Radio написал:
Потенциалы как уравнивать, которое необходимо выполнять для понижения значения?
Классически. Все доступные сторонние проводящие ...
С точки зрения электротехники все панельное здание = одно сплошное естественное уравнивание потенциалов и заземление. Нужно лишь присоединится к нему. (и пень на вводе не забыть)
ПPOPAБ, я про непанельное.
Кирпич, гипс, дерево, ж/б перекрытия, трубы газа, воды, отопления. На вводе в квартиру два проводка, ни один из которых не ПЕ. Щитка в подъезде нет как такового.
Если прочитать правила, то там приведена схема системы TN-C. В этой системе нет отдельного защитного проводника ("заземление"). У потребителя по однофазной схеме имеется только "фаза" и "ноль".
ПPOPAБ написал:
Как только её придумали в новой редакции 1.7.(Приказом Минэнерго России От 08.07.2002 № 204)
А, вот и неправда Ваша.
Система TN-C как юридический термин появилась не позднее 1970 года. Если не ошибаюсь, тогда был принят стандарт МЭК 60364-7-707-84. В России этот стандарт был принят в 2000 году (ГОСТ Р 50571.22-2000) и введён в действие в 2002 году. Так что новая редакция главы 1.7 ПУЭ, это скорее лишь следствие. Но, это юридическая сторона вопроса. Как инженерное решение данная система фактически существовала и ранее.
Как совершенно справедливо отметил, Radio:
Radio написал:
Скажем, не появилась, а обозвали. Это немного разные вещи.
Если открыть правила (ПУЭ 7) или ГОСТ серии 50571, то там можно найти схему системы TN-C и убедиться, что в ней отсутствует отдельный защитный проводник ("заземление"). У потребителя при однофазной схеме имеется только "фаза" и "ноль".
ПPOPAБ написал:
Как только её придумали в новой редакции 1.7.(Приказом Минэнерго России От 08.07.2002 № 204) До того таковой- просто не существовало.
А, вот и неправда Ваша. Первые ГОСТы серии 50571 были приняты и введены в действие ещё в 90х года XX века. Стандарты МЭК, которые легли в их основу, ещё раньше. Но, это формальная сторона вопроса. Как инженерное решение система TN-C фактически существовала и ранее.
Как совершенно справедливо отметил Radio:
Radio написал:
Скажем, не появилась, а обозвали. Это немного разные вещи.
Radio написал:
Скажем, не появилась, а обозвали. Это немного разные вещи.
Не,не,не... Там и требования разные. И даже разная терминология и схемотехника. Т.е. ранее предусматривалось зануление и заземление и прочие ништяки, которых нынче быть не может...
А если открыть ПУЭ-8 ? Восьмого издания. Может там вообще не окажется проводов?
Электроустановка построена по более ранним правилам и определения последующих изданий к ней не применимы.
Дед Егор написал:
что в ней отсутствует отдельный защитный проводник ("заземление").
Но не отсутствует в ПУЭ-6 и более ранних. Там присутствуют понятия "зануление", "заземление", уравнивание потенциалов. Но отсутствуют современные типы заземления системы.
Компренде амиго?
Дед Егор написал:
А, вот и неправда Ваша. Первые ГОСТы серии 50571 были приняты и введены в действие ещё в 90х года XX века. Стандарты МЭК, которые легли в их основу, ещё раньше. Но, это формальная сторона вопроса. Как инженерное решение система TN-C фактически существовала и ранее.
Как совершенно справедливо отметил Radio:
Бр-р-р... Отделите мух от котлет!
Я прекрасно помню то время. переходного периода от ПУЭ-6 к ПУЭ-7. И работал на монтаже в то время.
Вот вам: ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, ДОПОЛНЕННОЕ С ИСПРАВЛЕНИЯМИ ГОСЭНЕРГОНАДЗОР МОСКВА 2000 В настоящий исправленный тираж «Правила устройства электроустановок» шестого издания включены все изменения,оформленные в период с 31 августа 1985 года по 6 января 1999 года и согласованные в необходимой части с Госстроем России и Госгортехнадзором России. [ссылка]
()
Потрудитесь найти там TN-C и остальное...
Прочтите:
7.1.58. В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27570.0.
нулевые защитные проводники,предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов).
Нулевой защитный проводник имеется! А ведь по вашему это TN-C... Как это понимать???
SB3 написал:
в квартирах на обычных розетках при двухпроводке ничего не предусматривалось, с 70-х годов точно)))
А были ведь и "необычные розетки". Только двухпроводку с TN-C не путайте.
Камикадзе в "хелпе по заземлению" форума это разжевал чуть ли не десять лет тому назад.