Не понял природы явления. Прошу помощи зала.

Сначала, как там все устроено. Бетонная опора. На ней обычная поселковая линия. Там же параллельно протянут кабель в гофре персонально для строящегося дома. Кабель входит в щиток на высоте ок. 2 м на этой опоре. Из него выходит второй кабель типа ПВС, идет на другую опору и далее к хибарке возле этого строящегося дома. От щитка идет заземление проводом ок. 16 кв (алюминий) к уголку у основании опоры (не знаю важно ли, но этот уголок является частью укрепления опоры в виде треугольника из уголков - опора стоит в одном из углов, эта конструкция с самого начала установки опоры, до появления щитка). Сейчас стройка не ведется, т.е. потребления на стройке нет.

Что я видел. От основания опоры у которой лужа идет пар (не смотря на сильный ветер). Метров с 20 слышно характерное булькание, а вблизи и фонтанчик см 15 есть. Все это наблюдается в течение минут 30, а потом сходит на убыль и остается только пена. Никаких повреждений на щитке не видно.

В чем причина этого явления и почему оно само пропало?

П.Н. Спрашиваю не только ради праздного любопытства - опора у забора нашего участка: все же ничего хорошего в таком кипятильнике нет... (никуда не звонили пока - скорее всего все равно не приедут проверять что да как)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2016 в 13:21:36

Alexcris написал: В чем причина этого явления и почему оно само пропало?

Напряжение на заземляющем устройстве. Возможно ошибочное подключение мощного потребителя, типа котла отопления. Нагрелся - отключился...

Alexcris написал: Спрашиваю не только ради праздного любопытства -

К ней метров на 5 подходить нельзя. Опасно напряжение шага.

Alexcris написал: никуда не звонили пока - скорее всего все равно не приедут проверять что да как

Позвоните и увидите. Все равно сами ничего с этим не сделаете.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.04.2016 в 13:58:14

Что-то как-то не так подключили) и ( или ) это единственный повторный заземлитель на всей линии). Автор, убедительная просьба, будете если там с представителями "сетей" - фотки возьмите) или попросите этих представителей нарисовать,что у вас там было. Большое спасибо вам потом тут скажут).

0
Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

04.04.2016 в 17:39:55

ПPOPAБ Сомневаюсь, что там что то серьезное подключено - так как хибара собрана из мусора от старого дома. Там хозяева появляются раз в полгода. И все, вплоть до молотков вывезено по окончании стройки еще года 2 назад.

SB3 Попробую конечно фотки. Но не факт, что мне что то показывать будут - это не мое же. Самое главное не понятно почему все само прекратилось - в хибаре точно никто не появлялся. Возможно действительно что то не так на всей линии. Тем более еще ветер был сильный.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

04.04.2016 в 17:52:46

ПPOPAБ написал: К ней метров на 5 подходить нельзя. Опасно напряжение шага.

не на 5 а на 8! Позвонить нужно обязательно и чем быстрее тем лучше. Если посмотрите на опору, то возможно увидите, что один из проводов сорвался с изолятора и лежит на крюке (на который накручен изолятор) В любом случае ОВБ (аварийку) надо вызывать. явление весьма опасное. Если не знаете телефона диспетчера вашего РЭС , не стесняйтесь сделать звонок через 112! И не ходите ни чего фотографировать до приезда бригады и предупредите соседей что бы не ходили любопытничать!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2016 в 21:02:23

Мегавольт. написал: не на 5 а на 8!

Лучше конечно перебдеть... Но:

4.15.74. Не разрешается приближаться на расстояние менее 8 м к лежащему на земле проводу ВЛ напряжением выше 1000 В, к находящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ напряжением 6 - 35 кВ при наличии признаков протекания тока замыкания на землю (повреждение изоляторов, прикосновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт и др.). В этих случаях вблизи провода или опоры следует организовать охрану для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных, установить по мере возможности предупреждающие знаки или плакаты, сообщить о происшедшем владельцу ВЛ.

ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)

В 0,4 сильно меньше радиус шагового. Что бы точно сказать сколько - нужно знать удельное сопротивление грунта. Меня шаговое "кусало" - прикольно. Если бы человек был не знающий - вряд ли бы выжил. :swoon

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

04.04.2016 в 21:09:10

ПPOPAБ написал: В 0,4 сильно меньше радиус шагового. Что бы точно сказать сколько - нужно знать удельное сопротивление грунта.

ПPOPAБ написал: Лучше конечно перебдеть..

вот именно, лучше. тем более раз лужа кипит, ток КЗ на землю не маленький, а земля влажная. И рассчитать радиус растекания весьма проблематично. Лучше пусть подальше держатся.

ну и... по описанию не 100% ясно что линия не 10КВ.

0
Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

05.04.2016 в 11:55:08

Линия обычная с четырьмя проводами, от которой идет разводка к домам. Но к щитку проложен отдельный кабель в гофре. Кстати, заземление сделано просто на корпус щитка, который прикреплен к бетонной опоре.

На опоре повреждения кабеля не видно. Если где и есть замыкание, то наверное внутри щитка... Где еще может быть не понятно.

А главное - почему все само закончилось... Значит замыкание не постоянное. Но как это...

Ходил метрах в 2 от опоры. Правда был на асфальте и в галошах... :)

(Я сейчас не на даче. Соседи должны были позвонить. А так не знаю что там сейчас.)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.04.2016 в 12:27:22

Alexcris, ну если деятелей вызвали - позвоните хотя бы им потом или вменяемого соседа попросите, чтобы он вник в курс дела и смог вам рассказать).

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.04.2016 в 14:13:35

Фото сделайте, а лучше видео.

Не очень верится - чтобы закипятить лужу 16 квадратами алюминия длиной в пару сантиметров (ну сколько там глубина этой лужи) нужен ток, близкий к кз.

Который еще до закипания лужи вызвал бы срабатывание защиты линии, а если нет, то нехило бы просадил напряжение на этой фазе, причем бы в домах, сидящих на других фазах, погорела бы нафиг техника.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.04.2016 в 14:18:36

Но если это правда, к луже не ходите близко. Как уже тут писали.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.