Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 14:33:06

Alexpop, у вас ВЛИ ? ( воздушная изолированная линия ) то ТТ на TN-cs

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 14:34:51

SB3 написал: Димон114, в щите на столбе или где?)

SB3, там где ГЗШ и нулевая шина .

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 14:36:56

Alexpop написал: Димон114, тут я не силен. я боюсь только как бы мое заземление по теэнсиэс не стало единственным для всего района деревень

Alexpop, оно может быть единственным вообще как класс и ТТ . Два провода в деревенской местности стандарт .

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

31.03.2016 в 14:38:38

Димон114 написал: Alexpop, у вас ВЛИ ? ( воздушная изолированная линия ) то ТТ на TN-cs

Димон114, перевел - Да на столбах вдоль улицы скрутка из 4-х изолированных новых черных проводов , столбы уже покосились...однако

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 14:40:20

Alexpop написал:

Димон114 написал: Alexpop, у вас ВЛИ ? ( воздушная изолированная линия ) то ТТ на TN-cs

Димон114, перевел - Да на столбах вдоль улицы скрутка из 4-х изолированных новых черных проводов , столбы уже покосились...однако

Alexpop, повторки есть ? Пен на столбах проземленн?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.03.2016 в 14:46:01

dokar написал:

ПPOPAБ написал: Около двух метров. Да их штук 30.

Но без обварки и замера это "Эврикой" быть не может. Только в кач. дополнения. Уже указывал, что по технологии должно покрываться чуть ли не эпоксидными составами . Конкретней лень искать .

dokar, естественно нужно все обварить полосой и замерить... На счет краски- при вворачивании в грунт оботрется "шнек" до металлического блеска.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2016 в 14:47:25

Димон114 написал: там где ГЗШ и нулевая шина .

А если нет НУЛЕВОЙ ШИНЫ,а только ГЗШ?

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 14:51:43

ebf написал:

Димон114 написал: там где ГЗШ и нулевая шина .

А если нет НУЛЕВОЙ ШИНЫ,а только ГЗШ?

ebf, у ТС и ГЗШ нет , в доме сделает и будут . Оби !

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

31.03.2016 в 14:52:51

ПPOPAБ, нет не обтрется - я копал - смотрел... вот лопата крашеная - краска с нее сразу не слезает - а там около 10-15 оборотов выходит.

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 14:52:56

ПPOPAБ написал:

dokar написал:

ПPOPAБ написал: Около двух метров. Да их штук 30.

Но без обварки и замера это "Эврикой" быть не может. Только в кач. дополнения. Уже указывал, что по технологии должно покрываться чуть ли не эпоксидными составами . Конкретней лень искать .

dokar, естественно нужно все обварить полосой и замерить... На счет краски- при вворачивании в грунт оботрется "шнек" до металлического блеска.

ПPOPAБ, не всегда иногда краской для ледоколов красят !

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.03.2016 в 14:54:45

Димон114 написал:

ebf написал:

Димон114 написал: там где ГЗШ и нулевая шина .

А если нет НУЛЕВОЙ ШИНЫ,а только ГЗШ?

ebf, у ТС и ГЗШ нет , в доме сделает и будут . Оби !

Димон114, То есть вы предлагаете делить ПЕН после счётчика, в доме?) А как быть с линией на бытовку?)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.