Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

21.03.2016 в 23:07:25

ПРОРАБ,

ПPOPAБ написал: Не следует путать двухпроводную схему с современной системой TN-C.

vit34, начнём с конца.

vit34 написал: С одной стороны вы говорите что отдельный PE от ГЗШ ВРУ это зло. С другой стороны вы советуете подключить ДСУП к ОСУП. А это делается опять же через PE который тянется из квартиры к ГЗШ ВРУ или чего хуже к этажному щиту с PEN. По-мне это еще большее зло и смертельно опасно.

ДСУП запрещена в системе TN-C. Об этом Вы сами написали выше. И это действительно так. Более того, данный запрет объективно обоснован (не побоюсь сказать, "написан кровью").

vit34 написал: Кто будет этим заниматься и кто даст добро на это? Приглашать толпу из электротехнической лаборатории?

Добро на это вряд ли кто-то даст. В силу вышеназванных причин, ни один уважающий себя специалист не подпишется под таким проектом.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 23:29:43

Radio написал: Особенно в доме, где нет ни малейших признаков каких-либо СУП вообще?

Как это нет? Панельный дом = клетка Фарадея. Единственная тонкость - проверить металлосвязь. Для этого достаточно лампочки дальнего света и аккума. Остальное - как всегда.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 23:45:16

vit34 написал: Дом кирпичный.

Всё пропало... Дальше вам только из спортивного интереса, разве что...

vit34 написал: Кто будет этим заниматься и кто даст добро на это? Приглашать толпу из электротехнической лаборатории?

Я могу... Может (вообще то даже должен) вполне электрик из УК.

vit34 написал: С чего бы это? Ну если от ГЗШ протянуть шнурок сечением 25мм.кв. то наверно могут. Но им проще уйти в контур при прочих равных. Разве не так?

Не так. Что и откуда прилетит по стальным трубам на глухой ноль через вашу соплю - никто не знает. Все проводящие части должны быть электрически соединены на вводе в дом.

vit34 написал: С каких это пор TN-C стала современной?

Как только её придумали в новой редакции 1.7.(Приказом Минэнерго России От 08.07.2002 № 204) До того таковой- просто не существовало.

vit34 написал: С одной стороны вы говорите что отдельный PE от ГЗШ ВРУ это зло.

Так точно! Без основной системы уравнивания потенциалов. Да и существование ГЗШ - под вопросом, её наверняка физически не существует.

vit34 написал: С другой стороны вы советуете подключить ДСУП к ОСУП.

Это требование Правил. Наш любимый рисунок 1.7.7.

vit34 написал: А это делается опять же через PE который тянется из квартиры к ГЗШ ВРУ или чего хуже к этажному щиту с PEN.

Нельзя быть немножко беременным... Нельзя рассматривать собственную квартиру в многоквартирном жилом доме как обособленную электроустановку. Весь МКД = одна электроустановка. Из этого и следует исходить.

vit34 написал: По-мне это еще большее зло и смертельно опасно.

Немного из другой оперы, но... Если обрежут "пень" под нагрузкой это все увидят мгновенно. Если обрежут и унесут землю, то в течении длительного времени никто об этом и не догадается.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 23:56:43

Дед Егор написал: ДСУП запрещена в системе TN-C. Об этом Вы сами написали выше. И это действительно так. Более того, данный запрет объективно обоснован (не побоюсь сказать, "написан кровью").

Это жуткое невежество или наглая ложь. Так что выбирайте...

Система TN-C появилась лишь в 2002 году и это не стоит с путать тем что было по ПУЭ-6 (и более ранним правилам). Система уравнивания потенциалов называлась общим термином - "заземление" и выполнялась иначе чем ныне. При чем в каждый период времени по разному. Нет никаких запретов заземления и/или системы уравнивания потенциалов (кроме местной) в старых правилах и в новых для TN-C. Есть запрет применения самой TN-C в жилых и общественных зданиях.

Дед Егор написал: Добро на это вряд ли кто-то даст. В силу вышеназванных причин, ни один уважающий себя специалист не подпишется под таким проектом.

Чё сказал то? Нет никаких причин запрета проверки наличия и исправности системы заземления (основной системы уравнивания потенциалов в здании).

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

22.03.2016 в 00:11:19

Здравствуйте. Сегодня рассказывали мне про человека, у которого была приёмка частного детского сада в России. Так вот, всё вроде приняли нормально, но все УЗО 30мА (Легран) в щите сказали заменить на 10мА, или не примут. Предписание ещё не выдали, но на днях должны дать. Насколько это реальные требования?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.03.2016 в 00:56:54

Songo, пусть обоснуют, с одной стороны логично - дети более чувствительны к поражению током. И "докар" ниже прав).

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

22.03.2016 в 01:21:11

Songo написал: Насколько это реальные требования?

Без привязки к фоновым утечкам - глупость .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

22.03.2016 в 02:09:15

ПPOPAБ написал: ак это нет? Панельный дом = клетка Фарадея.

Ну а не панельный чья клетка?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2016 в 10:30:41

Songo написал: Насколько это реальные требования?

Для РФ - не правомочное. Для РБ - не знаю. Попробуйте задать вопрос на проектант.би.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.03.2016 в 10:36:53

Radio написал: Ну а не панельный чья клетка?

А не панельный и не клетка вовсе... Разве что еще каркасный может металлосвязь строительных элементов.

И немножко от официальных толкователей Правил:

Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО) Виктор Шатров, референт Ростехнадзора ... Внутри зданий собственно земля недоступна. Опасность поражения электрическим током при одно- фазных замыканиях в этих условиях определяется зна- чением разности потенциалов между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, для понижения которого необходимо выполнять уравнивание потенциалов в соответствии с пп. 1.7.82 и 1.7.83 ПУЭ

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

22.03.2016 в 10:56:02

ПPOPAБ написал: А не панельный и не клетка вовсе...

Потенциалы как уравнивать, которое необходимо выполнять для понижения значения?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.