Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.05.2016 в 00:31:28

Dennis_A написал: Компоновка "снизу в верх" может быть непривычной для заказчика, но для сборщиков щитов это норма

Это не норма, а исключение - или щит расположен высоко и так проще дотянуться до вводного аппарата, или ввод снизу короткий и до верхней рейки не дотягивается.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.05.2016 в 07:28:08

Одного УЗО на ванную комнату достаточно.

0
Аватар пользователя
holovlov1

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

18.05.2016 в 09:55:57

avmal написал:

Dennis_A написал: Компоновка "снизу в верх" может быть непривычной для заказчика, но для сборщиков щитов это норма

Это не норма, а исключение - или щит расположен высоко и так проще дотянуться до вводного аппарата, или ввод снизу короткий и до верхней рейки не дотягивается.

avmal,

Сегодня надеюсь закончу прокладывать проводку в квартире и займусь демонтажем щитовой от застройщика, там будет видно сколько у меня длины ввода. Вдруг что можно ли удлинить провода с помощью ГМЛ гильз? Ввод 16мм2 многожилкой.

rip87 написал: Одного УЗО на ванную комнату достаточно.

rip87, Это вы к чему? У меня вроде как одно УЗО на ванную, - 10ма, по феншую.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.05.2016 в 10:22:38

holovlov1 написал: можно ли удлинить провода с помощью ГМЛ гильз? Ввод 16мм2 многожилкой.

Крайне не желательно.

0
Аватар пользователя
holovlov1

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

21.05.2016 в 08:22:15

Решил сделать компоновку снизу вверх, в таком случае у меня с запасом хватает ввода фаза-ноль, землю придется удлинять. Каким способом лучше нарастить землю, гильза, клемник? Начал вчера разводить провода по щитовой и понял что ПВ-1 10мм гнуть не так и просто :). У меня на схеме в нескольких местах заходит два провода в автомат, хотел зачистить и согнуть что бы не было разрыва цепи, провод вроде как заходит, но плотно. Монолит мне больше нравится, но можно ли вообще заводить две жилы такого сечения в АВ или лучше все же взять ПВ-3 и наконечники? Если брать наконечники то можно ли их обжимать клещами ПК-16у?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.05.2016 в 16:56:21

holovlov1 написал: нарастить землю, гильза, клемник?

Распред блок.

holovlov1 написал: в нескольких местах заходит два провода в автомат,

Поставте крос модуль или распред блок. Или экономия места.

holovlov1 написал: понял что ПВ-1 10мм гнуть не так и просто

Да Вы маньяк в квартирном 10 мм2 ПВ1 !!!

holovlov1 написал: два провода в автомат,

У АББ автомат с двумя вводами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.05.2016 в 22:34:28

holovlov1 написал: землю придется удлинять. Каким способом лучше нарастить землю, гильза, клемник?

Поставить шину РЕ снизу.

holovlov1 написал: Начал вчера разводить провода по щитовой и понял что ПВ-1 10мм гнуть не так и просто

Достаточно ПуГВ 1х6,0 и наконечники, если вы не сторонник советских идей создания трудностей с целью дальнейшего их преодоления.

0
Аватар пользователя
holovlov1

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

22.05.2016 в 00:04:04

megrad avmal Спасибо за комментарии. Провод выбирал исходя из таблицы допустимых токов на сечение, щитовая планировалась на 63А ввода, выходило что меньше 10 нельзя, хотя как бы и можно если исходить из длины проводников. Принес домой клещи для обжима гильз, с их помощь попробую отформовать провода, если будет не получаться куплю новый провод и переделаю, все равно решил оставить 50А ввода. По поводу земли не понимаю чем гильза ГМЛ хуже чем распред блок, теоретически обжим более надежен и не надо обслуживать, или я не прав? П.С. Все комплектующие уже приехали так что на АББ переходить не выйдет.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.05.2016 в 02:55:42

holovlov1 написал: Провод выбирал исходя из таблицы допустимых токов на сечение, щитовая планировалась на 63А ввода, выходило что меньше 10 нельзя, хотя как бы и можно если исходить из длины проводников.

Если вы про ввод, то ПуГВ 1х16,0 для 63А и 1х10,0 для 50А. Вы определитесь с выделенной мощностью. Если вы про внутрищитовой монтаж, то достаточно ПуГВ 1х6,0.

holovlov1 написал: По поводу земли не понимаю чем гильза ГМЛ хуже чем распред блок, теоретически обжим более надежен и не надо обслуживать, или я не прав?

Я не понимаю откуда появится необходимость в гильзах или распредблоках, если установить внизу бокса шину РЕ. Вы можете мне разъяснить эти мои непонятки?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2016 в 06:49:14

holovlov1 написал: По поводу земли не понимаю чем гильза ГМЛ хуже чем распред блок, теоретически обжим более надежен и не надо обслуживать, или я не прав?

Есть место куда спрятать, тогда обжимайте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
holovlov1

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Бровары

Сообщений: 27

22.05.2016 в 10:10:03

avmal, Я про разводку внутри щита, на вводе 16мм уже есть. Когда заказывал провод для щитовой посмотрел что шины делают 10мм соответсвенно и провод взял такой. Землю хочется вверх затянуть потому что будет компоновка щитовой по хагеровски, там уже есть планка сверху, ноль слева, земля справа. При такой компоновке не надо делать пучки проводов в щитовой, все потребители зашли сверху и сразу на АВ и клемники.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу