22.04.2016 в 22:50:29
Alexpop написал:
bogu написал: У вас три фазы. На входе стоит АВ на 25А. После него вы можете ставить любые УЗО номиналом "от 25А и выше" и любое количество автоматов под ними.
bogu, ну а если подтекает 20 телеков из 100 под этим узо - накопление ведь есть какое-то
Alexpop, с точки зрения утечек тока да , это условно . С точки зрения защиты узо можно сколь угодно ав . Но есле вы поставите 100 ав под узо и растяните сто розеток , и будите скажем условно один и тот же пылесос в них втыкать то все будет работать .
22.04.2016 в 23:49:29
Alexpop, "любое количество" не по току утечки а по нагрузке. А если у вас максимальная нагрузка 25А - то вы вряд ли сможете навключать устройств (без отключения автомата по перегрузке), имеющих легальный суммарный ток утечки 30мА.
Я тут где-то читал в качестве примера, что ахрененно мощный проточный водонагреватель 8кВт имеет легальный ток утечки 7мА. Для срабатывания дифзащиты на 30мА таких надо включить минимум три-четыре. А это уже не 25Ампер.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
22.04.2016 в 23:56:39
Честно говоря не знаю, сколько утекает из стоваттного телевизора, но если заморочиться, купить сотню телевизоров по 25000, за 2500000 и включить их одновременно в розетки одного УЗО, то наверное, можно предположить, что оно сработает по току утечки. Поэтому - "любое количество автоматов", но без фанатизма.
П.С. безусловно, можно найти более дешёвые аналоги телевизоров для испытаний.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
23.04.2016 в 00:39:16
ebf написал: Димон114, Тупите дальше?Повторяю ещё раз Под УЗО 63А может стоять УЗО 25А,а под ним хоть автоматов на 50А в сумме и всё это будеи защищено и от КЗ и от сверхтоков {{post:5642017,мне невстретился не один форумчанин согласный с вами .
ebf,Ну и бред про координацию номиналов УЗО и его защиты - вы тут несёте, полнейшая безграмотность и непонимание вопроса . Возмите же наконец Монакова хотя бы почитайте. А не мурзилки и каталоги . Слезайте со своей энергосбытной колокольни. :)
23.04.2016 в 04:50:53
dokar, Идите и сами учитесь,таких как вы безграмотных электриков пруд пруди .Сами то что знаете про координацию УЗО и его защиту,вы НОЛЬ Докар,а ещё меня поучать собрались. Ваш уровень записки CsCs
23.04.2016 в 07:21:28
bogu написал: Alexpop, "любое количество" не по току утечки а по нагрузке. А если у вас максимальная нагрузка 25А - то вы вряд ли сможете навключать устройств (без отключения автомата по перегрузке), имеющих легальный суммарный ток утечки 30мА.
Я тут где-то читал в качестве примера, что ахрененно мощный проточный водонагреватель 8кВт имеет легальный ток утечки 7мА. Для срабатывания дифзащиты на 30мА таких надо включить минимум три-четыре. А это уже не 25Ампер.
bogu, немного поправлю узо срабатывает с 0.5in до 1in . То есть с половины номинала до одного номинала .
23.04.2016 в 08:39:52
ebf написал: Димон114, Димон вы ГЛУПЕЦ ,нормы по УЗО и сверхтокам везде одни(ГОСТ IEC 61008-1-2012 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний),а если вы не знаете,то ваше дело молчать и изучать,кстати в каталоге Хагера указан не ГОСТ,а МЭК Надеюсь циферки Госта и из каталога Хагера сравнить сможете?Удачи
ebf, а в чем суть вопроса - во второй строке - написано Расчетный ток 16А, 25 А, 40 А, 63 А - это именно какой максимальный ток позволяет пропустить через себя УЗО различных номиналов - в более высоких 40 А,63 А - установлены внутри более толстые провода. Цена у них 25 и 40 - одинаковая вообще. Расчетный ток в 25А отобьет АВ под или над УЗО 25А, 40А, 63А, а УЗО 16 А может и крякнуться. Думаю так
23.04.2016 в 08:41:58
Alexpop написал:
ebf написал: Димон114, Димон вы ГЛУПЕЦ ,нормы по УЗО и сверхтокам везде одни(ГОСТ IEC 61008-1-2012 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний),а если вы не знаете,то ваше дело молчать и изучать,кстати в каталоге Хагера указан не ГОСТ,а МЭК Надеюсь циферки Госта и из каталога Хагера сравнить сможете?Удачи
ebf, а в чем суть вопроса - во второй строке - написано Расчетный ток 16А, 25 А, 40 А, 63 А - это именно какой максимальный ток позволяет пропустить через себя УЗО различных номиналов - в более высоких 40 А,63 А - установлены внутри более толстые провода. Цена у них 25 и 40 - одинаковая вообще. Расчетный ток в 25А отобьет АВ под или над УЗО 25А, 40А, 63А, а УЗО 16 А может и крякнуться. Думаю так
Alexpop, так и есть , внимания на него не обращайте . Тролит форум переодически . Расчётный ток это ток который узо способно пропускать в длительном режиме без перегрузки .
23.04.2016 в 10:05:27
Alexpop написал: ,63 А - установлены внутри более толстые провода.
Там и пятно и площадь "пятачков" контактов должна быть больше. Надо спросить главного патанатома по модульке - синьора Абрикоса. :)
24.04.2016 в 16:31:44
Вопрос по монтажу PEN. Хочу 2 Блока распределительных в бокс под пломбу, что бы у энергетиков не было вопросов и желания PEN в счетчик воткнуть. 1 Блок PE(ГЗШ), 2й блок N - Но чтобы иметь свой Ноль (N) не опломбированный как лучше сделать? См. картинку.
24.04.2016 в 16:39:05
glider80, Лучше этим
24.04.2016 в 17:28:21
Rumato, название есть ?
24.04.2016 в 17:39:44
24.04.2016 в 21:46:38
Rumato, Спасибо, но не понял чем лучше. 1 штука стоит почти РУБЛЬ. А те блоки которые я
24.04.2016 в 21:55:42
glider80, Места меньше занимают. можно и РБ. А у вас в дом СИП уходит? Тогда не заморачивайтесь, поставьте один распредблок, в него пришел СИП и из него ушел СИП в дом. + один отвод на счетчик. Все. в чем проблема то?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу