SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.04.2016 в 10:19:23

Alexpop, http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/04_OVR.pdf страница 20 каталога

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

15.04.2016 в 10:26:36

SB3 написал: Alexpop, http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/04_OVR.pdf страница 20 каталога

SB3, те 4 штуки D2 и 4 штуки D3? где их покупать-то? в домовом щитке, при условии , что на трубостойке еще 4 штуки D1 поставить? http://www.etm.ru/cat/nn/9770443/ ПыСы. В общем возможны варианты). понятно, непонятно какие...давайте без бани доделаем Вашу схему..Баню строить не буду.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.04.2016 в 10:52:51

Alexpop, в щитке счетчика три таких) См. страницу 8 каталога. Согласно международному стандарту IEC 61 643"12, Приложение I.1.2, можно предположить, что " 50% от общего тока разряда молнии уходит в линию заземления. " Остальные 50% распределяются по каналам, входящим внутрь конструкции (внешние проводящие элементы, такие как трубопроводы, электропроводка, линии связи и передачи данных и пр.). Для обеспечения расчетной безопасности при выборе устройства защиты от перенапряжения для линий электропитания, считается, что эти оставшиеся 50% проходят исключительно по линиям электропитания. При TN"C"S & TT ток для каждой линии электропитания составляет12.5 кA.

Устройство защиты OVR 15 кА типа 1 (Класс B) обеспечивает защиту от прямых ударов молний в 95% случаев

По поводу "В" - каталог надо свежее,выше "С" предложил.

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

15.04.2016 в 11:03:08

SB3 написал: Alexpop, в щитке счетчика три таких) См. страницу 8 каталога. Согласно международному стандарту IEC 61 643"12, Приложение I.1.2, можно предположить, что " 50% от общего тока разряда молнии уходит в линию заземления. " Остальные 50% распределяются по каналам, входящим внутрь конструкции (внешние проводящие элементы, такие как трубопроводы, электропроводка, линии связи и передачи данных и пр.). Для обеспечения расчетной безопасности при выборе устройства защиты от перенапряжения для линий электропитания, считается, что эти оставшиеся 50% проходят исключительно по линиям электропитания. При TN"C"S & TT ток для каждой линии электропитания составляет12.5 кA.

Устройство защиты OVR 15 кА типа 1 (Класс B) обеспечивает защиту от прямых ударов молний в 95% случаев

SB3, ладно на трубостойку изменил, а в дом что из ОПН?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.04.2016 в 11:10:20

Alexpop, выше чуть дополнил. В доме уже "астро-опн", после 100мА S УЗО.

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

15.04.2016 в 11:48:33

SB3 написал: Alexpop, выше чуть дополнил. В доме уже "астро-опн", после 100мА S УЗО.

SB3, так? Хотя АСТРО предлагает ставить их после АВ и вообще нет УЗО 100 мА у них???

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.04.2016 в 12:03:00

Alexpop, по теории,если вы страшитесь прямого удара в щит счётчика - надо типа Огран. напряжения OVR Т1 25-255 7 2CTB815101R8700 ABB 5532.56руб))) Или Hager SP120 - ещё дороже.И всё 3 штуки. Не вижу в этом смысла. Alexpop, на какую "систему заземления" они нарисовали свою картинку?

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

15.04.2016 в 12:14:22

SB3 написал: Alexpop, по теории,если вы страшитесь прямого удара в щит счётчика - надо типа Огран. напряжения OVR Т1 25-255 7 2CTB815101R8700 ABB 5532.56руб))) Или Hager SP120 - ещё дороже.И всё 3 штуки. Не вижу в этом смысла. Alexpop, на какую "систему заземления" они нарисовали свою картинку?

SB3, не знаю я не спец - вот их схема ссылка то есть ОПН из щитка выкинуть ( вообще не ставить?) И Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С 3Р (вар1) в доме не катит по-вашему?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.04.2016 в 12:38:53

Alexpop,ТТ у астры только справа внизу. В доме ОПС-3 точно не катит. И мы с вами ТТ пытаемся обсуждать. В щите счётчика оставляйте то, что сначала рекомендовал - УЗИП 1Р тип С от АВВ 3 штуки. Иначе надо ставить SP120 к примеру и подобные.

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

15.04.2016 в 12:48:42

SB3 написал: Alexpop,ТТ у астры только справа внизу. В доме ОПС-3 точно не катит. И мы с вами ТТ пытаемся обсуждать. В щите счётчика оставляйте то, что сначала рекомендовал - УЗИП 1Р тип С от АВВ 3 штуки. Иначе надо ставить SP120 к примеру и подобные.

SB3, а если в щиток на трубостойке ставить Ограничитель перенапряжения ОПН-0,38?

Вот теперь вопрос защита от бешеных синусоид . При ТТ какие ставить и куда уточните все-таки. В доме для ТТ по-вашему - вар.2", а в трубостойке? 3 штуки или 4 КАКИЕ? http://shop220.ru/download/ABB/ABB_04_SYSTEM.pdf

или http://www.etm.ru/cat/nn/9801172/

http://www.etm.ru/cat/nn/9762462/ или http://www.etm.ru/cat/nn/8657200/

http://www.uzo.ru/catalog/ogranechitel-nonlinear-overvoltage/

Все остальное Вас устраивает? А то теперь еще придется месяц обсуждать , что надо для защиты от молнии в трубостойку, и в домовой щиток, и в щиток в бытовку. Допустим все устраивает ТТ, АВ 2Р всюду, УЗМ везде. Какие конкретно ставить УЗИПЫ - остался вопрос и куда подключать...

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.04.2016 в 13:14:56

Alexpop, вот как раз и хотел сказать, что на вашем ответвлении повесить бы те что первые- для СИП.Но они по нормам и на линии самой должны быть и на каждом абонентском ответвлении. А потом уже в доме после УЗО - хватит и "Астры" или АВВ (третья фотка сверху) ваши 1Р четыре штуки, но на 15кА от силы.
В целом же о чем речь, о том с чего и начали - бардак в стране), иначе было бы всё по "книжкам", почти не думая))).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу