06.04.2016 в 21:10:42
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи при выборе водонагревателя, тема не новая, но не все мне понятно из прочитанного. Условия выбора: до 50 литров, крепление настенное, подводка нижняя,включаться будет на 2 недели - на время планового отключения воды, мощность до 2кВт, бюджет до 12000. Расскажите про встроенное УЗО - оно работает или это фикция? Обязательно ли отдельная линия или можно в розетку для стиралки (отдельная линия)? И если есть встроенное УЗО, на щитке еще узо нужно? А можно от щитка просто провод протянуть, а уже УЗО в квартире поставить (нет места в щитке)?
07.04.2016 в 10:17:27
drovosek25 написал: Расскажите про встроенное УЗО - оно работает или это фикция?
Работает, естественно, на нём есть кнопка тест. Но оно обычно на 30 мА. Параноики ставят себе внешнее 10.
drovosek25 написал: Обязательно ли отдельная линия или можно в розетку для стиралки (отдельная линия)?
Если использовать по очереди, то не нужна отдельная линия. На самом деле даже если вместе, а автомат на 16 А, то вряд ли когда-либо выбьет (СМ очень недолго работает на максимальной мощности).
drovosek25 написал: И если есть встроенное УЗО, на щитке еще узо нужно?
Если хотите 10 мА или не доверяете водонагревательному, то нужно. Кстати, на ванную УЗО нужно в любом случае. Если сейчас СМ без него, поставьте.
drovosek25 написал: А можно от щитка просто провод протянуть, а уже УЗО в квартире поставить (нет места в щитке)?
Дополнительный 2-модульный щиток в квартире? Можно, конечно. Электрошаман как-то раз прям в ванной
07.04.2016 в 10:44:45
Артём Зорин, благодарю!
07.04.2016 в 14:24:45
Артём Зорин написал: Если хотите 10 мА или не доверяете водонагревательному, то нужно.
На Ariston обычно 10 мА.
12.04.2016 в 07:53:55
drovosek25,
Если немного подвинутся по бюджету можно взять этот
08.05.2016 в 12:55:22
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на водонагревательном баке стал подтекать обратный клапан. С чем это может быть связано, с самим клапаном или может с баком что не так?
08.05.2016 в 17:07:31
kurarara написал: Подскажите пожалуйста, на водонагревательном баке стал подтекать обратный клапан. С чем это может быть связано, с самим клапаном или может с баком что не так?
С физикой, вода при нагреве расширяется. Может, на вводе ХВ в квартиру поставили обратный клапан, встроенный в счётчик? А может, сам предохранительный клапан барахлит, грязь попала, если рычажок или гайки есть - попробуйте промойте... Вообще, от соска клапана должен быть шланг в бачок унитаза или другой какой сифон и в канализацию. Гляньте инструкцию... ;)
08.05.2016 в 19:25:43
Забыл я сразу отписать по окончанию моих мук выбора. Вот исправляюсь. Сначала мой взор обратился на компанию Timberk, был сделан заказ в офф интернет магазине. Но приехав получать, при вскрытии упаковки (нормальная коробка без повреждений) была обнаружена приличная вмятина на корпусе и вдребезги разбитый УЗО. Доверия сразу пропало))). Но деньги в кармане жгли ногу, и заехав в кафе в выбор был сделан в пользу Elektrolux EWH 50. По деньгам около 13000, еще устроили размеры 843434 круглый. Повесил сам, попробовал включил - работает. Ходовые испытания начнутся когда воду отключат))). Всем спасибо кто советовал и направлял.
31.08.2016 в 18:00:54
Вмятину на корпусе могли грузчики сделать, причем же здесь компания, Timberk неплохие водонагреватели выпускает. Мы их тоже рассматривали перед покупкой. Но в итоге купили Haier на 80 литров со сверхпрочным эмалированным баком и двумя тэнами, за счет которых вода нагревается очень быстро. Ну а умная система Smart-Shower самостоятельно выставляет нужную нам температуру нагрева воды, таким образом еще и экономия получается.