасибо, в остальном все верно по схеме?
19.03.2016 в 12:03:08
Sibmaster, На линию варочной, если будет АВ 32А, нужен больший номинал УЗО по току. Если есть необходимость защищать линии освещения от утечек (как было на раннем варианте), то заведите их под разные УЗО. В остальном замечаний нет. работать будет.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу