Сначала, как там все устроено.
Бетонная опора. На ней обычная поселковая линия. Там же параллельно протянут кабель в гофре персонально для строящегося дома. Кабель входит в щиток на высоте ок. 2 м на этой опоре. Из него выходит второй кабель типа ПВС, идет на другую опору и далее к хибарке возле этого строящегося дома.
От щитка идет заземление проводом ок. 16 кв (алюминий) к уголку у основании опоры (не знаю важно ли, но этот уголок является частью укрепления опоры в виде треугольника из уголков - опора стоит в одном из углов, эта конструкция с самого начала установки опоры, до появления щитка).
Сейчас стройка не ведется, т.е. потребления на стройке нет.
Что я видел.
От основания опоры у которой лужа идет пар (не смотря на сильный ветер). Метров с 20 слышно характерное булькание, а вблизи и фонтанчик см 15 есть. Все это наблюдается в течение минут 30, а потом сходит на убыль и остается только пена. Никаких повреждений на щитке не видно.
В чем причина этого явления и почему оно само пропало?
П.Н. Спрашиваю не только ради праздного любопытства - опора у забора нашего участка: все же ничего хорошего в таком кипятильнике нет...
(никуда не звонили пока - скорее всего все равно не приедут проверять что да как)
Что-то как-то не так подключили) и ( или ) это единственный повторный заземлитель на всей линии).
Автор, убедительная просьба, будете если там с представителями "сетей" - фотки возьмите) или попросите этих представителей нарисовать,что у вас там было. Большое спасибо вам потом тут скажут).
ПPOPAБ
Сомневаюсь, что там что то серьезное подключено - так как хибара собрана из мусора от старого дома.
Там хозяева появляются раз в полгода. И все, вплоть до молотков вывезено по окончании стройки еще года 2 назад.
SB3
Попробую конечно фотки. Но не факт, что мне что то показывать будут - это не мое же.
Самое главное не понятно почему все само прекратилось - в хибаре точно никто не появлялся. Возможно действительно что то не так на всей линии. Тем более еще ветер был сильный.
ПPOPAБ написал:
К ней метров на 5 подходить нельзя. Опасно напряжение шага.
не на 5 а на 8!
Позвонить нужно обязательно и чем быстрее тем лучше. Если посмотрите на опору, то возможно увидите, что один из проводов сорвался с изолятора и лежит на крюке (на который накручен изолятор)
В любом случае ОВБ (аварийку) надо вызывать. явление весьма опасное. Если не знаете телефона диспетчера вашего РЭС , не стесняйтесь сделать звонок через 112! И не ходите ни чего фотографировать до приезда бригады и предупредите соседей что бы не ходили любопытничать!
4.15.74. Не разрешается приближаться на расстояние менее 8 м к лежащему на земле проводу ВЛ напряжением выше 1000 В, к находящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ напряжением 6 - 35 кВ при наличии признаков протекания тока замыкания на землю (повреждение изоляторов, прикосновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт и др.). В этих случаях вблизи провода или опоры следует организовать охрану для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных, установить по мере возможности предупреждающие знаки или плакаты, сообщить о происшедшем владельцу ВЛ.
ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)
В 0,4 сильно меньше радиус шагового. Что бы точно сказать сколько - нужно знать удельное сопротивление грунта.
Меня шаговое "кусало" - прикольно. Если бы человек был не знающий - вряд ли бы выжил.
вот именно, лучше. тем более раз лужа кипит, ток КЗ на землю не маленький, а земля влажная. И рассчитать радиус растекания весьма проблематично. Лучше пусть подальше держатся.
ну и... по описанию не 100% ясно что линия не 10КВ.
Линия обычная с четырьмя проводами, от которой идет разводка к домам. Но к щитку проложен отдельный кабель в гофре.
Кстати, заземление сделано просто на корпус щитка, который прикреплен к бетонной опоре.
На опоре повреждения кабеля не видно.
Если где и есть замыкание, то наверное внутри щитка... Где еще может быть не понятно.
А главное - почему все само закончилось... Значит замыкание не постоянное. Но как это...
Ходил метрах в 2 от опоры. Правда был на асфальте и в галошах...
(Я сейчас не на даче. Соседи должны были позвонить. А так не знаю что там сейчас.)
Не очень верится - чтобы закипятить лужу 16 квадратами алюминия длиной в пару сантиметров (ну сколько там глубина этой лужи) нужен ток, близкий к кз.
Который еще до закипания лужи вызвал бы срабатывание защиты линии, а если нет, то нехило бы просадил напряжение на этой фазе, причем бы в домах, сидящих на других фазах, погорела бы нафиг техника.
AlexeyL написал:
А пробой с высоковольтной линии на низковольтную, с 10 киловольт, такое явление может дать?
Сети 10 кВ делаются с изолированной нейтралью (ну точнее, нейтраль часто подключается к земле через дугогасящий реактор, но не суть) и по ПУЭ они могут работать, если не ошибаюсь, до одного часа с замыканием на землю.
При этом токи замыкания не такие уж и большие - пара десятков ампер. Больше не может быть так как при токе замыкания на землю больше 20 ампер в десятке ставят дугогасящий реактор.
Правда как уже написали, все равно всем на этой линии было бы невесело.
sava_174 написал:
думаю что 10кВ дало бы не только булькающую лужу, но еще и кучу пиротехнических эффектов, кучу погоревшей техники с пожарами и пиротехникой.
В линиях 10 киловольт изолированная нейтраль. Поэтому одиночное замыкание фазы на землю на стороне потребителя может и должно обходится без столь катастрофических эффектов: ток пробоя ограничен не сопротивлением земли, а сопротивлением утечек (емкостных и воздушных) на линии. Если пробой с высоковольтной фазы пришёл на глухозаземлённую нейтраль низковольтной линии и растекается по заземлениям, то вроде бы можно ожидать чего-то типа описанного в теме.
Что специалисты скажут?
Alexcris написал:
На опоре повреждения кабеля не видно.
не обязательно кабель может быть повреждён. Провод слетел с изолятора, или его вязка ослабла, при этом обрыва провода нет и неопытным взглядом неисправность можно не увидеть.
Alexey_Spb написал:
Не очень верится - чтобы закипятить лужу 16 квадратами алюминия длиной в пару сантиметров (ну сколько там глубина этой лужи) нужен ток, близкий к кз.
очень даже можно, но не 2см. Греет заземлитель у опоры (как в электродных колтах)
Alexey_Spb написал:
Который еще до закипания лужи вызвал бы срабатывание защиты линии, а если нет, то нехило бы просадил напряжение на этой фазе, причем бы в домах, сидящих на других фазах, погорела бы нафиг техника.
Ещё одно заблуждение. В зависимости от мощности ТП ток на фазе даже 80-100А может быть вполне нормой и не вызывать срабатывание защит.
Так же как и при хорошем нуле, даже ток КЗ на одной фазе не приводит к сильному перекосу на других фазах. А при достаточном удалении точки КЗ потребители в начале линии даже на этой фазе ни какой просадки могут не увидеть.
sava_174 написал:
думаю что 10кВ дало бы не только булькающую лужу, но еще и кучу пиротехнических эффектов, кучу погоревшей техники с пожарами и пиротехникой.
правильно думаете. У нас до пожаров не дошло, но техники погорело масса! Кстати у кого на вводе УЗО стояло- спасло.
Alexey_Spb написал:
по ПУЭ они могут работать, если не ошибаюсь, до одного часа с замыканием на землю
могут работать пока не отключат. но без надобности ВЛ с "землёй" не держат. Пагубно влияет на изоляцию и ТН на питающей подстанции.
В общем еще один сосед увидел это на днях. Прифигел (от того, что тут же на глубине ок. 1,5-2 м газовая магистраль). Вызвал рембригаду.
Приехали за 5 мин. Матерились на всю деревню.
Но когда сосед попросил отключить вообще нафиг этот долгострой пока что то плохое не произошло, они ответили что не положено...
На выходных посмотрим что там в итоге. Фото/видео постараюсь не забыть сделать.
А из лужи выходит см на 5 уголок ок. 4х4 и к нему прикручен уже на болт провод (по-моему, даже с клеммой).
Не знаю. С соседом не удалось пообщаться.
Да и лужа теперь высохла... (как проверить, есть там что и ли нет?)
Видео снял (со стороны дороги). Но с телефона - потому темное при съемке верхней части (лучше фото сначала посмотрите, что бы понять стоит тратить трафик и грузить видео...). Загрузил на Яндекс-диск - еще и квадратики при воспроизведении (но возможно это только у меня - комп дохлый).
И пару фото (со стороны участка) - и
И еще один прикол теперь...
Мерцает свет. Именно слегка мерцает (не как, когда варят сварке трансформатором на линии и он сильно тускнеет, а слегка, но заметно).
Причем не только в доме, но и лампы ДРЛ уличного освещения тоже мерцают.
Напомню, провода по опорам (т.е. электричество в дом и уличное освещение)- это с одного трансформатора, а линия к долгострою с другого.
Что бы это могло быть?
Какая то странная конструкция у основания опоры. Я понимаю что там возникает одностороннее тяжение, но обычно для этого анкерные опоры делают с откосом в сторону отпайки. Видимо хозяин участка наотрез отказался место под откос выделять... Ну да ладно, не в этом суть.
С учётом того какая конструкция там получилась, то это идеальный электродный котёл вышел! По любому причину данного явления надо искать. Сама она вряд ли рассосётся, а опасность вполне реальная! не понимаю я тех ребят, что
Alexcris написал:
Приехали за 5 мин. Матерились на всю деревню.
но при этом ничего не сделали и уехали...
Alexcris написал:
чинили полдня - и все так же мерцает свет....
Найти почему и от чего так происходит бывает и правда очень не просто! особенно на разветвлённой линии и удалении от ТП. Но надо жаловаться и звонить. Иначе опять приедут, поматерятся, на пол дня свет вырубят, сделают вид что работали и уедут.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.