dokar написал:
bclient написал: вводной автомат заменил бы на селективный, иначе при КЗ вероятнее всего обесточится вся квартира
Такой ?
dokar, да, только не K50, а наверно лучше E50, он для не таких больших токов при пуске.
Romer написал: bclient, спасибо за развернутый комментарий. "Автомат ввода C50 100mA" это вот такая штука (на фото), думал это диф. Дифы B-класса, УЗО A стоят уж совсем дорого. Балкон и вправду похож на "мокрую" зону. А кухню обязательно? У меня в области мойки никаких электроприборов не предусмотрено.
Romer, класс B - ладно, а вот за тип A я бы поборолся. Напр., 2 дифа на неотключаемые линии заменил бы на УЗО + два автомата. Ну и остальные дифы тоже можно покомбинировать в сторону уменьшения кол-ва... На кухню - ну как обязательно? Даже в ванную, строго говоря, можно 30, а не 10 mA :-) Но вот если подумать - может ударить током от варки, а в руках - горячая кастрюля. Или: мокрыми руками беретесь за электрический чайник. Кстати, еще одно: "АВДТ балкон C16" - это что? Свет и розетки балкона под одним автоматом? Так не надо.
dokar написал:
Romer написал: "Автомат ввода C50 100mA" это вот такая штука (на фото), думал это диф.
Это селективный (S)дифференциальный автомат тип А. От великого ТЕЕС инжиниринг. И к сожалению электронный, из за дешевизны ставится многими застройщиками Москвы. Типа фирма тендер выиграла. Но коли он от застройщика , то нефиг его менять.
dokar, если УК не против, почему не поменять. Я, например, заменил все устройства от застройщика - это в моих интересах.
юра Т написал: Romer, на духовку и посудомойку надо 16А, нижнего УЗО такого не бывает, УЗО чисто под свет я считаю расточительство как и автомат на одну лампочку
юра Т, по поводу 16A - а вы знаете, какая суммарная мощность духовки и посудомойки топикстартера? :-) УЗО под свет - вы никогда палец в патрон случайно не засовывали при смене лампочки? Да и детей привлекают яркие лампы, а не невзрачные розетки. Далее. Если есть одна лампа и ее не хочется объединять с другими линиями - как вы предлагаете защищать ее, не используя автомата?