17.05.2016 в 15:19:59

ankra написал: ПуВ проложил застройщик в замоноличенных ПНД-20. Эта проводка будет использована, поскольку сечение проводов удовлетворительное.

Лучше сразу поменять на ввг-нг-ls, что то пустить по данным пнд- трубам, что то дополнительно - по новым линиям...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.05.2016 в 15:36:54

ankra написал: Автоматы на линиях освещения и УЗО #10 можно заменить на АВДТ В10 или С6

Не я к тому, что линии объединить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.05.2016 в 16:00:28

bogu, вы давайте советы от своего имени.

0
Аватар пользователя
ankra

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Шаумбург

Сообщений: 14

17.05.2016 в 16:12:48

bogu написал:

ankra написал: Автоматы на линиях освещения и УЗО #10 можно заменить на АВДТ В10 или С6.

Какую вы хотите модульку ставить?

bogu, Надеюсь найти все у Schneider Electric.

Если то, как у вас нарисовано - то оно уже занимает 34 модуля включая счетчик, который (как я не давно узнал) создаёт некоторые проблемы при коммутации стоящих под ним на следующей рейке автоматов.

Спасибо за информацию!

Никакого смысла ставить дифавтоматы на свет лично я не вижу. Если вы таким образом хотите сэкономить место в щитке, то по-моему дешевле будет купить щиток на 48 модулей, чем заменить УЗО+3 АВ на 3 дифавтомата шириной в один модуль.

Я подумал об объединении трех линий освещения под один АВДТ. Вся схема пока еще влезает в щит на 36 модулей...

0
Аватар пользователя
ankra

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Шаумбург

Сообщений: 14

17.05.2016 в 16:20:17

megrad написал:

ankra написал: Автоматы на линиях освещения и УЗО #10 можно заменить на АВДТ В10 или С6

Не я к тому, что линии объединить.

megrad, Да, я имел в виду "Автоматы на линиях освещения и УЗО #10 можно заменить на один АВДТ В10 или С6".

0
Аватар пользователя
ankra

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Шаумбург

Сообщений: 14

17.05.2016 в 16:25:52

Юрий-Электр написал: Лучше сразу поменять на ввг-нг-ls, что то пустить по данным пнд- трубам, что то дополнительно - по новым линиям...

Юрий-Электр, Да, в стенах поменял (правда на NYM). А в полу придется оставить, поскольку стяжку менять не планировал.

0
Аватар пользователя
bogu

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

17.05.2016 в 16:26:19

SB3 написал: bogu, вы давайте советы от своего имени.

SB3, если вы смогли прочесть где-либо в моих сообщениях "Советы от SB3" - прошу меня простить, я вошел под вашим логином случайно. И измените пароль от своего аккаунта. Насколько я тут вижу - все мои сообщения написаны под моим логином.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.05.2016 в 18:56:18

bogu написал: ankra, Побольше это побольше. 2п автоматы - УЗМ - неотключаемые линии - что-еще-в-голову-придёт - голосовое оповещение о результатах тестирования состояния проводки по утрам. И щит от пола до потолка.

bogu, это сугубо ваше личное мнение или вы ответили на вопрос, который был мне адресован?)

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

17.05.2016 в 20:00:20

Схема рабочая. ИМХО, оставила бы АВДТ на варочную (при большом желании - еще и на стиральную машину). Остальные линии распределила бы под 2-4 ВДТ. Вышло бы бюджетнее (если это имеет значение). :flirt

0
Аватар пользователя
bogu

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

17.05.2016 в 20:08:12

SB3, идите ко мне в личку, если у вас есть лично ко мне вопросы. Или создайте отдельную тему по этому поводу. Флуд не самое лучшее, что есть в этом форуме.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.05.2016 в 20:16:17

bogu написал: Флуд не самое лучшее, что есть в этом форуме.

:applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.05.2016 в 21:15:35

bogu, флудите здесь вы), сидите тут "без недели месяц", а уже ц/у раздаёте. Я вам задал конкретный вопрос, ваш ответ должен был быть "моё личное мнение" или "за вас ответил", а не та шняга.

0
Аватар пользователя
ankra

Местный

Регистрация: 13.04.2016

Шаумбург

Сообщений: 14

18.05.2016 в 09:44:02

Олечка написал: Схема рабочая. ИМХО, оставила бы АВДТ на варочную (при большом желании - еще и на стиральную машину). Остальные линии распределила бы под 2-4 ВДТ. Вышло бы бюджетнее (если это имеет значение). :flirt

Олечка, Спасибо за комментарий! Попробую "поколдовать" с оставшимися АВДТ. Примерный бюджет меня устраивает. Не хотелось бы уменьшать его за счет снижения удобства эксплуатации (это я про 2 УЗО ;) ). Стиральная машина будет стоять в сан.узле, поэтому линию СМ и розетки в с/у я намеренно объединил для защиты 10мА АВДТ типа А.

0