5050123 написал: bogu, Одно УЗО на детскую зал и коридор? Так можно делать? Ведь номинал УЗО намного ниже суммы номиналов автоматов под ним.
У вас на вводе стоит 40А, если номинал УЗО равен 40А или более, то УЗО защищено вводным автоматом. В этом случае под УЗО можно поставить сколько угодно автоматов. Количество и группировка автоматов под УЗО в этом случае подбирается исходя из того, что оно отключит и без чего вы останетесь в случае с проблемами на этих линиях. Плюс из прикидки штатных утечек, которые наибольшие у техники с нагревательными элементами и мощными импульсными БП. Вообще 30мА скорее всего не будет отключаться, даже если поставить все линии под одним УЗО.