KaaPex, вы что-то сильно наворотили, я даже не очень понял. :)
Давайте по порядку и прямо на пальцах.
УЗО от сверхтока само по себе не защищено. От КЗ его защищает нижестоящий автомат той линии, где происходит КЗ, да и вводной тоже.
Соответственно, остается защитить УЗО от перегрузки, и для этого нужно чтобы:
1) либо номинал вышестоящего АВ должен быть меньше или равен номиналу УЗО (чтобы АВ отключился раньше, чем сгорит УЗО);
2) либо то же самое должно выполняться для суммы номиналов нижестоящих АВ (т.е. суммарный ток в линиях под УЗО не должен превысить номинала УЗО).
Выполнять оба этих условия одновременно нет необходимости.
В принципе, удобнее, чтобы номинал УЗО превосходил номинал вышестоящего АВ, тогда сумма номиналов под УЗО не имеет никакого значения и мы спокойно ставим под него хоть десяток 16-амперников - перегрузки гарантированно не будет.
У вас же в схеме под УЗО 40А (например, линии кухни) стоит автоматов на 16+16+10+10=52А, а над ним стоит АВ 50А. Т.е. ни одно из условий не выпоняется и УЗО от перегрузки не защищено.
Если поставить УЗО 63А, то выполняться будут сразу оба условия, и всё будет хорошо. :)