Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

21.03.2016 в 15:54:07

vit34 написал: а я даже и не помышлял ее ставить

Это хорошо, но даже без неё к ОСУП лучше не подключаться (некоторые "умельцы" так делают). Когда в доме сделают штатное заземление, тогда можно будет использовать его. А, так в системе TN-C вся надежда на диф.защиту. Увы...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 15:58:37

Какой компот... :a

vit34 написал: на сколько я понял чтобы подключиться к ОСУП нужна

ОСУП- ОСНОВНАЯ система уравнивания потенциалов.

vit34 написал: ДСУП(или локальная) в квартире.

Дополнительная система (уравнивания потенциалов) - не может существовать без основной. Тупо - дополнять нечего. Локальная? :cool: Местная (не присоединенная к основной) система уравнивания потенциалов- прямо запрещена правилами.

vit34 написал: Как вообще определить что ОСУП есть и она исправна?

Проверить наличие и параметры её составных частей и соединения.

vit34 написал: У меня в ванной нет никаких торчащих металлических частей.

Смеситель- пластиковый, стиральная машина, водонагреватель, розетка ...?

vit34 написал: Каким образом? Расскажите

Уравнивающие токи всего здания могут проходить через вашу персональную систему уравнивания...

vit34 написал: Квартира, квартира.

Если в панельном доме - возможно не слишком затратное решение, тем более на этапе крупного ремонта.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 16:03:14

Дед Егор написал: уравнивание потенциалов в квартире возможно только в системе TN-S или TN-C-S.

Обман или грубое заблуждение.

Дед Егор написал: Это хорошо, но даже без неё к ОСУП лучше не подключаться (некоторые "умельцы" так делают).

"Так" - это как?

Дед Егор написал: Когда в доме сделают штатное заземление, тогда можно будет использовать его.

А заземление то при чем?

Дед Егор написал: А, так в системе TN-C вся надежда на диф.защиту. Увы...

Ложь.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

21.03.2016 в 16:46:34

ПPOPAБ написал: Пользователь Дед Егор написал: А, так в системе TN-C вся надежда на диф.защиту. Увы...

Ложь.

ПPOPAБ написал: Если в панельном доме - возможно не слишком затратное решение, тем более на этапе крупного ремонта.

Сколько стоит решение? И если не в панельном?

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

21.03.2016 в 17:48:10

ПPOPAБ написал: Ложь.

ПРОРАБ, система TN-C рассчитана на эффект КЗ при занулении электрооборудования. Тогда ещё может сработать автомат. Однако для поражения электрическим током требуется гораздо меньшая его сила, чем при КЗ. В установке может быть смертельный ток утечки, а автомат не сработает. Кроме того современные электробытовые приборы с металлическим корпусами, сконструированы в расчёте на защиту посредством заземления. И т.д. Так, что мой вывод относительно диф.защиты, наоборот, вполне обоснован. :D К слову, если бы система TN-C обеспечивала достаточную электробезопасность, то вряд ли бы кто-то стал тратить деньги и время на разработку и внедрение других систем.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 21:25:43

Radio написал: Сколько стоит решение? И если не в панельном?

146 йен по курсу 1981 года. :D

Тогда в современных эуро.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2016 в 21:34:14

Дед Егор написал: Так, что мой вывод относительно диф.защиты, наоборот, вполне обоснован.

Я не могу дешифровать ваш поток сознания. Потрудитесь излагать мысли связно.

Дед Егор написал: К слову, если бы система TN-C обеспечивала достаточную электробезопасность, то вряд ли бы кто-то стал тратить деньги и время на разработку и внедрение других систем.

И обеспечивает. Не следует путать двухпроводную схему с современной системой TN-C.

Дед Егор написал: Кроме того современные электробытовые приборы с металлическим корпусами, сконструированы в расчёте на защиту посредством заземления. И т.д.

Очередная ложь. Только приборы I класса защиты от поражения электрическим током. И не "заземлением", а присоединение защитного нулевого проводника. "Заземление", как термин в подразумеваемом вами значении, использовалось ранее.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

21.03.2016 в 21:34:39

ПPOPAБ, так а делать-то что надо? :eek: Нет, серьезно? Особенно в доме, где нет ни малейших признаков каких-либо СУП вообще?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

21.03.2016 в 21:42:46

ПPOPAБ написал: Потрудитесь излагать мысли связно.

Простите великодушно, но чья бы мычала...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

21.03.2016 в 21:49:21

ПPOPAБ написал: не "заземлением", а присоединение защитного нулевого проводника.

Справедливости ради, проводник этот обычно обозначается как PE, а сия нерусская аббревиатура дословно переводится как Защитное Заземление (protective earthing). И что-то мне смутно подсказывает, что где-то на том конце проводника это все-таки как-то связано, хотя бы косвенно, с землей и, возможно, даже с заземлением...

0
vit34
vit34
Новичок

Регистрация: 06.12.2015

Астрахань

Сообщений: 75

21.03.2016 в 21:53:26

ПPOPAБ написал: Проверить наличие и параметры её составных частей и соединения.

Кто будет этим заниматься и кто даст добро на это? Приглашать толпу из электротехнической лаборатории?

ПPOPAБ написал: Уравнивающие токи всего здания могут проходить через вашу персональную систему уравнивания..

С чего бы это? Ну если от ГЗШ протянуть шнурок сечением 25мм.кв. то наверно могут. Но им проще уйти в контур при прочих равных. Разве не так?

ПPOPAБ написал: Если в панельном доме - возможно не слишком затратное решение, тем более на этапе крупного ремонта.

Дом кирпичный.

ПPOPAБ написал: И обеспечивает. Не следует путать двухпроводную схему с современной системой TN-C.

С каких это пор TN-C стала современной?

ПPOPAБ, я вот все таки вас не пойму. С одной стороны вы говорите что отдельный PE от ГЗШ ВРУ это зло. С другой стороны вы советуете подключить ДСУП к ОСУП. А это делается опять же через PE который тянется из квартиры к ГЗШ ВРУ или чего хуже к этажному щиту с PEN. По-мне это еще большее зло и смертельно опасно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу