23.04.2016 в 07:21:28
bogu написал: Alexpop, "любое количество" не по току утечки а по нагрузке. А если у вас максимальная нагрузка 25А - то вы вряд ли сможете навключать устройств (без отключения автомата по перегрузке), имеющих легальный суммарный ток утечки 30мА.
Я тут где-то читал в качестве примера, что ахрененно мощный проточный водонагреватель 8кВт имеет легальный ток утечки 7мА. Для срабатывания дифзащиты на 30мА таких надо включить минимум три-четыре. А это уже не 25Ампер.
bogu, немного поправлю узо срабатывает с 0.5in до 1in . То есть с половины номинала до одного номинала .
23.04.2016 в 08:39:52
ebf написал: Димон114, Димон вы ГЛУПЕЦ ,нормы по УЗО и сверхтокам везде одни(ГОСТ IEC 61008-1-2012 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний),а если вы не знаете,то ваше дело молчать и изучать,кстати в каталоге Хагера указан не ГОСТ,а МЭК Надеюсь циферки Госта и из каталога Хагера сравнить сможете?Удачи
ebf, а в чем суть вопроса - во второй строке - написано Расчетный ток 16А, 25 А, 40 А, 63 А - это именно какой максимальный ток позволяет пропустить через себя УЗО различных номиналов - в более высоких 40 А,63 А - установлены внутри более толстые провода. Цена у них 25 и 40 - одинаковая вообще. Расчетный ток в 25А отобьет АВ под или над УЗО 25А, 40А, 63А, а УЗО 16 А может и крякнуться. Думаю так
23.04.2016 в 08:41:58
Alexpop написал:
ebf написал: Димон114, Димон вы ГЛУПЕЦ ,нормы по УЗО и сверхтокам везде одни(ГОСТ IEC 61008-1-2012 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний),а если вы не знаете,то ваше дело молчать и изучать,кстати в каталоге Хагера указан не ГОСТ,а МЭК Надеюсь циферки Госта и из каталога Хагера сравнить сможете?Удачи
ebf, а в чем суть вопроса - во второй строке - написано Расчетный ток 16А, 25 А, 40 А, 63 А - это именно какой максимальный ток позволяет пропустить через себя УЗО различных номиналов - в более высоких 40 А,63 А - установлены внутри более толстые провода. Цена у них 25 и 40 - одинаковая вообще. Расчетный ток в 25А отобьет АВ под или над УЗО 25А, 40А, 63А, а УЗО 16 А может и крякнуться. Думаю так
Alexpop, так и есть , внимания на него не обращайте . Тролит форум переодически . Расчётный ток это ток который узо способно пропускать в длительном режиме без перегрузки .
23.04.2016 в 10:05:27
Alexpop написал: ,63 А - установлены внутри более толстые провода.
Там и пятно и площадь "пятачков" контактов должна быть больше. Надо спросить главного патанатома по модульке - синьора Абрикоса. :)
24.04.2016 в 16:31:44
Вопрос по монтажу PEN. Хочу 2 Блока распределительных в бокс под пломбу, что бы у энергетиков не было вопросов и желания PEN в счетчик воткнуть. 1 Блок PE(ГЗШ), 2й блок N - Но чтобы иметь свой Ноль (N) не опломбированный как лучше сделать? См. картинку.
24.04.2016 в 16:39:05
glider80, Лучше этим
24.04.2016 в 17:28:21
Rumato, название есть ?
24.04.2016 в 17:39:44
24.04.2016 в 21:46:38
Rumato, Спасибо, но не понял чем лучше. 1 штука стоит почти РУБЛЬ. А те блоки которые я
24.04.2016 в 21:55:42
glider80, Места меньше занимают. можно и РБ. А у вас в дом СИП уходит? Тогда не заморачивайтесь, поставьте один распредблок, в него пришел СИП и из него ушел СИП в дом. + один отвод на счетчик. Все. в чем проблема то?
25.04.2016 в 09:16:14
Glider Купите - ЗПО 16-95|4-35(50) =150руб и примените так. Никакая сбытовая не придерется. Т.к. СИП напрямую идет в счетчик и не может быть отключен. Как они и ЛЮБЯТ. Ваше ответвление сделано таким-же образом как и на самой ВЛИ опуск к вам в щит. Т.е. надежность максимально возможная. Отвод на вашу шинку сделайте моножилой ПуВ-10мм2.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу