12.04.2016 в 13:05:00
12.04.2016 в 13:12:20
Alexpop написал: так вроде я так и нарисовал - или узо в топку, а вводной АВ оставить в доме?
Да. Вводной в доме - без вариантов. УЗО - по желанию и кошельку, если сомневаться в надежности нижестоящих групповых УЗО...
12.04.2016 в 13:32:10
Димон114 написал: ну не помешает ?
Да я не оголтело против. Я минималист. Только сугубо необходимое. Если хочет ТС, то что же, пусть ставит. Он уже и нарисовал.
Димон114 написал: производитель автоматики не ошибается . Указывая на сохранность номинала теплового расцепителя . 0.85 коэфециэнт а не 0.8 в этом ошибся .... Поэтому и от 5 in до 10 in . Источник каталог хагер стр 7.38
Все же там про тепловые. ИМХО. Вот может ПРОРАБ поможет разрешить сомнения... Скажите
Нагрев Автомата изменяет момент срабатывания теплового расцепителя или электромагнитного?
12.04.2016 в 13:38:32
Насяльника написал: Пользователь Димон114 написал: производитель автоматики не ошибается . Указывая на сохранность номинала теплового расцепителя . 0.85 коэфециэнт а не 0.8 в этом ошибся .... Поэтому и от 5 in до 10 in . Источник каталог хагер стр 7.38
Все же там про тепловые. ИМХО.
Естественно. На электромагнитный температура (в разумных пределах естественно, +/- 60*С) не оказывает хоть сколько то значимого воздействия.
12.04.2016 в 13:45:20
ПPOPAБ написал:
Alexpop написал: так вроде я так и нарисовал - или узо в топку, а вводной АВ оставить в доме?
Да. Вводной в доме - без вариантов. УЗО - по желанию и кошельку, если сомневаться в надежности нижестоящих групповых УЗО...
ПPOPAБ, так и нужен ли АВ в баню или там оставить УЗО 8 - но не знаю какие параметры его.?
12.04.2016 в 14:15:20
Alexpop написал: или там оставить УЗО 8 - но не знаю какие параметры его.?
Если в бане хотите все же 2х уровневую диф. защиту то УЗО 8 = 32А 30мА(100мА) 4 полюсное тип АС или А если денег не жаль. Автомат перед ним в этом случае не нужен. Т.К. с помощью УЗО можно полностью обесточить щит Бани. Если же без 4п. УЗО тогда вместо него(УЗО) 3пол. автомат как я писал уже.
12.04.2016 в 14:19:16
Насяльника написал:
Alexpop написал: или там оставить УЗО 8 - но не знаю какие параметры его.?
Если в бане хотите все же 2х уровневую диф. защиту то УЗО 8 = 32А 30мА(100мА) 4 полюсное тип АС или А если денег не жаль. Автомат перед ним в этом случае не нужен. Т.К. с помощью УЗО можно полностью обесточить щит Бани. Если же без 4п. УЗО тогда вместо него(УЗО) 3пол. автомат как я писал уже.
Насяльника, спасибо..все понятнее становится...вот тут вообще не мудрят ? правда на стиралку дифавтомат ставят EATON ELECTRIC CKN6-16/1N/B/003 - Выключатель максимального тока с УЗО 360 EATON ELECTRIC CKN6-16/1N/B/003 Выключатель максимального тока с УЗО; 230В; Iном:16А; Хар-ка: B

Вот дом очень похож на мой

12.04.2016 в 14:23:53
Alexpop написал: так и нужен ли АВ в баню или там оставить УЗО 8
Можно заменить на 3р АВ, для экономии.
12.04.2016 в 14:42:31
Насяльника, Если в бане хотите все же 2х уровневую диф. защиту то УЗО 8 = 32А 30мА(100мА) 4 полюсное тип АС или А если денег не жаль. А по номанилам. Ввод в баню УЗО 32А 100ма -> УЗО 25А 30мa -> АВ 16А. Или УЗО одинакового тока и разного мa ?
12.04.2016 в 17:53:45
Димон114 написал: Насяльника,производитель автоматики не ошибается . Указывая на сохранность номинала теплового расцепителя . 0.85 коэфециэнт а не 0.8 в этом ошибся .... Поэтому и от 5 in до 10 in . Источник каталог хагер стр 7.38
Прямо настроение поднял.Дима,вы вообще понимаете,что вы пишите и что вытекает из того,что вы тут поведали.
Димон114 написал: Насяльника, 6 или Болие при чем !!!! 6 установленных в ряд ав С 16 будут ав С12.8
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу