Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

07.12.2020 в 15:50:09

BV написал: два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком

А зачем вентиляция? Чтобы просушить мокрый от конденсата шкаф? А разве конденсат будет, если шкаф греть?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140037

07.12.2020 в 15:52:11

Юрка написал:

BV написал: такое идеальное решение есть, но в нем нет щита учета на улице, а есть СПЛИТ счетчик на столбе.

О да. А ещё можно уехать жить на Бали. Или стать олигархом, чтобы эти проблемы не волновали. Но это скорее не решение проблемы, а уход от неё.

Юрка, при чем здесь Бали, если Мосэнерго сейчас ставит сплиты кучами?

И если раньше сдохший счетчик был проблемой клиента за его деньги, то с лета кое-что изменилось....

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18596

07.12.2020 в 15:54:55

Юрка написал: Можно заменить на предохранители?

Нет, если перед счётчиком стоит АВ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140037

07.12.2020 в 15:56:45

Юрка написал:

BV написал: два небольших вент отверстия - в дне, и наверху под козырьком

А зачем вентиляция? Чтобы просушить мокрый от конденсата шкаф? А разве конденсат будет, если шкаф греть?

Юрка, Вы не ТОЧНО не забыли про холодный корпус щита? Вы собираетесь греть воздух, или корпус щита и автоматику до кучи?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

07.12.2020 в 16:08:04

BV написал: при чем здесь Бали, если Мосэнерго сейчас ставит сплиты кучами?

А когда это московское счастье дойдёт до России? В этом веке? Тогда давайте отвлечёмся от ЩУ, а обсудим обогрев просто в каком-то уличном щитке.

MaSeVi написал: Нет, если перед счётчиком стоит АВ.

Сейчас я ваще не понял... Ставить предохранители можно вместо вводного АВ, который перед счётчиком?

BV написал: Вы собираетесь греть воздух, или корпус щита и автоматику до кучи?

Я собираюсь задавать вопросы и внимать специалистам. А спецы вопросами на вопрос отвечают. :confused:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18596

07.12.2020 в 16:10:42

Юрка написал: Ставить предохранители можно вместо вводного АВ, который перед счётчиком?

Можно вместо вводного, но в сочетании с рубильником.

Юрка написал: Сейчас я ваще не понял

Предохранители можно ставить последовательно с АВ, но они должны стоять первыми.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140037

07.12.2020 в 16:30:28

А зачем вентиляция? Чтобы просушить мокрый от конденсата шкаф?

Греют, чтобы воздух при нагревании мог содержать в себе больше грамм водяного пара, и смог подхватить в себя избыточную влагу.... и унести за пределы шкафа. Допустим на улице влажность воздуха 95%, если мы нагреем его, в нем останется тоже самое количество грамм воды, но влажность уже понизится допустим до 80%.

А разве конденсат будет, если шкаф греть?

Специалисты ставят вопросы более конкретно... если уж...

Вы не ТОЧНО не забыли про холодный корпус щита? Вы собираетесь греть воздух, или корпус щита и автоматику до кучи?

Ответ: Если щит НЕ вентилировать и корпус не греть, а греть только воздух, то конденсат будет на корпусе. Если вентилировать - постепенно уйдет с воздухом.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

07.12.2020 в 16:37:21

Юрка написал: когда это московское счастье дойдёт до России? В этом веке?

Лет пять назад дошло, вы всё пропустили. :popcorn

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

07.12.2020 в 16:46:20

Юрка написал: ЖКИ у счётчиков до -20, автоматы некоторые до -25, УЗО до -5. А конденсат при любой температуре может быть.

Как ни крути автоматы штатно отрабатывать на холоде не будут, т.к. из-за внешнего охлаждения ток и время отключения будет больше чем в нормальных условиях.

Про ЖКИ и сам счетчик Энергомера например пишет следующее:

... Счетчик подключается к однофазной сети переменного тока и устанавливается в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (помещения, стойки, шкафы, щитки), с рабочими условиями применения: – температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С; – относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 98 %; ... Примечание – При температурах ниже минус 30 °С допускается временное ухудшение работы ЖКИ счетчика (снижение контрастности, увеличение инерционности отображения информации) при сохранении остальных функций и характеристик счетчика. С повышением температуры работоспособность ЖКИ полностью восстанавливается.

УЗО можно поставить в помещении, а не заставлять работать в жёстких условиях нежную электронику и механику.

Юрка написал: Я собираюсь задавать вопросы и внимать специалистам. А спецы вопросами на вопрос отвечают.

Для абстрактного щита подогрев не требуется, счетчик в ящике позволяет его использовать без подогрева в соответствии с инструкцией/паспортом, посмотрите как сделано у соседей и убедитесь в этом.

А все новороты тащите в дом, в идеале счётчик тоже в дом, но сетевики зачастую против, да их это теперь зона ответственности с 1 июля 2020 г. за ваш счёт по тарифу (во всякого рода СНТ, ТСЖ вероятно может быть несколько иначе, т.к. там приборы могут выступать в качестве распределительных) и пускай сами думаю куда ставить счетчик (вероятно на холоде/жаре может ломаться чаще из-за чего в том числе страдать самоходом, что может повышать скорость увеличения показаний и переплаты в следствии этого, так что следите за прибором в оба даже если он не ваш).

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

07.12.2020 в 17:39:20

BV написал: Если щит НЕ вентилировать и корпус не греть, а греть только воздух, то конденсат будет на корпусе.

Если греть воздух, то корпус разве не нагреется от воздуха? Особенно стальной (то есть с большой теплопроводностью) герметичный (чтобы греть не улицу) корпус.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140037

07.12.2020 в 17:48:10

Юрка написал: Если греть воздух, то корпус разве не нагреется от воздуха? Особенно стальной (то есть с большой теплопроводностью)

Разве стальной корпус не отдает тепло уличному ветру? Считайте тепловой баланс - теплоприток от нагревателя / теплоотдача улице - узнаете на сколько нагрелся, и хватит-ли этого нагрева, чтобы быть выше точки росы

Юрка написал: (чтобы греть не улицу) корпус.

расскажите мне, как можно обдурить физику, не используя теплоизоляцию?

0