Alexpop написал: зачем ТС урезать себя самому , развести щит 10 и все тип топ .
Дело не в 10ке(10мм2) это лишнее. На вводе в щит должен стоять либо автомат либо выключатель нагрузки. Для обеспечения возможности немедленно обесточить его вручную(автоматически). Если так уж не хватает мощностей, то на вводах в щиты строений поставьте 3п. С32А. Это ваше внутреннее дело. Сетям все равно. Им главное какой автомат стоит в щите Учета на ВВОДЕ. Дальше трава не расти, - хоть 63А. Просто обычно 3 фазы по 25А - вполне для всего хватает.