13.05.2016 в 17:46:26
Здравствуйте!
Не могу понять логику работы MHI SRK20ZM-S (с внешним блоком ZJ-S).
Я то полагал, что в таком недешевом премиум-аппарате можно поставить на авто и получить 24 +-0.5 градуса (при температуре на улице 0-30 градусов). Однако полный облом. Приходится все время переключать режимы руками, да и то, не ставить нужную тебе температуру, а находить абстрактную цифру, при которой тебе комфортно.
В режиме AUTO (0) по инструкции должен поддерживать 24 градуса, но на деле бардак. Приведу пример из жизни. На улице вечером +20 градусов, но ночью будет похолодание до +10. В комнате комфортная температура, на уровне пола 23, на уровне потолка 24. Ставлю автомат на 24 градуса (режим 0) и вижу, что он начинает охлаждать! Я его перевожу в режим (+2) в котором он наконец отключается. Но через 10 минут опять включается на охлаждение! Выключаю кондиционер совсем, так как пора уже спать. Утром включаю его снова, в комнате 22 градуса, прохладно. Опять включаю режим AUTO (0). Он включается на обогрев и доводит температуру до 27 градусов, и далее начинает ее поддерживать! Но если сделать коррекцию (-3) для получения желаемых 24 градуса, то что же будет вечером, если он и при (0) начинал охлаждать? Бросаю это дело и перехожу на ручное управление.
Но и тут чехарда. Если устанавливаю на пульте 24 градуса, то получаю:
Измерения производились точным (0.1 градуса) инфракрасным термометром в закрытой пустой комнате (S=12 h=2.65)
Есть подозрение, что что-то не так с датчиком температуры, причем на программном уровне, так как в разных режимах сдвиг в разную сторону. И у меня их 2 штуки, оба ведут себя похоже.
На уровне оборудования все отлично, турбо режимы (без контроля температуры) работают мощно и четко!
Так же читал где то, что в этой модели можно менять коррекцию температуры как минимум в режиме нагрева. Думаю, что если бы он в режимах охлаждение/нагрев выдерживал бы заданные температуры, то и в автомате все было бы нормально.
Подскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться этим кондиционером?
13.05.2016 в 21:38:42
Ilya_SA написал: Здравствуйте!
Не могу понять логику работы MHI SRK20ZM-S (с внешним блоком ZJ-S).
Я то полагал, что в таком недешевом премиум-аппарате можно поставить на авто и получить 24 +-0.5 градуса (при температуре на улице 0-30 градусов). Однако полный облом. Приходится все время переключать режимы руками, да и то, не ставить нужную тебе температуру, а находить абстрактную цифру, при которой тебе комфортно.
В режиме AUTO (0) по инструкции должен поддерживать 24 градуса, но на деле бардак. Приведу пример из жизни. На улице вечером +20 градусов, но ночью будет похолодание до +10. В комнате комфортная температура, на уровне пола 23, на уровне потолка 24. Ставлю автомат на 24 градуса (режим 0) и вижу, что он начинает охлаждать! Я его перевожу в режим (+2) в котором он наконец отключается. Но через 10 минут опять включается на охлаждение! Выключаю кондиционер совсем, так как пора уже спать. Утром включаю его снова, в комнате 22 градуса, прохладно. Опять включаю режим AUTO (0). Он включается на обогрев и доводит температуру до 27 градусов, и далее начинает ее поддерживать! Но если сделать коррекцию (-3) для получения желаемых 24 градуса, то что же будет вечером, если он и при (0) начинал охлаждать? Бросаю это дело и перехожу на ручное управление.
Но и тут чехарда. Если устанавливаю на пульте 24 градуса, то получаю:
- при обычном охлаждении 21 на уровне пола, 22 на уровне потолка, и очень холодно
- при обычном нагреве 26 на уровне пола, 27 на уровне потолка, и очень жарко
Измерения производились точным (0.1 градуса) инфракрасным термометром в закрытой пустой комнате (S=12 h=2.65)
Есть подозрение, что что-то не так с датчиком температуры, причем на программном уровне, так как в разных режимах сдвиг в разную сторону. И у меня их 2 штуки, оба ведут себя похоже.
На уровне оборудования все отлично, турбо режимы (без контроля температуры) работают мощно и четко!
Так же читал где то, что в этой модели можно менять коррекцию температуры как минимум в режиме нагрева. Думаю, что если бы он в режимах охлаждение/нагрев выдерживал бы заданные температуры, то и в автомате все было бы нормально.
Подскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться этим кондиционером?
Ilya_SA, Очень много написали . Во первых, если у вас солнечная сторона, то кондиционер должен быть 25!!!!!! Двадцатке просто не хватает холодопроизводительности чтобы отыграть высокую температуру в комнате. Объясняю на пальцах - у вас автомобиль ОКА, который едет со скоростью 120-130км в час в Питер. Ехать может? - может, но очень не долго иначе развалится. Потом неоднократно говорилось, что режим авто - очень специфический режим и на нем не рекомендуется эксплуатировать кондиционер. Опять же объясняя простым языком,его алгоритм таков: кондиционер пытается в короткий промежуток времени нагнать в комнате температуру 24 градуса. Так вот у 20 на выхлопе это может быть всего 10-12 градусов тепла, у 25 - эта температура ниже, 6-8 градусов, а у 35 - эта температура от 0-4 градусов, так кто быстрее охладит комнату? И если кондюку не хватает мощности будут происходить разные чудеса. Нежелательно ставить режим авто, задайте жесткие параметры и добейтесь оптимума именно для себя. Если кондиционер подобран правильно, то все работает в обычном заданном режиме. Чудес не бывает, у вас премиальный кондиционер и он свое дело знает.
13.05.2016 в 23:45:56
Ilya_SA написал: и получить 24 +-0.5 градуса (при температуре на улице 0-30 градусов).
А почему в авто? Просто выставить те же 24 гр.нельзя? Пользуюсь похожей моделью- вообще претензий нет (комната 16кв.м.).
16.05.2016 в 10:57:17
Bun1, у меня западная сторона. Комната площадью 12 квадратов, думаете, 20 модели не достаточно? По ощущениям, когда он работает на минимальной мощности (судя по оборотам компрессора), очень хочется мощность уменьшить. А в турборежиме в закрытой комнате он за минуту понижает температуру на 5 градусов. Куда же еще мощнее?
И если обратите внимание, я недоволен не производительностью, а тем, что аппарат СЛИШКОМ (на 3 градуса) перегревает или переохлаждает комнату. Установившаяся температура даже в ручном режиме не соответствует установленной с пульта.
16.05.2016 в 11:04:03
Klod, в АВТО хочется по простой причине-поставил и забыл. Стало жарковато-охлади. Похолодало-согрей. Например, сейчас в Москве ночью 7 градусов, а днем солнце греет до 25. Приходится постоянно переключать режимы и подбирать абстрактную температуру, при которой в итоге будет 24 +-1 градуса.
В конце концов, банальный старт-стопник за 15 тыс в офисе делает это на автомате. Что же мешает премиум-инвертору поступать так же?
16.05.2016 в 20:05:28
Ilya_SA написал: Bun1, у меня западная сторона. Комната площадью 12 квадратов, думаете, 20 модели не достаточно? По ощущениям, когда он работает на минимальной мощности (судя по оборотам компрессора), очень хочется мощность уменьшить. А в турборежиме в закрытой комнате он за минуту понижает температуру на 5 градусов. Куда же еще мощнее?
И если обратите внимание, я недоволен не производительностью, а тем, что аппарат СЛИШКОМ (на 3 градуса) перегревает или переохлаждает комнату. Установившаяся температура даже в ручном режиме не соответствует установленной с пульта.
Ilya_SA, Вы как раз и отвечаете на свой вопрос. Ваш кондиционер фигачит на повышенных и не может вовремя остановиться (определить нужную температуру, ваш инвертор стал стартстопником), а должен работать ровно, как раз отслеживая 0,5-1 градус-вот такая работа кондиционера как раз у правильно расчитанной мощности мицубана. Этот процесс перебора температуры в обе стороны говорит, что ему запаса мощности не хватает, проще говоря он работает, но работает некорректно и вы с этим ничего не сделаете (только замена кондюка на более мощный). Я же вам писал машина ОКА МОЖЕТ ехать 120км в час, но до Питера не доедет на этой скорости. Поэтому придется вам каждый раз прыгать и поправлять температуру, если будет работать в режиме Авто.
16.05.2016 в 20:21:00
Bun1 написал: Этот процесс перебора температуры в обе стороны говорит , что ему запаса мощности не хватает, проще говоря он работает , но работает некорректно и вы с этим ничего не сделаете(только замена кондюка на более мощный) .
Красиво подвел, только вот какая штука:
Ilya_SA написал: Но и тут чехарда. Если устанавливаю на пульте 24 градуса, то получаю:
при обычном охлаждении 21 на уровне пола, 22 на уровне потолка, и очень холодно при обычном нагреве 26 на уровне пола, 27 на уровне потолка, и очень жарко
В неправильном направлении мыслишь...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
16.05.2016 в 20:34:35
Бориска66 написал:
Bun1 написал: Этот процесс перебора температуры в обе стороны говорит , что ему запаса мощности не хватает, проще говоря он работает , но работает некорректно и вы с этим ничего не сделаете(только замена кондюка на более мощный) .
Красиво подвел, только вот какая штука:
Ilya_SA написал: Но и тут чехарда. Если устанавливаю на пульте 24 градуса, то получаю:
при обычном охлаждении 21 на уровне пола, 22 на уровне потолка, и очень холодно при обычном нагреве 26 на уровне пола, 27 на уровне потолка, и очень жарко
В неправильном направлении мыслишь ...
Бориска66, Вот люблю я тебя за то что ты нихрина ничего не рассказываешь, но всех пристыжаешь. Ну и зачем ты тогда на этой ветке нужен без объяснений. Так что все тебя послушали, но остались при своем мнении.
16.05.2016 в 21:11:51
Bun1 написал: Ну и зачем ты тогда на этой ветке нужен
Я тебя о том же могу спросить, если не знаешь, то зачем?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
16.05.2016 в 21:21:37
Я не боюсь сказать, что могу ошибаться, уже большой дядька. Ты вроде тоже не малолетка, чтобы детские отписки в каждой ветке строчить. Для этого и существует форум, чтобы получать информацию. Записался в знатока , вот и просвещай . А то получается, что в каждой ветке ты есть, дискуссий на целую страницу, информации ноль, но галочка в количестве сообщений получена. Со стороны выглядит именно так, у тебя наверное самое большое количество сообщений на этом форуме (ну кроме админов).
16.05.2016 в 23:25:44
Я не люблю "лечение пациента по фотографии", как-то не комильфо ...
А если уж кто получает мои советы и к ним прислушивается, то что-то ни одной жалобы не было до сего момента ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.05.2016 в 10:37:49
Бориска66 написал: Я не люблю "лечение пациента по фотографии", как-то не комильфо ...
А если уж кто получает мои советы и к ним прислушивается, то что-то ни одной жалобы не было до сего момента ....
Бориска66, могли бы Вы описать скрытые возможности регулировки у MHI (можно в личку)?