5050123 написал: Парни, посмотрите пожалуйста, не погорячился? Номиналы УЗО и пороги отсечки.

В ванне номинал УЗО не соответствует защите. В детской тоже, но незначительно. Если на вводе стоит автомат на 40А, то можно использовать УЗО 40А и размещать за ним сколько угодно автоматов, в этом случае УЗО защищено автоматом на вводе. Если номинал УЗО менее вводного, то по "теплу" должно быть обеспечено не превышение суммы номиналов автоматов номиналу УЗО. Т.е. в кухне 63А не обязательно, можно УЗО на 40А поставить.

И вы используете УЗО от застройщика надо посмотреть насколько оно соответствует своими характеристиками по КЗ с вашими автоматами. Может быть совсем неправильно и УЗО не защищено.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.04.2016 в 12:56:56

AMX, моя позиция в том, что при ТТ, TNCS, TNS в домике ли, в квартире - должно быть общее селективное УЗО и все линии ( розетки,свет) под 30мА и 10мА УЗО, ну может с сигнализациями вопрос открыт. И это ничему не противоречит.

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

15.04.2016 в 13:29:59

AMX написал: В ванне номинал УЗО не соответствует защите. В детской тоже, но незначительно.

Что выбрали бы вы?

AMX написал: Т.е. в кухне 63А не обязательно, можно УЗО на 40А поставить.

вы имеете ввиду оба кухонных УЗО заменить с 63 на 40?

AMX написал: И вы используете УЗО от застройщика

Наверное просто по схеме вы так подумали. От застройщика УЗО стоит сейчас только одно и только в ванной. Оно конечно будет меняться. То есть можно представить, что УЗО сейчас нет вообще. А все "зелёные" УЗО это всё вводимые в схему. Строчки в которых написано "от застройщика" это относится только к этим линиям. Ниже фотка щита, который стоит сейчас и его-то и будем менять.

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

15.04.2016 в 13:40:18

Такое УЗО на ввод подходит? http://eshop.avselectro.ru/goods/212310/

Или 300 это много? Или вообще не нужно такое УЗО? Просто я от SE ничего не нахожу больше с этими параметрами.

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

15.04.2016 в 14:44:22

5050123, Смотрите, допустим вы на ввод поставили автомат 40A. Дальше берете УЗО с номиналом 40A, тогда в этом случае вы можете разместить после УЗО любое количество автоматов любого номинала. Потому что УЗО защищено тепловым расцепителем вводного автомата.

Если берете УЗО с номиналом 25А, то оно уже не защищено тепловым расцепителем вводного автомата. В этом случае сумма номиналов автоматов за УЗО не должна превышать его номинала. Пример в вашем случае: сумма номиналов автоматов 10+16+25=51А, а номинал УЗО 25А. Нет защиты.

И, если вы хотите использовать УЗО с номиналом утечки 10мА, то нужно смотреть значение рабочей утечки прибора. По стандарту утечка водонагревательных приборов сейчас не более 7мА, т.е. если вы поставите УЗО с 10мА и 2 прибора с водогреем, то можете получить утечку 14мА и УЗО будет постоянно срабатывать. Обычно утечка меньше, но я бы не стал под такое УЗО ставить более одного стационарного потребителя.

Противопожарное УЗО обычно ставят у вводного автомата и оно защищает вводной кабель, естественно и всё дальше, но про вводной кабель тоже не забывайте. Если у вас в щитке на площадке ничего нет и вводной в квартире, а вы всё защитили уже УЗО, то смысла в противопожарном УЗО нет.

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

15.04.2016 в 15:09:44

AMX написал: 5050123, Смотрите, допустим вы на ввод поставили автомат 40A. Дальше берете УЗО с номиналом 40A, тогда в этом случае вы можете разместить после УЗО любое количество автоматов любого номинала. Потому что УЗО защищено тепловым расцепителем вводного автомата.

Если берете УЗО с номиналом 25А, то оно уже не защищено тепловым расцепителем вводного автомата. В этом случае сумма номиналов автоматов за УЗО не должна превышать его номинала. Пример в вашем случае: сумма номиналов автоматов 10+16+25=51А, а номинал УЗО 25А. Нет защиты.

И, если вы хотите использовать УЗО с номиналом утечки 10мА, то нужно смотреть значение рабочей утечки прибора. По стандарту утечка водонагревательных приборов сейчас не более 7мА, т.е. если вы поставите УЗО с 10мА и 2 прибора с водогреем, то можете получить утечку 14мА и УЗО будет постоянно срабатывать. Обычно утечка меньше, но я бы не стал под такое УЗО ставить более одного стационарного потребителя.

Противопожарное УЗО обычно ставят у вводного автомата и оно защищает вводной кабель, естественно и всё дальше, но про вводной кабель тоже не забывайте. Если у вас в щитке на площадке ничего нет и вводной в квартире, а вы всё защитили уже УЗО, то смысла в противопожарном УЗО нет.

AMX, Тогда получается, что в детскую УЗО ставим на 40А а в ванную меняем на 2 по 25?

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

15.04.2016 в 15:40:00

5050123, Поставьте одно УЗО на 63А или 50А на детскую и зал вместе. А на ванную минимум 40А 30мА

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

15.04.2016 в 15:42:21

5050123 написал: AMX, Тогда получается, что в детскую УЗО ставим на 40А а в ванную меняем на 2 по 25?

В ванной получится автоматов под одним из УЗО на 1А больше номинала УЗО, т.е. не правильно.

Вообще по номиналам еще желательно смотреть на выбранного вами производителя. Не все номиналы могут быть доступны с 10мА. А между ценой номиналов УЗО может быть не пропорциональная разница и нет смысла поджиматься на 25А, если 40А стоит всего чуть дороже, в вот между 40 и 63А разница может быть существенная. Или как-то наоборот.

PS: Вы упираетесь в 10мА почему? Розетки ребенка защитить - ОК. Стиральную машинку - ОК. А остальное зачем на 10мА? Бойлер то зачем и свет? Им 30мА нормально. Бойлер в мокрой зоне что-ли?

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

15.04.2016 в 15:57:26

AMX написал: PS: Вы упираетесь в 10мА почему? Розетки ребенка защитить - ОК. Стиральную машинку - ОК. А остальное зачем на 10мА? Бойлер то зачем и свет? Им 30мА нормально. Бойлер в мокрой зоне что-ли?

+1

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

15.04.2016 в 16:20:30

AMX написал: Бойлер в мокрой зоне что-ли?

Бойлер висит в сантехшкафу. Но это пока именно бойлер от Аристон, и у него своё УЗО на вилке (не знаю, можно ли ему доверять). Возможно в следующем году вместо него будет стоять проточник на 6-8 кВт, вот и думаю, что УЗО надо ставить с рачсётом уже на него. А то что я в 10 мА упираюсь, так это я просто думал, что в ванной не допустимо 30 мА в принципе. Но если можно, то конечно. Бойлер на фото.

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

15.04.2016 в 16:43:25

5050123, не надо вашему бойлеру 10мА. С встроенным УЗО можно не защищать дополнительно, как советовал ПРОРАБ, если противопожарное поставите на вводе, оно его кабель защитит. Только помните при замене на другой и всё.

Применяя 10мА вместо 30мА вы сверхзащищаете себя, а не бойлер. Стиральная машинка по сути в мокрой зоне, контакт с которой теоретически может происходить в ситуциях когда тело человека имеет пониженное сопротивление, еще как-то обьяснимо. Хотя для 99% людей 30мА не будет представлять угрозы. Ну ладно тут такое место, где можно сверхзащитится от удара током. Ребенок тоже понятно. В остальном 10мА вам не нужно. Бойлер за преградой, вы же с ним не контактируете при использовании ванной.

На свет, если не светодиодная лента с драйвером, можете поставить автомат 6А и решить вопрос с остатками проводки от застройщика и номиналом УЗО. Для света ванны и розетки для бритвы/зубной щетки 6А хватит.