Inch1964 написал: ... в квартирных станциях через пластинчатые теплообменники температурный график понижается для внутреннего контура отопления, а также приготавливается вода для ГВС. Разве не так?
Inch1964, Всё так. От застройщика в квартире стоял ИТП. Упрощённо представляет собой теплообменник с хитрым трёхходовым клапаном переключающимся при разборе горячей воды, полностью механическая схема. Практика эксплуатации показала два момента:
- хитрый клапан ломается через год-два-три, от нашей жёсткой воды забивается шток, который реагирует на перепад давления и собственно двигает клапан. Деталь очень дорогая и редкая.
- Многие жильцы наевшись гемора с клапаном, подключили теплообменник напрямую к контуру отопления. В таком режиме (постоянная циркуляция теплоносителя при отсутствии циркуляции ХВС) теплообменник рассыпается в труху меньше чем за год.
Я поэтому ставлю себе бойлер косвенного нагрева, плюс параллельно идёт попытка переколхозить ИТП - заменить хитрую немецкую деталь связкой из реле перепада давления и магнитного клапана. Получится тот же функционал, требующий небольшого электропитания для работы, зато из простых кондовых деталей. Но это уже немного не по теме...