bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

22.04.2016 в 22:23:13

Alexpop, если это единственная проблема сейчас у вас, то ставьте В. Будет выбивать - поставите С. А лучше сразу поставить С и не париться. Вопрос на 300 рублей.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

22.04.2016 в 22:23:33

ebf написал: Димон114, Димон вы ГЛУПЕЦ ,нормы по УЗО и сверхтокам везде одни(ГОСТ IEC 61008-1-2012 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний),а если вы не знаете,то ваше дело молчать и изучать,кстати в каталоге Хагера указан не ГОСТ,а МЭК Надеюсь циферки Госта и из каталога Хагера сравнить сможете?Удачи

ebf, вот сфоткал из купленного мной УЗО 40 а 30мА

0
Димон114
Димон114
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.04.2016 в 22:27:41

Alexpop, номинал узо по отношению к вводному ав у вас куплен правильно . Под это узо при вводном 25 ампер можно хоть 1000 ав с групповыми линиями повесить , узо не выйдет из строя . При перегрузке сработает вводной ав . Или нижестоящие если линию защищаемую ими перегрузить .

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

22.04.2016 в 22:34:37

У вас три фазы. На входе стоит АВ на 25А. После него вы можете ставить любые УЗО номиналом "от 25А и выше" и любое количество автоматов под ними.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Димон114
Димон114
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.04.2016 в 22:35:44

bogu написал: У вас три фазы. На входе стоит АВ на 25А. После него вы можете ставить любые УЗО номиналом "от 25А и выше" и любое количество автоматов под ними.

bogu, так и есть .

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

22.04.2016 в 22:46:55

bogu написал: У вас три фазы. На входе стоит АВ на 25А. После него вы можете ставить любые УЗО номиналом "от 25А и выше" и любое количество автоматов под ними.

bogu, ну а если подтекает 20 телеков из 100 под этим узо - накопление ведь есть какое-то

0
Димон114
Димон114
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

22.04.2016 в 22:50:29

Alexpop написал:

bogu написал: У вас три фазы. На входе стоит АВ на 25А. После него вы можете ставить любые УЗО номиналом "от 25А и выше" и любое количество автоматов под ними.

bogu, ну а если подтекает 20 телеков из 100 под этим узо - накопление ведь есть какое-то

Alexpop, с точки зрения утечек тока да , это условно . С точки зрения защиты узо можно сколь угодно ав . Но есле вы поставите 100 ав под узо и растяните сто розеток , и будите скажем условно один и тот же пылесос в них втыкать то все будет работать .

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

22.04.2016 в 23:49:29

Alexpop, "любое количество" не по току утечки а по нагрузке. А если у вас максимальная нагрузка 25А - то вы вряд ли сможете навключать устройств (без отключения автомата по перегрузке), имеющих легальный суммарный ток утечки 30мА.

Я тут где-то читал в качестве примера, что ахрененно мощный проточный водонагреватель 8кВт имеет легальный ток утечки 7мА. Для срабатывания дифзащиты на 30мА таких надо включить минимум три-четыре. А это уже не 25Ампер.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

22.04.2016 в 23:56:39

Честно говоря не знаю, сколько утекает из стоваттного телевизора, но если заморочиться, купить сотню телевизоров по 25000, за 2500000 и включить их одновременно в розетки одного УЗО, то наверное, можно предположить, что оно сработает по току утечки. Поэтому - "любое количество автоматов", но без фанатизма.

П.С. безусловно, можно найти более дешёвые аналоги телевизоров для испытаний.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

23.04.2016 в 00:39:16

ebf написал: Димон114, Тупите дальше?Повторяю ещё раз Под УЗО 63А может стоять УЗО 25А,а под ним хоть автоматов на 50А в сумме и всё это будеи защищено и от КЗ и от сверхтоков {{post:5642017,мне невстретился не один форумчанин согласный с вами .

ebf,Ну и бред про координацию номиналов УЗО и его защиты - вы тут несёте, полнейшая безграмотность и непонимание вопроса . Возмите же наконец Монакова хотя бы почитайте. А не мурзилки и каталоги . Слезайте со своей энергосбытной колокольни. :)

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.04.2016 в 04:50:53

dokar, Идите и сами учитесь,таких как вы безграмотных электриков пруд пруди .Сами то что знаете про координацию УЗО и его защиту,вы НОЛЬ Докар,а ещё меня поучать собрались. Ваш уровень записки CsCs

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу