Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

19.04.2016 в 12:21:56

5050123 написал: Я уже говорил, что безопасность домочадцев это не тот случай чтобы

Безопасность обеспечивается не количеством УЗО, а регулярной их проверкой кнопкой "тест". Потому что даже если вы поставите 10 УЗО, а одно из них в нужный момент не сработает - вся эта безопасность летит псу под хвост.

Если вы ставите не отдельный дифавтомат на каждую линию и группируете линии под одним УЗО, то (при условии регулярной проверки работоспособности УЗО) разница между "18 автоматов под одним УЗО" и "18 автоматов под 5 УЗО" только в удобстве обнаружения возникшей проблемы и количестве обесточенных линий в случае аварии или поражения человека током.

Исправное УЗО отключит находящуюся под ней сеть независимо от количества потребителей. В своем щите на 14 линий (аналогично вашим, только без теплого пола -4 линии, бойлера, проточника, варочной панели - 3 линия, и я выкинул всю проводку от застройщика - 2 линии). Я лично для себя поставлю 10 автоматов, 2 дифавтомата и три УЗО. В процессе размышления (сейчас) это выглядит так и занимает 22-24 модуля:

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

19.04.2016 в 12:49:11

У людей, которые просят совета по щитку на этом форуме, две основные проблемы:

  1. Отсутствие базовых понятий по планированию щитка: принцип работы, защиты и подключения УЗО; номиналы автоматов. Т.е. непонятно "ЧТО ДЕЛАТЬ".
  2. Отсутствие места в щите, или денег на комплектующие из-за чего люди спрашивают, что можно ужать, т.е. непонятно "КАК ДЕЛАТЬ".

ПО первому вопросу у вас знания появились, по второму особых проблем нет: место и деньги в целом есть.

В простом щитке все советы (и претензии) сводятся к номиналу автоматов (на 6мм - 32А (варочная), на 2.5мм - 16А (розетки), на 1.5мм - 10А (свет)) и номиналу (защите) УЗО от перегрузки (вышестоящим автоматом или суммой нижестоящих).

Интерес профессионалалов-форумчан и вызывает (и нуждается в реальной помощи) только экзотика (всякие резервные линии с контакторами, генераторами, реле, вольтамперметрами, ограничителями, и т.п.) которой в вашем щите нет.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

19.04.2016 в 12:57:05

И - кстати. Предусмотрите место для слаботочного щита (или хотя бы розетку для роутера с wifi поближе к месту ввода кабеля интернета в квартиру), чтоб ваш интернет не валялся где попало и не висел на удлинителе.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

19.04.2016 в 13:15:17

bogu написал: И - кстати. Предусмотрите место для слаботочного щита (или хотя бы розетку для роутера с wifi поближе к месту ввода кабеля интернета в квартиру), чтоб ваш интернет не валялся где попало и не висел на удлинителе.

bogu, Как в воду глядел! :D Аллергия у меня на "пилоты".

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.04.2016 в 13:53:18

bogu написал: я бы на вашем месте (а я сейчас где-то в этом самом месте в плане сборки щита) поставил в квартирном щите 2п вводной и сигнальную лампу, чтоб видеть состояние 2п автомата в этажном щите.

А простые лампочки в квартире для этого не подойдут?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.04.2016 в 13:56:14

5050123, Говорят, что даже пятипостовая рамка есть не у всех. На восемь точно нет. :)

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

19.04.2016 в 15:12:21

bnmuyt написал: 5050123, Говорят, что даже пятипостовая рамка есть не у всех. На восемь точно нет. :)

bnmuyt, Всё верно, там будут отдельные механизмы, каждый в своей рамке. :)

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

19.04.2016 в 15:42:20

5050123, вот электрошаман рассказывает почти про ваш щиток. Выкиньте верхнюю дин-рейку с неотключаемой нагрузкой и почти оно http://cs-cs.net/kak-ne-nado-sobirat-shhity-konsult http://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/Sh432.pdf

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

19.04.2016 в 16:56:30

bnmuyt, для рамки расстояние между подрозетниками меньше.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.04.2016 в 16:56:50

5050123 написал: Всё верно, там будут отдельные механизмы, каждый в своей рамке. :)

Абалдеть. :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.04.2016 в 16:59:01

bogu написал: bnmuyt, для рамки расстояние между подрозетниками меньше.

Да щас присмотрелся, понял. Наверное как раз для стандартной рамки типа Валены.

0