vit34 написал:
Дом кирпичный.
Всё пропало... Дальше вам только из спортивного интереса, разве что...
vit34 написал:
Кто будет этим заниматься и кто даст добро на это? Приглашать толпу из электротехнической лаборатории?
Я могу... Может (вообще то даже должен) вполне электрик из УК.
vit34 написал:
С чего бы это? Ну если от ГЗШ протянуть шнурок сечением 25мм.кв. то наверно могут. Но им проще уйти в контур при прочих равных. Разве не так?
Не так. Что и откуда прилетит по стальным трубам на глухой ноль через вашу соплю - никто не знает. Все проводящие части должны быть электрически соединены на вводе в дом.
vit34 написал:
С каких это пор TN-C стала современной?
Как только её придумали в новой редакции 1.7.(Приказом Минэнерго России От 08.07.2002 № 204) До того таковой- просто не существовало.
vit34 написал:
С одной стороны вы говорите что отдельный PE от ГЗШ ВРУ это зло.
Так точно! Без основной системы уравнивания потенциалов. Да и существование ГЗШ - под вопросом, её наверняка физически не существует.
vit34 написал:
С другой стороны вы советуете подключить ДСУП к ОСУП.
Это требование Правил. Наш любимый рисунок 1.7.7.
vit34 написал:
А это делается опять же через PE который тянется из квартиры к ГЗШ ВРУ или чего хуже к этажному щиту с PEN.
Нельзя быть немножко беременным... Нельзя рассматривать собственную квартиру в многоквартирном жилом доме как обособленную электроустановку. Весь МКД = одна электроустановка. Из этого и следует исходить.
vit34 написал:
По-мне это еще большее зло и смертельно опасно.
Немного из другой оперы, но... Если обрежут "пень" под нагрузкой это все увидят мгновенно. Если обрежут и унесут землю, то в течении длительного времени никто об этом и не догадается.