Alexpop,
Да В лучше С почти всегда. В вашем случае однозначно.
Разница между ними проста. Например в вашей линии максимально достижимый ток короткого замыкания равен 140А.
Это очень мало и вряд ли реальность в вашем случае так плоха (300-500А это хорошо).Но смотрим
Для Автомата В16А достаточно тока 80А для гарантированного отключения в течении 0,1 сек.
Соответственно он отключится быстро и при 140А.
Для автомата С16А нужно уже 160А для гарантированного отключения...... А вот при 140А он имеет право немного подумать. Конечно тоже выключится например за 0,5 сек.
Для автомата С25А нужно уже 10х25А=250А .... при 140А время отключения составит от 0,1 до нескольких секунд(практически).
В общем чем быстрее тем целее и проводка и люди. Нормы содержат требования по времени отключения при повреждении для каждого типа защитного заземления. Они все требуют до 0,4 сек и менее.
По узо практически для АВВ всегда применяю 40А - универсально. есть в наличии.
Пишут тут много чего, вы смотрите как обосновывают. Требования про 1,5 раза нет в НТД это выдумки.
Alexpop написал:
наличие таких условностей - несколько напрягает в поиске истины
Для вас уже обозначили норму узо не менее или равно автомату, Все. Вводные у вас 25А. Значит от 25А и более все УЗО и никаких заморочек с подсчетом числа и типа автоматов после узо. Это стандартный массовый подход профессионалов. Просто, и не заморачивайтесь. Вы не атомный реактор собираете.
Alexpop написал:
так французы советуют АВ 20А
Можно и 20А при знании как будете вести проводку по срубу и уверенности что купите самый дорогой кабель от Кольчугино. Говорят он 1 в 1 соответствует ГОСТу по сечению жил. Я не мерил только его, остальные все находятся в минус 5-7% до минус 30%.