27.04.2016 в 18:20:59
Всем доброго вечера! Прошу помочь разобраться с этажным щитом. Кирпичная пятиэтажка 60-х годов. Проводка в квартире алюминиевая, какое сечение-не знаю. Газовая плита. В этажном щите на каждую квартиру отводится двух полюсный автомат ( в качестве рубильника, как я понимаю) и два автомата на 16а на свет и розетки. Еще по одному автомату 6А дополнительно на модемы GPON. Мне нужно подключить стиральную машину, и заодно думаю заменить автоматы. План такой:
27.04.2016 в 18:59:04
minal1944 написал: что делать с заземлением?
Ждать реконструкции, либо тащить от ВРУ дома.
minal1944 написал: В квартирном щите ставлю УЗМ51м, УЗО 25А 30мА и автоматы 10А (стиральная машина) и 6А (модем).
На кой, ставьте одномодульный диф на СМ, кабель ВВГ нг.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.04.2016 в 21:10:04
megrad написал:
minal1944 написал: что делать с заземлением?
Ждать реконструкции, либо тащить от ВРУ дома.
minal1944 написал: В квартирном щите ставлю УЗМ51м, УЗО 25А 30мА и автоматы 10А (стиральная машина) и 6А (модем).
На кой, ставьте одномодульный диф на СМ, кабель ВВГ нг.
megrad, ждать реконструкции это понятно. Меня смущает то, что там маячит желто-зеленый провод. Это не похоже на землю? Дифавтомат получается дороже, чем УЗО+автомат.
27.04.2016 в 21:23:39
minal1944 написал: Меня смущает то, что там маячит желто-зеленый провод. Это не похоже на землю?
Даже если индикатор не покажет фазу не стоит подключаться на него . Мало ли что выходит из орехов , желто-зеленый к ним должен прийти .
27.04.2016 в 22:08:59
dokar написал:
minal1944 написал: Меня смущает то, что там маячит желто-зеленый провод. Это не похоже на землю?
Даже если индикатор не покажет фазу не стоит подключаться на него . Мало ли что выходит из орехов , желто-зеленый к ним должен прийти .
dokar, сейчас посмотрел, в жгуте идущем снизу пять проводов. Но чего то мне не верится как-то, что у нас реконструкцию делали. А вообще, разводка в самом щитке похожа на 5ти проводку или нет?
27.04.2016 в 23:17:54
minal1944 написал: Меня смущает то, что там маячит желто-зеленый провод.
На расстояние не видно.
minal1944 написал: Дифавтомат получается дороже, чем УЗО+автомат.
Смысл ставить щиток ради 2-3 автоматов и реле напряжения. Ставьте сразу всё новое.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.04.2016 в 23:59:49
minal1944 написал: А вообще, разводка в самом щитке похожа на 5ти проводку или нет?
Перетащил к себе наклонную фоту , чес говоря там чёрт ногу сломит. Истину установить возможно только при непосредственном осмотре.
28.04.2016 в 00:09:01
minal1944 написал: Проводка в квартире алюминиевая,
И где он алюминий ? Не на ТДМ-ских автоматах ? В остальных местах вижу на отходящих кондовую советскую медь .
28.04.2016 в 06:29:10
Капитальный ремонт был. В УК, ЖЭКе можно уточнить ряд вопросов по щиту. А зачем ряд АВ справа в низу? Но лучше у местного электрика. 1- действительно 5 проводка стояка? 2- действительно 5 жила идет до щитовой? 3- шлейф по приходу фазы и нуля на АВ идет неразрывный или перемычками (лучше от шлейфа уйти)? 4- была ли капиталка щитовой (ячейки менялись или только начинка)? 5- в щитовой дома рабочий и заземляющий концы стояка как подключены? 6- сколько кабелей идут с подстанции и количество в них жил (например: 2 кабеля, 3 жильные ноль по броне, оба исправны)? 7- монтировали при капиталке контур повторного заземления дома?
28.04.2016 в 09:23:06
Bladiclab написал: Капитальный ремонт был. В УК, ЖЭКе можно уточнить ряд вопросов по щиту. А зачем ряд АВ справа в низу? Но лучше у местного электрика. 1- действительно 5 проводка стояка? 2- действительно 5 жила идет до щитовой? 3- шлейф по приходу фазы и нуля на АВ идет неразрывный или перемычками (лучше от шлейфа уйти)? 4- была ли капиталка щитовой (ячейки менялись или только начинка)? 5- в щитовой дома рабочий и заземляющий концы стояка как подключены? 6- сколько кабелей идут с подстанции и количество в них жил (например: 2 кабеля, 3 жильные ноль по броне, оба исправны)? 7- монтировали при капиталке контур повторного заземления дома?
Bladiclab, справа внизу это автоматы для модемов GPON, их поставили, когда дом на оптоволокно переводили. Сегодня попробую найти по телефону кого-нибудь кто ответит на указанные Вами вопросы.
28.04.2016 в 09:25:24
dokar написал:
minal1944 написал: Проводка в квартире алюминиевая,
И где он алюминий ? Не на ТДМ-ских автоматах ? В остальных местах вижу на отходящих кондовую советскую медь .
dokar, да, действительно медь, я, честно говоря, думал что в советское время медь не ставили, поэтому на автомате написал. Прошу прощения за неточность.
28.04.2016 в 09:29:31
megrad написал:
minal1944 написал: Меня смущает то, что там маячит желто-зеленый провод.
На расстояние не видно.
minal1944 написал: Дифавтомат получается дороже, чем УЗО+автомат.
Смысл ставить щиток ради 2-3 автоматов и реле напряжения. Ставьте сразу всё новое.
megrad, квартирная проводка старая, поэтому я не представляю, как ее можно подключить на новый щит в установленный в квартире, поэтому и решил завести отдельную линию, на которую со временем подключу еще и холодильник и кухонные розетки (которых сейчас нет)
28.04.2016 в 11:39:31
minal1944 написал:
dokar написал:
minal1944 написал: Проводка в квартире алюминиевая,
И где он алюминий ? Не на ТДМ-ских автоматах ? В остальных местах вижу на отходящих кондовую советскую медь .
dokar, да, действительно медь, я, честно говоря, думал что в советское время медь не ставили, поэтому на автомате написал. Прошу прощения за неточность.
minal1944, алюминий стали ставить в 70-х , в панельках , а у вас наверное кирпичная хрущевка , сам в такой живу. :)
28.04.2016 в 16:55:11
Bladiclab написал: Капитальный ремонт был. В УК, ЖЭКе можно уточнить ряд вопросов по щиту. А зачем ряд АВ справа в низу? Но лучше у местного электрика. 1- действительно 5 проводка стояка? 2- действительно 5 жила идет до щитовой? 3- шлейф по приходу фазы и нуля на АВ идет неразрывный или перемычками (лучше от шлейфа уйти)? 4- была ли капиталка щитовой (ячейки менялись или только начинка)? 5- в щитовой дома рабочий и заземляющий концы стояка как подключены? 6- сколько кабелей идут с подстанции и количество в них жил (например: 2 кабеля, 3 жильные ноль по броне, оба исправны)? 7- монтировали при капиталке контур повторного заземления дома?
Bladiclab, дозвонился до главного инжинера, он сказал, что у нас 4-х проводка :( Но за нулем они следят и можно смело заземлять стиралку на шину ( как я понял, которая правее на фотографии расположена). Что делать? Стиральная машина стоит на кухне. На эту же ветку хочу подключить газовую плиту (свет и электроподжиг). Заземлять или нет?
28.04.2016 в 16:56:44
dokar написал:
minal1944 написал:
dokar написал:
minal1944 написал: Проводка в квартире алюминиевая,
И где он алюминий ? Не на ТДМ-ских автоматах ? В остальных местах вижу на отходящих кондовую советскую медь .
dokar, да, действительно медь, я, честно говоря, думал что в советское время медь не ставили, поэтому на автомате написал. Прошу прощения за неточность.
minal1944, алюминий стали ставить в 70-х , в панельках , а у вас наверное кирпичная хрущевка , сам в такой живу. :)
dokar, да , все верно, кирпичная хрущевка :)