lelik76
lelik76
Новичок

Регистрация: 25.02.2015

Жуковский

Сообщений: 32

02.04.2016 в 15:00:26

Inch1964 написал: ... в квартирных станциях через пластинчатые теплообменники температурный график понижается для внутреннего контура отопления, а также приготавливается вода для ГВС. Разве не так?

Inch1964, Всё так. От застройщика в квартире стоял ИТП. Упрощённо представляет собой теплообменник с хитрым трёхходовым клапаном переключающимся при разборе горячей воды, полностью механическая схема. Практика эксплуатации показала два момента:

  • хитрый клапан ломается через год-два-три, от нашей жёсткой воды забивается шток, который реагирует на перепад давления и собственно двигает клапан. Деталь очень дорогая и редкая.
  • Многие жильцы наевшись гемора с клапаном, подключили теплообменник напрямую к контуру отопления. В таком режиме (постоянная циркуляция теплоносителя при отсутствии циркуляции ХВС) теплообменник рассыпается в труху меньше чем за год.

Я поэтому ставлю себе бойлер косвенного нагрева, плюс параллельно идёт попытка переколхозить ИТП - заменить хитрую немецкую деталь связкой из реле перепада давления и магнитного клапана. Получится тот же функционал, требующий небольшого электропитания для работы, зато из простых кондовых деталей. Но это уже немного не по теме...

0
lelik76
lelik76
Новичок

Регистрация: 25.02.2015

Жуковский

Сообщений: 32

02.04.2016 в 15:53:35

Огромное спасибо всем за ответы. В копилку, ещё очень помогла вот эта тема - http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t229428-rasshirenie-vody-v-hvs-na-praktike/

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.