vit34
vit34
Новичок

Регистрация: 06.12.2015

Астрахань

Сообщений: 75

22.03.2016 в 13:55:21

ПPOPAБ, в целом ход ваших мыслей понял. Если и делать заземление то не через один проводник, а через несколько в т.ч. PE(или PEN), стояки отопления,хвс,гвс и все остальные металлоконструкции. Если где-то появится потенциал (в т.ч. прилетит через PE(PEN) при его отгорании где-то) то он равномерно распределится между остальными проводниками СУП и уйдет в землю. Но так можно делать только если есть ОСУП и есть связь. Но даже если бы у меня была клетка Фарадея, а не кирпич я бы так не стал делать. Дома советской постройки, в т.ч. и панельные, не предназначены для этого. Сегодня связь с ОСУП есть, а завтра сосед Вася этажом ниже заменил все стояки на пластик, а полагаться только на арматуру здания, изначально не предназначенную для этого, как-то стремно. IMHO, в проекте МКД уже должна быть заложена ОСУП. В каждой квартире должна быть своя персональная отдельная железка, соединяющая с ОСУП. Вот тогда к ней можно и нужно подключаться.

Но давайте вернемся к советскому кирпичу. Получается что ОСУП там никогда и не появится? Что же тогда делать? Остается только ждать реконструкции стояков когда там просто протянут отдельный PE шнурок? Почему бы тогда не сделать это сейчас персонально?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2016 в 14:15:12

SB3 написал: ПPOPAБ, так как называлась та- неизвестная науке система заземления?) Всеми уже признано, что БУЭ содержало и содержит грубые ошибки.

Лол што?

Тип заземления системы? Что такое БУЭ ? :cool:

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

22.03.2016 в 14:28:11

ПPOPAБ написал: Потрудитесь найти там TN-C и остальное...

А, их там и не нужно искать. Если есть сомнения, то раз уж мы с Вами обсуждаем

ПPOPAБ написал: то время. переходного периода от ПУЭ-6 к ПУЭ-7

вот Вам цитата из ГОСТ Р 50571.2-94

До приведения «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) в соответствие с комплексом стандартов на электроустановки зданий, ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.

Как говорится, комментарии излишни.:) vit34,

vit34 написал: стояки отопления,хвс,гвс

Устройство заземления с помощью трубопроводов отопления и ГВС :nо: ЗАПРЕЩЕНО :nо: ! С ХВС ситуация неоднозначная. Нужно смотреть проектную документацию. В добавок нужно быть уверенным, что соседи не поменяли старую оцинкованную трубу на современный пластик.

vit34 написал: Остается только ждать реконструкции стояков когда там протянут отдельный PE шнурок?

По сути, да. Как вариант, можно попробовать совместно с соседями собраться на проект модернизации, его согласование и реализацию :) .

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2016 в 14:30:22

vit34 написал: ПPOPAБ, в целом ход ваших мыслей понял. Если и делать заземление то не через один проводник, а через несколько в т.ч. PE(или PEN), стояки отопления,хвс,гвс и все остальные металлоконструкции. Если где-то появится потенциал (в т.ч. прилетит через PE(PEN) при его отгорании где-то) то он равномерно распределится между остальными проводниками СУП и уйдет в землю. Но так можно делать только если есть ОСУП и есть связь.

Вы не слаботочник часом? Это у них "голова" в "поле". У электриков все наоборот, от источника питания.

Если делать заземление... А оно вам надо? Вам нужна система уравнивания потенциалов в здании. Для этого все коммуникации на вводе в здание должны быть соединены именно ОСУП, в том числе и PEN проводник питающей линии. Дело даже не в количестве проводников, а в их сечении. Дополнительная система - дублирует основную, но проводниками много меньших сечений. Для локализации меньших разностей потенциалов.

vit34 написал: Но даже если бы у меня была клетка Фарадея, а не кирпич я бы так не стал делать. Дома советской постройки, в т.ч. и панельные, не предназначены для этого. Сегодня связь с ОСУП есть, а завтра сосед Вася этажом ниже заменил все стояки на пластик, а полагаться только на арматуру здания, изначально не предназначенную для этого, как-то стремно.

Именно предназначены, что и прописано в правилах. Стояки то он может заменить, но демонтировать ж/б панели здания... :swoon

vit34 написал: IMHO, в проекте МКД уже должна быть заложена ОСУП. В каждой квартире должна быть своя персональная отдельная железка, соединяющая с ОСУП. Вот тогда к ней можно и нужно подключаться.

Именно так сейчас и проектируют. Но при реконструкции лишь прокладывают пятый провод стояков (конечно же заземление и ОСУП выполнятся). А там уж собственники квартир должны реконструировать...

vit34 написал: Но давайте вернемся к советскому кирпичу. Получается что ОСУП там никогда и не появится? Что же тогда делать? Остается только ждать реконструкции стояков когда там протянут отдельный PE шнурок? Почему бы тогда не сделать это сейчас персонально?

Хорошо.

Для этого всего лишь восстановить или смонтировать ОСУП (ранее именуемую внутренним контуром заземления). После чего можно будет выполнить ДСУП в квартире.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2016 в 14:34:23

Дед Егор написал: А, их там и не нужно искать. Если есть сомнения, то раз уж мы с Вами обсуждаем

Понятия не имею что и с кем вы обсуждаете. По мне так - несете всякую ересь.

Дед Егор написал: По сути, да. Как вариант, можно попробовать совместно с соседями собраться на проект модернизации, его согласование и реализацию :) .

Не требуется ни какого проекта если работы не ухудшают электробезопасность. Все можно произвести в рамках текущего ремонта.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.03.2016 в 14:50:06

ПPOPAБ написал:

SB3 написал: в квартирах на обычных розетках при двухпроводке ничего не предусматривалось, с 70-х годов точно)))

А были ведь и "необычные розетки". Только двухпроводку с TN-C не путайте. Камикадзе в "хелпе по заземлению" форума это разжевал чуть ли не десять лет тому назад.

ПPOPAБ, так какой неизвестной науке системой заземления являлась "двухпроводка"?))) Название скажите)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2016 в 15:10:15

Дед Егор написал: Устройство заземления с помощью трубопроводов отопления и ГВС :nо: ЗАПРЕЩЕНО :nо: ! С ХВС ситуация неоднозначная. Нужно смотреть проектную документацию. В добавок нужно быть уверенным, что соседи не поменяли старую оцинкованную трубу на современный пластик.

Да что вы говорите? Когда этот дом строили все было иначе:

ПУЭ-6 7.1.55. В ванных комнатах жилых,общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоныдолжны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.

И сейчас не возбраняется:

1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей,трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

Т.е.: можно, но... А что делать с пластилиновыми трубами в старых домах? Вот и ответ:

Виктория Потапова, ЗАО «Ирбис» Правильно ли я поняла, что в соответствии с ПУЭ 7-го изд. (п. 1.7.82.2 и 1.7.82.3) допускается выполнение основной системы уравнивания потен- циалов для объектов с системой TN (напряжение до 1 кВ), запитывающихся не по воздушной линии, а кабелем, без выполнения наружного заземляю- щего контура на вводе в данный объект, т.е. без повторного заземления нулевого проводника? А главную заземляющую шину проектируемого объекта достаточно соединить с PEN-проводни- ком кабеля, тем самым соединить с заземляю- щим устройством нейтрали трансформатора на подстанции? В п. 1.7.61 для системы TN только рекомендуется, а не обязательно к применению повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание, выполненное кабелем. В жилом доме со старой двухпроводной системой электропроводки меняют все трубы водопровода на пластмассовые. Ванны остались без заземления и уравнивания потенциалов. Как быть в этом случае? Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ Требования ПУЭ 7-го изд. распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электро- установки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно произво- диться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ. Выполнение основной системы уравнивания по- тенциалов для вновь вводимых и реконструируемых электроустановок является обязательным в случаях использования в качестве защитной меры автома- тического отключения питания. Одним из основных элементов системы уравнивания потенциалов явля- ется главная заземляющая шина, к которой присо- единяется не только PEN-проводник питающей линии (кабеля), но и все металлические части здания, в том числе и металлический каркас здания. При наличии железобетонных фундаментов, что имеет место в по- давляющем большинстве случаев, мы получаем есте- ственный повторный заземлитель, на что и указано в п.1.7.61. Соединения с главной заземляющей шиной только PEN-проводника питающей кабельной линии недостаточно, должны быть выполнены указания пп. 1.7.82 и 1.7.119. При ремонтах зданий без реконструкции электро- установки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближай- шего щитка.

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

22.03.2016 в 16:51:27

ПPOPAБ написал: По мне так - несете всякую ересь.

Вообще-то, я процитировал требования ГОСТ. :eek: :cool: :swoon
Парировать нечем?

ПPOPAБ написал: Когда этот дом строили все было иначе:

Ключевая фраза, "Когда этот дом строили". Потом сделали ремонт и, возможно, не один. Кроме того трубопроводы водоснабжения домов строились немного по другом и из других материалов. Также не стоит забывать, о вопросе применимости ПУЭ того издания, которое было актуально на момент строительства дома. Например, ПУЭ-6 уже в 90-е годы было, как минимум, частично не актуально (цитату из ГОСТ я Вам приводил). Так, что, как оно было при строительстве, вопрос открытый.

ПPOPAБ написал: И сейчас не возбраняется:

ПPOPAБ написал: Т.е.: можно, но.

Раз уж решили вспомнить ПУЭ:

ПУЭ 7 1.7.34 Защитный (РЕ) проводник — проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Защитный заземляющий проводник — защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.

Для работы в качестве защитного заземляющего проводника, нужно чтобы труба стояка была так или иначе связана с заземлителем. Например, раньше металлические трубы часто прокладывали непосредственно в земле. Однако даже тогда, если не изменяет память, труба ХВС не имела непосредственного контакта с землёй (была завёрнута в утеплитель). Сейчас трубы, как минимум, в полимерной оболочке (велика вероятность, что во дворе у ТС трубы уже давно поменяли:)). Также не стоит забывать и про соседей, которые могли уже часть самого стояка заменить на пластик. Поэтому, далеко не факт, что заземление выведенное на стояк будет работать, не говоря уже о правомерности его устройства. А, специального заземляющего устройства на стороне потребителя в системе TN-C нет. Как-то так... Вследствие этого, увы, пока не будет выполнена модернизация, говорить об устройстве заземления нет смысла. В данном вопросе нужно опираться не только электротехнику и её НТД, но и смежные области. Чтобы видеть "картину" целиком.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2016 в 19:27:37

Дед Егор написал: Вообще-то, я процитировал требования ГОСТ. :eek: :cool: :swoon

Этот:

Дед Егор написал: вот Вам цитата из ГОСТ Р 50571.2-94

До приведения «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) в соответствие с комплексом стандартов на электроустановки зданий, ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.

что ли? Так вот его статус: Заменен на: ГОСТ Р 50571.1-2009 И толку от цитирования ГОСТа 1994 г.изд и ПУЭ 2002 г. изд. для электроустановки сооруженной много ранее? На них эти документы не распространяются. Не доходит?

Дед Егор написал: Ключевая фраза, "Когда этот дом строили". Потом сделали ремонт и, возможно, не один. Кроме того трубопроводы водоснабжения домов строились немного по другом и из других материалов. Также не стоит забывать, о вопросе применимости ПУЭ того издания, которое было актуально на момент строительства дома. Например, ПУЭ-6 уже в 90-е годы было, как минимум, частично не актуально (цитату из ГОСТ я Вам приводил). Так, что, как оно было при строительстве, вопрос открытый.

Опять какая то жвачка... До 90-х годов построено много более эксплуатируемого жилья, чем после. Капремонта и реконструкции не было. Это озвучено ТС.

Дед Егор написал: Для работы в качестве защитного заземляющего проводника, нужно чтобы труба стояка была так или иначе связана с заземлителем. Например, раньше металлические трубы часто прокладывали непосредственно в земле. Однако даже тогда, если не изменяет память, труба ХВС не имела непосредственного контакта с землёй (была завёрнута в утеплитель). Сейчас трубы, как минимум, в полимерной оболочке (велика вероятность, что во дворе у ТС трубы уже давно поменяли:)). Также не стоит забывать и про соседей, которые могли уже часть самого стояка заменить на пластик. Поэтому, далеко не факт, что заземление выведенное на стояк будет работать, не говоря уже о правомерности его устройства. А, специального заземляющего устройства на стороне потребителя в системе TN-C нет. Как-то так...

Опять неконтролируемый поток сознания...

Дед Егор написал: Вследствие этого, увы, пока не будет выполнена модернизация, говорить об устройстве заземления нет смысла.

Никто и ничто не запрещает выполнить или привести в проектное состояние заземляющее устройство и основную систему уравнивания потенциалов.

Дед Егор написал: В данном вопросе нужно опираться не только электротехнику и её НТД, но и смежные области. Чтобы видеть "картину" целиком.

В то время когда космические корабли бороздят просторы... Какой области галактики альфа- центавра или кассиопеи? Какую картину "черный квадрат" или "утро в сосновом бору"?

Не болтайте ерундой!

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

22.03.2016 в 23:48:49

ПPOPAБ написал: Так вот его статус: Заменен на: ГОСТ Р 50571.1-2009

Я в курсе какой у него текущий статус. Смысл ссылки на данный ГОСТ был достаточно пояснён выше.

ПPOPAБ написал: И толку от цитирования ГОСТа 1994 г.изд и ПУЭ 2002 г. изд. для электроустановки сооруженной много ранее?

Я его цитировал применительно к конкретной электроустановке? Не придумывайте.:) Лучше читайте сообщения внимательнее:).

ПPOPAБ написал: На них эти документы не распространяются. Не доходит?

Зато ныне действующие документы очень даже распространяются на реконструируемые части этих установок.

ПPOPAБ написал: Опять неконтролируемый поток сознания...

Вновь нечем парировать?..

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.03.2016 в 00:10:23

Дед Егор написал: Вновь нечем парировать?..

Нет никакого смысла- отвечать на бессмыслицу. Читайте еще раз:

ПPOPAБ написал: Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ

ПPOPAБ написал: Требования ПУЭ 7-го изд. распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электро- установки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно произво- диться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ. Выполнение основной системы уравнивания по- тенциалов для вновь вводимых и реконструируемых электроустановок является обязательным в случаях использования в качестве защитной меры автома- тического отключения питания. Одним из основных элементов системы уравнивания потенциалов явля- ется главная заземляющая шина, к которой присо- единяется не только PEN-проводник питающей линии (кабеля), но и все металлические части здания, в том числе и металлический каркас здания. При наличии железобетонных фундаментов, что имеет место в по- давляющем большинстве случаев, мы получаем есте- ственный повторный заземлитель, на что и указано в п.1.7.61. Соединения с главной заземляющей шиной только PEN-проводника питающей кабельной линии недостаточно, должны быть выполнены указания пп. 1.7.82 и 1.7.119. При ремонтах зданий без реконструкции электро- установки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближай- шего щитка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу