mikel3000,в двух полюсных и четырёх полюсных ав нет необходимости ! Концепция не правильная , после груповых узо опять узо оба на 30 Ма уставки , вы пошутили ?
SB3, обязательно нужно слушать вас ! И четырёх полюсник при трезфазному вводе с несеметричными нагрузками по фазам ставить ! Вы там что курите ? Трава у вас забористая видимо . Пс вот это глядим , и ерунду . Опасную ерунду людям не рассказываем )
mikel3000 написал:mikel3000, на столбе щиток, там щетчик и 3 х полюсный автомат. щиток опечатан к дому подходит кабель 4х жильный
mikel3000, линия ВЛ или ВЛИ ? Четырех полюсник на ввод не ставьте , под нагрузкой можно при отключении словить аварию " отгорание Ноля" с узо не путайте и с трёх полюсным плюс ноль ав !!! Там ноль последним разрывается !!! И первым подключается при включении !!! Но установка этого ав не требуется , узо вводное на 100-300 Ма с этим справляется , не следует на пути Ноля при трёх фазах устанавливать прерывающие лишние устройства , в этом нет необходимости , только снижение отказоустойчивости схемы !концепция следующая - вводной ав , вводное селективное узо , узм по фазам , после узм по паре узо на фазу , дальше ав линий ( их можно но не обязательно ставить двухполюсные !!! ) утечки тока обычны для приборов которые вынимаются из розетки , тем самым рвётся утечка с нулевого проводника . Или же всю схему можно собрать на дифах .