17.05.2016 в 12:37:01
megrad написал: ankra, реле напряжения, электрику на балкон, индикацию напряжения, кондей, водогрей не планируете?
megrad, РН - скорее "да"; балкон - нет (хватит освещения из окна); кондей - нет; водогрей - нет.
На каждую свой автомат по освещению?
Автоматы на линиях освещения и УЗО #10 можно заменить на АВДТ В10 или С6. Спасибо за подсказку!
17.05.2016 в 12:53:05
bogu написал: ankra, Побольше это побольше. 2п автоматы - УЗМ - неотключаемые линии - что-еще-в-голову-придёт - голосовое оповещение о результатах тестирования состояния проводки по утрам. И щит от пола до потолка.
bogu, "Лучшее - враг хорошего" :) . Неотключаемые линии - нет ("баловство" ИМХО). Про 2Р АВ - не понимаю необходимости (пока "нет"). УЗМ (РН) - если останется место в щите. Планирую уложится в щит на 36 модулей.
Нормально и так. Щиток на 36 модулей под завязку. А провод четвёрку перетяните на шестерку, раз он у вас в трубах от застройщика О_о.
Линию на вар.панель перепроверю. М.б. все-же 6 квадратов проложили, а неопытный глаз соврал. В противном случае - перетяну.
Шаумбург? О_О Если вы не в России_Украине_Белоруссии - то лучше уточнять местные реалии. А то мало ли - может у вас не только провод в трубе от застройщика, но и негров линчуют. (Впрочем, у меня - Краснодар, совершенно без оснований).
Шаумбург - это так определил мое местоположение движок форума (не знаю как поправить :cool: ). На самом деле я из Питера.
17.05.2016 в 13:57:22
В чём сермяжный смысл вести одиночными проводами ПУВ линии на розетки в комнатах и освещение в комнатах и санузле? :confused:
Вечный студент
17.05.2016 в 15:04:21
ankra написал: Автоматы на линиях освещения и УЗО #10 можно заменить на АВДТ В10 или С6.
Какую вы хотите модульку ставить? Если то, как у вас нарисовано - то оно уже занимает 34 модуля включая счетчик, который (как я не давно узнал) создаёт некоторые проблемы при коммутации стоящих под ним на следующей рейке автоматов.
Никакого смысла ставить дифавтоматы на свет лично я не вижу. Если вы таким образом хотите сэкономить место в щитке, то по-моему дешевле будет купить щиток на 48 модулей, чем заменить УЗО+3 АВ на 3 дифавтомата шириной в один модуль.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
17.05.2016 в 15:19:59
ankra написал: ПуВ проложил застройщик в замоноличенных ПНД-20. Эта проводка будет использована, поскольку сечение проводов удовлетворительное.
Лучше сразу поменять на ввг-нг-ls, что то пустить по данным пнд- трубам, что то дополнительно - по новым линиям...
17.05.2016 в 15:36:54
ankra написал: Автоматы на линиях освещения и УЗО #10 можно заменить на АВДТ В10 или С6
Не я к тому, что линии объединить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.05.2016 в 16:00:28
bogu, вы давайте советы от своего имени.
17.05.2016 в 16:12:48
bogu написал:
ankra написал: Автоматы на линиях освещения и УЗО #10 можно заменить на АВДТ В10 или С6.
Какую вы хотите модульку ставить?
bogu, Надеюсь найти все у Schneider Electric.
Если то, как у вас нарисовано - то оно уже занимает 34 модуля включая счетчик, который (как я не давно узнал) создаёт некоторые проблемы при коммутации стоящих под ним на следующей рейке автоматов.
Спасибо за информацию!
Никакого смысла ставить дифавтоматы на свет лично я не вижу. Если вы таким образом хотите сэкономить место в щитке, то по-моему дешевле будет купить щиток на 48 модулей, чем заменить УЗО+3 АВ на 3 дифавтомата шириной в один модуль.
Я подумал об объединении трех линий освещения под один АВДТ. Вся схема пока еще влезает в щит на 36 модулей...
17.05.2016 в 16:25:52
Юрий-Электр написал: Лучше сразу поменять на ввг-нг-ls, что то пустить по данным пнд- трубам, что то дополнительно - по новым линиям...
Юрий-Электр, Да, в стенах поменял (правда на NYM). А в полу придется оставить, поскольку стяжку менять не планировал.
17.05.2016 в 16:26:19
SB3 написал: bogu, вы давайте советы от своего имени.
SB3, если вы смогли прочесть где-либо в моих сообщениях "Советы от SB3" - прошу меня простить, я вошел под вашим логином случайно. И измените пароль от своего аккаунта. Насколько я тут вижу - все мои сообщения написаны под моим логином.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.