Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

16.04.2016 в 07:25:26

SB3 написал: Alexpop, если бы лепили ОПН что вам советовали -они одни бы стоили мин. половину всего вашего оборудования и стояли бы без второй ступени))) По поводу защиты трехфазным УЗО на 30мА однофазных нагрузок - если у вас по двум фазам утечка 30мА, то при какой утечке на третьей фазе сработает это УЗО?)

SB3, при 1 мА и что? я не понимаю все равно а вот это глупость полнейшая, нынешнее расположение стойки практически идеальное тоже не понимаю...типа длинный кабель - дополнительная защита, от чего?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.04.2016 в 09:03:14

SB3 написал: если бы лепили ОПН что вам советовали -они одни бы стоили мин. половину всего вашего оборудования и стояли бы без второй ступени)))

Чего? Анонимус ты- хлебанулся! :swoon ОПН 0,38 цена около 300 рублей, ОПС-1 3р около трех тысячь. На все ОПН чуть более четырех тысяч.

Цена предлагаемого тобой ограничителя перенапряжения OVR T2 3N 40 275 P (класс II) 40кА 275В 3P+N SOU2CTB803953R1100 (ABB) 11 996.31 P Двенадцать тысяч, карл... Двенадцать!

SB3 написал: По поводу защиты трехфазным УЗО на 30мА однофазных нагрузок - если у вас по двум фазам утечка 30мА, то при какой утечке на третьей фазе сработает это УЗО?)

Штирлиц порол чушь. Чушь - визжала. ;) Если хотя бы по одной фазе утечка свыше половины номинальных 30 мА УЗО имеет полное право сработать. Реальные токи срабатывания УЗО номиналом на 30мА - 22-26 мА.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, аток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Что непонятного?

Alexpop написал: тоже не понимаю...типа длинный кабель - дополнительная защита, от чего?

Длинный бронированный кабель, с заземленной броней - способствует гашению фронта импульсного тока грозовых перенапряжений за счет емкости и обеспечивает индуктивную развязку между первой и второй ступенью УЗИП.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21018

16.04.2016 в 09:03:31

SB3 написал: По поводу защиты трехфазным УЗО на 30мА однофазных нагрузок - если у вас по двум фазам утечка 30мА, то при какой утечке на третьей фазе сработает это УЗО?)

Alexpop, Ну и чаво ? Трехфазное УЗО на 30мА (в доме) в приведенной вами схеме , благополучно живет и делает свою работу у мну на даче аж с 04 года . Никаких "лживых" срабатываний, только по реальным утечкам пару раз . На улице прикола ради в ЩУ стоит ещё УЗО на 30мА но только (S) , до дома кабель броня - 5х4,0 (денюх не хватало :o) 38 метров.

0

Да, ни фига.

Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

16.04.2016 в 09:41:53

dokar написал:

SB3 написал: По поводу защиты трехфазным УЗО на 30мА однофазных нагрузок - если у вас по двум фазам утечка 30мА, то при какой утечке на третьей фазе сработает это УЗО?)

Alexpop, Ну и чаво ? Трехфазное УЗО на 30мА (в доме) в приведенной вами схеме , благополучно живет и делает свою работу у мну на даче аж с 04 года . Никаких "лживых" срабатываний, только по реальным утечкам пару раз . На улице прикола ради в ЩУ стоит ещё УЗО на 30мА но только (S) , до дома кабель броня - 5х4,0 (денюх не хватало :o) 38 метров.

dokar, чую тут где-то истина - 1.3-х фазное групповое УЗО 30 мА 4Р (А)на группы потребителей фаз. Это 90 процентов защиты 2.1-фазное УЗО 30 мА 2Р на группы потребителей одной фазы- из 3 штуки надо - ну 92 процента защиты 3.Кабель обтрухался в земле -изоляция потрескалась - тут надо УЗО 100 мА на трубостойке..но там его не подключить у меня - там РЕН и 3 фазы 4.3-х фазное групповое УЗО 30 мА 4Р (S)на группы потребителей фаз в домовом щитке плюс 3 штуки 1-фазных УЗО 30 мА 2Р на группы потребителей одной фазы 5.ОПН 0,38 цена около 300 рублей на трубостойку, ОПС-1 3р около трех тысячь в домовый щит. На все ОПН чуть более четырех тысяч. 6.АВ 1Р 6-10 А тип В на свет - и УЗО на свет не надо скорее всего. На сварку АВ тип С, остальные тип В или как?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.04.2016 в 10:10:18

Alexpop написал: 1.3-х фазное групповое УЗО 30 мА 4Р (А)на группы потребителей фаз. Это 90 процентов защиты 2.1-фазное УЗО 30 мА 2Р на группы потребителей одной фазы- из 3 штуки надо - ну 92 процента защиты

Защита равнозначная. Но 3-х фазное потушит весь дом полностью и устранять неполадки нужно будет со свечкой... А при однофазных УЗО погаснет только треть групп.

Alexpop написал: АВ 1Р 6-10 А тип В на свет - и УЗО на свет не надо скорее всего. На сварку АВ тип С, остальные тип В или как?

В или С... В нужно применять когда ТКЗ питающей линии не гарантирует срабатывание электромагнитного (мгновенного) расцепителя автомата типа С. Тип В кратность 3-5, тип С 5-10 номинального тока выключателя. Т.е.: если ТКЗ линии ниже 250 ампер для срабатывания АВ С25А.

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

16.04.2016 в 10:33:15

ПPOPAБ написал:

Alexpop написал: 1.3-х фазное групповое УЗО 30 мА 4Р (А)на группы потребителей фаз. Это 90 процентов защиты 2.1-фазное УЗО 30 мА 2Р на группы потребителей одной фазы- из 3 штуки надо - ну 92 процента защиты

Защита равнозначная. Но 3-х фазное потушит весь дом полностью и устранять неполадки нужно будет со свечкой... А при однофазных УЗО погаснет только треть групп.

Alexpop написал: АВ 1Р 6-10 А тип В на свет - и УЗО на свет не надо скорее всего. На сварку АВ тип С, остальные тип В или как?

В или С... В нужно применять когда ТКЗ питающей линии не гарантирует срабатывание электромагнитного (мгновенного) расцепителя автомата типа С. Тип В кратность 3-5, тип С 5-10 номинального тока выключателя. Т.е.: если ТКЗ линии ниже 250 ампер для срабатывания АВ С25А.

ПPOPAБ, УЗО ABB FH202 AC-40/0,03 2-х полюсное 40A 30mA 2 модуля -1425 руб - 3 шт - 4300 р ссылка УЗО ABB FH204 AC-40/0,03 4-х полюсное 40A 30mA 4 модуля - 2 521,30 ссылка разница 2 000 р - ну не существенно, правда они серии АС , а надо А - так? ссылка и 2Р - ссылка В или С... В нужно применять когда ТКЗ питающей линии не гарантирует срабатывание электромагнитного (мгновенного) расцепителя автомата типа С. Тип В кратность 3-5, тип С 5-10 номинального тока выключателя. Т.е.: если ТКЗ линии ниже 250 ампер для срабатывания АВ С25А. это я не пойму - я понял с- силовая в - бытовая

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21018

16.04.2016 в 10:53:17

ПPOPAБ написал: Но 3-х фазное потушит весь дом полностью и устранять неполадки нужно будет со свечкой..

Какие свечки ? Над щитом, к примеру, эти - http://www.techlaboratory.ru/category/svetilniki_avaryinogo_osveshenia

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.04.2016 в 10:55:47

Alexpop написал: правда они серии АС , а надо А - так? ссылка и 2Р - ссылка

Не требований применять обязательно тип А. Это УЗО срабатывает на утечки пульсирующего постоянного тока.

Alexpop написал: это я не пойму - я понял с- силовая в - бытовая

:D В (бэ) - тип автоматического выключателя с электромагнитным расцепителем срабатывающим при 3-5 кратном токе номинальному. С (цэ) - кратность 5-10 номиналов. Есть еще D и ... другие вам ненужные. С- дешевле. А тепловые расцепители у них одинаковые.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21018

16.04.2016 в 11:02:01

Alexpop написал: а надо А - так?

Вот тута спор очередной .http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t248573-pogovorim-ob-uzo-tipov-a-i-ac/?page=3 :killyourselfbywall:

0

Да, ни фига.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.04.2016 в 12:25:42

ПPOPAБ, то есть тоже не знаете, какая утечке должна быть по третьей фазе 3Ф УЗО для срабатывания, если по на двух других утечка 30мА) По УЗИПам начинали с ПУМа-БУма))), кончили какими-то ОПС, которые несколько лет назад руб 100 стоили). Ладно, "порите" тут "tncs" дальше).

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.04.2016 в 14:23:34

SB3 написал: ПPOPAБ, то есть тоже не знаете, какая утечке должна быть по третьей фазе 3Ф УЗО для срабатывания, если по на двух других утечка 30мА)

:net: Никакая! При утечке равной номиналу хотя бы по одной фазе - обязано отключится.

SB3 написал: По УЗИПам начинали с ПУМа-БУма))), кончили какими-то ОПС, которые несколько лет назад руб 100 стоили).

:killyourselfbywall: Нужно применять исключительно максимально дорогостоящее оборудование??? Вас не учили критерию стоимость/эффективность? Если результат одинаковый зачем платить больше?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу